配電房安全管理規定的內容篇一
1 、工、器具管理可根據具體情況設專職保管員或由變(配)電室負責人負責。
2 、一般工、器具使用管理
( 1 )專用工、器具和公用工具應放在工具專用箱或指定地點。按班移交。專用工具不能挪作它用,也不許外借。
( 2 )攜帶型儀表,只允許在內部由值班人員使用,不得外借給其他人員使用。
( 3 )工、器具如有丟失、損壞,根據情況按有關規定由當值值班人員負責。
3 、安全用具使用管理
( l )安全用具屬于變(配)電室專用工具,禁止作為其它用途使用,安全用具應存放在柜內固定地點。
( 2 )絕緣用具(如絕緣手套、絕緣靴、高壓拉桿、絕緣板、高壓驗電器、絕緣鉗等)應編號,按照安全規程規定使用,定期試驗,值班人員應將定期試驗情況做記錄,對試驗不合格的絕緣用具應立即報廢,不得存放在使用地點。
( 3 )各種標示牌、圍欄、布幔等要存放整齊。
( 4 )接地線均應編號,對號存放,有松股、斷股損壞時隨時修復處理,保持完好。
( 5 )安全用具在使用后,應放回原處存放。
4 、消防器具使用管理
( l )消防器具為消防專用工具,應放置在指定地點,并有專人保管,不得作為其它用途使用。
( 2 )消防器具應保持完好,容量壓力充足,如有過期失效或損壞,應報有關部門及時處理。
( 3 )值班人員不得隨意挪動消防器具。
配電房安全管理規定的內容篇二
一、堅持每天巡檢制度
1、巡檢時,發現有小故障或隱患,可帶電作業的及時處理。
2、如有出現較大故障或發現重大隱患,應做好應急措施,并報告辦公室,確定解決方案。
3、變電站未停電,嚴禁開啟進線柜的前后門。
二、分斷接合?、低壓設備必須戴絕緣手套和絕緣膠鞋進行操作,以免發生人身傷害。
三、高壓柜操作程序
1、斷電時,先斷開出線柜電源。
2、分斷計量,柜電源。
3、斷進線柜電源。
4、進線柜、出線柜斷電操作程序:
①分斷真空斷路器?/p>
②分斷上隔離刀閘。
③合上接地刀閘。
5、送電時先關進線柜電源。
6、送計量柜。
7、進線柜、出線柜送電程序:
①分斷接地刀閘。
②接合上隔離刀閘。
③接合真空斷路器。
四、高壓配電作業
1、進行高壓作業的必須得到工程部的書面指令,方可進行。
2、分斷操作完畢?,用?yàn)電器驗電確認無電后做好接地保護,再掛出作業警示牌,方可進行作業。
3、作業完畢,作業負責人在《高低壓配電作業單》上簽字確認,回復辦公室后,由辦公室下達送電指令。
4、作業人接受指令后,在確定低壓進線柜處于分斷狀態后,穿戴好保護用品按送電程序送電。
5、送電結束后,應撤除作業警示牌。并立即安上分斷密碼鎖(以備緊急斷電作準備)。
6、高壓作業負責人同時也是安全負責人。
五、低壓配電作業
1、現場作業時,正在施工的柜子要掛作業警示牌。
2、送低壓進線開關前先確定所有低壓開關都處于分斷位置?/p>
3、系列保險的插撥必須使用操作把手。
4、低壓作業負責人同時也是安全負責人。
配電房安全管理規定的內容篇三
一、配電房由專人管理,保證供電正常,配電房工作人員須持證上崗,按時參加技術培訓和安全教育活動。
二、嚴格操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。
三、對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保安全供電。
四、做好防水、防鼠、防盜工作,注意隨手關掉好門窗,經常查看防護網、密封條防護狀況,謹防小動物竄入配電間而發生意外。
五、嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;嚴禁燒電爐等;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
六、嚴禁無關人員進出。未經培訓,不得隨便開關操作室內設施、設備。
七、管理員應經常檢查設施、設備動作狀況,發現隱患,及時處理,每半年組織大檢查,保證供電系統有良好的性能。
八、沒有經過領導批準,非工作人員不得擅自進入配電房。
九、抄表員來抄表,管理員應做好配合、復核工作,確保交費及時、準確。
十、遇到緊急事故,應快速準確地斷?、防止事故擴大。
十一、每一天做好清潔衛生工作。
十二、因故需停部分負荷要提前一天通知使用部門,突發性停電事故要應打電話向使用部門做出解釋。
十三、認真做好值班記錄和巡回記錄和交接班制度。
配電房安全管理規定的內容篇四
本制度用于規范配電室的管理,保證配送電設備的正常運行,本制度適用與某廠203配電室、空分配電室和壓縮配電室。
1、嚴格遵守國家、公司和廠部制定的各類相關電氣管理和標準,嚴格執行停送電工作票制度。
2、啟停1000千瓦以上(包括1000千瓦)的設備,必須和二廠3萬5千伏負責人進行電話聯系并得到允許后方可操作,同時做好啟停記錄。
3、不得隨意修改綜保、軟起、保護器、變頻器等儀器儀表的參數,高壓柜和變壓器綜保的定值只能由二廠3萬5千伏變電站指派人員(或工段長以上人員在指派人員的授權下)設定、修改、記錄且簽字確認,并經由裝備處批準后檔案室備案;其它參數的設置由工段長以上人員批準,主修以上人員修改并做好記錄。
4、非電氣工作人員禁止隨便進入配電室,實習人員和臨時參加勞動的人員須經安監科安全教育后,在生產部或電氣工作人員負責人指導下,方可進入,對外單位派來支援和配合工作的電氣工作人員,工作前應由現場工作負責人介紹現場電氣設備運行情況以及有關安全措施。
5、帶有計量裝置的配電柜,其計量裝置要滿足要求,計量裝置的試驗、校驗應由有資質的電業部門負責。
6、變配電室內應備有下列用具器材和備品:
(1)各種安全用具,臨時接地線,各種標示牌及其它常用工具。
(2)絕緣靴等安全防護品。
(3)手電筒。
(4)有效的消防器材。
(5)熔絲管、熔絲、瓷瓶瓷套管、常用開關、隔離開關及負荷開關等常用備品。
(6)照明及信號指示用的各種燈泡及其它附件。
7、工作人員應每天對設備巡視,發現異常現象要及時處理,并做好記錄,對重大異?,F(xiàn)象要及時報告。
8、巡視工作可一人進行,但不準做與巡視無關的其它工作。
9、配電室配電柜的信號回路信號燈、光字牌、電鈴及電鐘應顯示準確、工作可靠。
10、配電室、配電裝置及其它要求接地的電器,外殼要可靠接地,接地電阻要求≤5ω。
11、禁止在本配電室所不能控制的電氣設備上進行工作及掛臨時地線。
12、工作前應做好準備,停電、放電、裝設地線、裝設或懸掛標示牌。工作完畢后清掃現場,核查人員檢查無誤后方可拆除臨時地線,撤離人員后才可試運行(試運行時間72小時)。
13、配電裝置至少每季度應停電清掃檢查一次,并做好記錄。
14、工作人員進出配電室時,應隨手關門,以防止小動物進入室內造成事故。
15、應保證配電室內的門窗完整,開閉靈活,普通和事故照明應完整齊全,房屋不漏雨水,電纜溝無進水等。
16、配電室內,不堆放易燃,易爆物品及其它與工作無關的雜物,保持良好的衛生狀況。
17、配電室配置的電話等其它設備不得移作它用。
18、配電室工作人員應恪盡職守,加強團結,同心同德地維護好配電室的一切設備和設施。
19、配電室有權對違反用電規則的單位及個人進行處理,并報上級備案。