人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經的人生經歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?下面是小編為大家收集的優秀范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
電氣工程師發輸變電教材篇一
2017電氣工程師考試還有幾天就開始了,下面百分網小編帶來一份《發輸變電》第七章的練習題,歡迎大家閱讀參考!
(1)在超高壓線路的并聯電抗器上裝設中性點小電抗的作用是下列哪條?(2012)
a.限制合閘過電壓
b.限制操作過電壓
c.限制工頻諧振過電壓和潛供電流
d.限制雷電過電壓
(2)變電所內,用于110kv有效接地系統的母線型無間隙金屬氧化物避雷器的持續運行電壓和額定電壓應不低于下列哪組數據?(2012)
a.57.6kv,71.8kv
b.69.6kv,90.8kv
c.72.7kv,94.5kv
d.63.5kv,82.5kv
(3)在220kv和35kv電力系統中,工頻過電壓水平一般分別不超過下列哪組數值?(2011)
a.252kv、40.5kv
b.189kv、40.5kv
c.328kv、23.38kv
d.189kv、23.38kv
(4)某220kv電壓等級的大跨越檔線路,檔距為1000m,根據雷擊檔距中央避雷線防止反擊的條件,檔距中央導線與避雷線間的距離應大于下列何值?(2011)
a.7.5m
b.9.5m
c.10.0m
d.11.0m
(5)某10kv變電所,10kv母線上接有一臺變壓器,3回架空出線,出線側均裝設避雷器,請問母線上是否需要裝設避雷器,避雷器距變壓器的距離不宜大于何值?(2011)
a.需要裝設避雷器,且避雷器距變壓器的電氣距離不宜大于20m
b.需要裝設避雷器,且避雷器距變壓器的電氣距離不宜大于25m
c.需要裝沒避雷器,且避雷器距變壓器的電氣距離不宜大于30m
d.不需裝沒避雷器,出線側的避雷器可以保護母線設備及變壓器
(6)在發電廠、變電所中,對220kv有效接地系統,當選擇帶串聯間隙金屬氧化物避雷器時,其額定電壓應選為( ?)。(2008)
a.181.5kv
b.189.0kv
c.193.6kv
d.201.6kv
(7)在發電廠、變電站中,單支避雷針高度為20m,被保護物的高度為12m,則保護的半徑為( ?)。(2008)
a.6m
b.7.38m
c.8m
d.9.84m
(8)35kv中性點不接地系統中,為防止電壓互感器過飽和而產生鐵磁諧振過電壓,下列哪項措施是不當?(2008)
a.選用鐵磁特性飽和點較高的電磁式電壓互感器
b.減少同一系統中電壓互感器中性點的接地數量
c.裝設消諧裝置
d.裝設氧化鋅避雷器
(9)對于非自動恢復絕緣介質,在絕緣配合時,采用下列哪種方法?(2008)。
a.慣用法
b.統計法
c.簡化統計法
d.滾球法
參考答案
1.答案:[c]
依據:《電力工程電氣設計手冊電氣一次部分》第536頁。
分析:根據《導體和電器選擇設計技術規定》(dl/t5222—2005)第14.4·1條:“應根據電力系統的情況按加速潛供電弧熄滅或抑制諧振過電壓的要求選擇小電抗器”。本題還需要理解潛供電流產生的原因和抑制措施。
2. 答案:[c]
依據:《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(dl/t62—1997)表3,即110kv
分析:母線型無問隙避雷器顯然不是變壓器中性點避雷器。
3. 答案:[b]
依據:《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(dl/t620—1997)第4.1.1條b)
款:“對范圍1中的110kv及220kv系統,工頻過電壓一般不超過1.3p.u.。對35kv~66kv
4. 答案:[d]
依據:《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(dl/t620一1997)式(14)有
s1=0.012l+1=(0.012×1000+1)m=13m
顯然按式(14)算出來的檔距較大,大于表10的數值。根據第6.1.6條規定:“當檔距長度較大,按式(14)計算出的s1大于表10的數值時,可按后者要求。”根據表10,防止反擊要求的大跨越檔導線與避雷線間的距離對220kv系統取11m。 5.答案:[b]
依據:《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(dl/t620—1997)第7.3.9條及表13。
6. 答案:[d]
依據:《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(dl/t620一1997)第5.3.5條,對有串聯間隙金屬氧化物避雷器和碳化硅閥式避雷器的額定電壓,在一般情況下應符合下列要求:110kv及220kv有效接地系統不低于0.8um=0.8×252kv=201.6kv。
分析:系統最高電壓um可以通過《標準電壓》(gb/t156—2007)表4查得。
7. 答案:[c]
依據:《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(dl/t620—1997)第5.2.1條b)款式(5):
rx=(h-hx)p=(20-12)×1m=8m。
分析:1)考查的是避雷針在被保護高度上的保護半徑。2)p為高度影響系數,取1。
8. 答案:[c]
依據:《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(dl/t620一1997)第4.1.5條第d款。
9.答案:[a]
依據:《電力工程電氣設計手冊電氣一次部分》第895頁絕緣配合方法。
分析:1)慣用法是一種傳統的方法,適用于非自恢復絕緣,是我國目前確定電氣設備絕緣水平的主要方法。它是按作用在絕緣上的最大過電壓和最小絕緣強度的'概念進行絕緣配合。2)統計法把過電壓和絕緣強度都看做隨機變量,并試圖對其故障進行定量。目前僅在確定超高壓輸電線路的絕緣水平時采用統計法。半統計法僅把絕緣強度作為隨機變量,確認絕緣放電電壓的效應曲線為正態分布。目前,對超高壓配電裝置的自恢復絕緣采用半統計法。3)簡化統計法假設①過電壓遵從正態分布;②單個間隙上所加電壓與其他并聯間隙上所加電壓之間不相關,是iec推薦的用于自恢復絕緣的計算方法。4)滾球法是一種計算接閃器保護范圍的方法。它的計算原理為以某一規定半徑的球體,在裝有接閃器的建筑物上滾過,滾球體由于受建筑物上所安裝的接閃器的阻擋而無法觸及某些范圍,把這些范圍認為是接閃器的保護范圍。由此可知滾球法與絕緣配合無關。分析:裝沒消諧裝置不能防止電壓互感器過飽和而產生鐵磁諧振過電壓。
s("content_relate");【電氣工程師《發輸變電》第七章練習題】相關文章:
電氣工程師《發輸變電》鞏固練習題11-13注冊電氣工程師《發輸變電》練習題10-15電氣工程師《發輸變電》習題10-21電氣工程師《發輸變電專業》練習題與答案10-07電氣工程師《發輸變電專業》練習題及答案10-072017電氣工程師發輸變電練習題及答案10-19電氣工程師《發輸變電》專項練習11-23電氣工程師《發輸變電》考前練習11-21電氣工程師《發輸變電》模擬試題11-02