在實施一個方案之前,我們需要進行充分的調研和分析。在制定方案之前,我們可以參考前人的經驗和成功案例,找到適合自己的方法和策略。下面是幾個經過精心設計并取得顯著成果的方案案例,供您參考。
學校管理冬季施工方案篇一
為全力做好20xx-20xx年贛州市中心城區房屋建筑與市政基礎設施工程施工現場秋冬季大氣污染防治工作,貫徹落實市委市政府領導指示精神,進一步加大揚塵治理力度,堅決打好建筑工地“贛州藍天攻堅戰”,制定此攻堅方案。
(一)主要目標。
中心城區新開工和在建房屋建筑及市政基礎設施工程施工現場(以下簡稱“施工現場”)全部安裝視頻監控系統;施工現場實現建筑工地場內“六個100%”治理目標(即:現場圍擋率100%、路面硬化率100%、抑塵灑水率100%、物料裸土覆蓋率100%、駛離工地車輛沖洗率100%、暫不建設場地綠化率100%);工地出口“三包”(包干凈、包秩序、包美化),確保建筑施工現場pm10月平均濃度20xx年10月、11月、12月分別到達52ug/m。
3
57ug/m。
3
93ug/m。
3
以下。
(二)基本思路。
從開工建設至竣工驗收備案,建設工程各參建單位(建設單位、施工單位、監理單位)嚴格落實主體責任,按規定配備配足降塵抑塵設施設備,做好土方開挖、基坑支護、基礎底板施工、主體結構施工、裝飾裝修工程、市政基礎設施工程等揚塵治理全過程、全覆蓋管控;市、區建設主管部門對市中心城區在建項目施工現場開展執法檢查,并聯合環保、城管等部門開展聯動執法;細化明確行政處理標準,完善考核問責機制,形成高壓態勢、執法威懾。
(一)房屋建筑工程。
1.施工現場圍擋作業。施工現場應全封閉施工,新開工項目圍擋高度一律不低于2.5m;圍檔采用磚砌或雙層彩鋼板等硬質材料設置,連續不間斷,堅固、穩定、整潔、美觀;圍檔底邊要封閉,不得出現建筑垃圾、泥土、泥漿外漏現象;禁止使用單層鐵皮圍擋,禁止圍擋隨意開口,禁止緊靠圍墻圍擋內側堆放泥土、砂石等散裝材料,禁止在圍墻外堆放建筑材料。
2.主要施工道路硬化。施工現場出入口、辦公區、生活區、主要施工道路應采用混凝土進行硬化,出入口處路面硬化寬度不小于大門寬度。施工場區的其它道路可采取磚、焦渣、碎石鋪裝硬化等防塵措施。
3.落實覆蓋或綠化措施。施工場地內裸露土應采用密目式安全網或遮陽網等覆蓋,綠化或固化等揚塵防治措施;水泥、石灰粉等建筑材料應存放在庫房內或嚴密遮蓋;腳手架外側采用密目式安全網封閉并保持干凈、整齊、牢固、無破損,防止和減少施工中的灰塵外溢。風力達到四級以上時,嚴禁外架拆除、模板拆除、樓層內建筑垃圾清掃等易產生揚塵的作業。施工現場禁止拌合混凝土,砂漿攪拌機棚除通道口外四周應采用密目網封閉,封閉掛網距地面高度不大于1米。
4.駛離車輛沖洗。施工現場應完善進出車輛沖洗設施,確保車輛出門沖洗干凈。新開工工地出入口應設置車輛自動沖洗裝置,在場地內道路設置過水池(長度不短于15米),配備高壓沖洗水槍。施工單位應安排專人負責進出車輛沖洗及周邊路面的清掃工作,確保駛出車輛沖洗不少于3分鐘,車輪、車身不帶泥上路;負責“門前三包”,定時清理沖洗裝置周圍及沉淀池泥漿,大門周邊應及時清掃保潔,確保車輛出口路面無明顯泥印或散落沙石。
5.施工現場灑水降塵。施工現場應安裝環繞噴淋和高空噴淋降塵系統,配備移動式霧炮機等設備,每天清掃灑水次數不少于6次,并建立灑水臺賬。土石方施工階段應采用濕法作業,作業面和臨時道路應適時灑水降塵,挖掘機等設備5米內配備霧炮機降塵,場內渣土運輸車輛車速必須嚴格控制在5km/h以內,防止車速過快產生揚塵;深基坑作業,基坑周邊應增設環繞噴淋進行集中灑水降塵。主體施工階段腳手架上應設置灑水噴霧裝置,沿外架周長方向水平間距不宜大于5米,垂直間距不宜大于30米。場地平整工程應實施網格化作業管理,落實施工現場灑水等降塵措施,施工現場禁止使用冒黑煙高排放工程機械。
(二)市政基礎設施工程。
市政基礎設施工程除需符合上述相關要求外,還應落實以下措施:
1.市政基礎設施工程土方作業應采取漸進式分段進行,除作業面外,其余裸土應及時采取覆蓋措施。開挖溝槽、地下管線施工工序安排應緊湊,滿足回填要求的應盡快完成土方回填,確因施工技術要求開挖后回填時間超過5天的,應對土方采取相關防塵措施。
2.不能實行全封閉作業的道路施工,施工區域與社會車輛行駛區域應采用警示亮化圍檔隔離,沿線應設置提示牌、警示燈等安全設施。施工周期短,或需頻繁調整作業面的,可采用封閉警示護欄隔離。因施工通道設置的臨時車輛道路應硬化防塵。
3.施工現場確不具備設置沖洗設施等條件的,項目施工單位應制定專項防塵方案,采取濕法作業等有效措施確保路面開挖、構筑物拆除、材料切割等易產生粉塵的作業施工揚塵控制到位。
(一)嚴控施工許可審批。
1、嚴格實行施工許可前開工條件審查制度。督促項目責任主體落實信息公開、沖洗平臺、過水池、高壓水槍、霧炮機、道路硬化、裸土覆蓋、圍擋封閉、圍擋噴淋系統等設施、設備建設。
2、推廣使用視頻監控系統,推行環境空氣顆粒物在線監測。房屋建筑及市政基礎設施工程施工現場應按要求安裝視頻監控系統,實行網絡聯網,實現信息共享。對未按要求落實的項目,不予核發施工許可證或收回施工許可證。推行環境空氣顆粒物在線監測,建立施工現場pm10監測記錄臺賬,當現場監測值pm10接近或達到月度控制目標值時應立即采取開啟所有降塵設施設備、增加灑水頻次、局部停工、全面停工等有效管用措施降塵。
(二)建立夜巡、日巡工作制度。
按照屬地管理的原則,市、區兩級建設行政主管部門制定揚塵治理夜巡、日巡工作機制,充分調動建筑業口相關人員,以工程質量安全監督組為骨干,開展在建施工工地揚塵治理日巡工作;由相關科室、部門干部職工組成夜巡工作組,重點對基坑開挖、土方外運的項目進行夜間巡查。
(三)量化考核指標。
施工現場揚塵治理檢查標準統一參照《施工現場揚塵治理專項檢查(驗收)表》(見附件),由建設行政主管部門每月開展至少一次對施工現場圍擋措施、場地硬化、裸土覆蓋、視頻監控系統、灑水降塵等措施進行檢查評分,檢查得分達到85分(含)以上,且每個參與評分子項得分不得低于該項總分的50%即為達標,低于上述標準為不達標,對不達標的項目從嚴從重處理,同時建設行政主管部門將對月排名末10位的施工工地進行曝光。
(四)部門聯動齊抓共管。
聯合環保、城管等部門定期開展施工現場揚塵治理執法檢查,對施工現場揚塵治理管控措施不到位、未按規定使用渣土運輸車輛、裸露土方覆蓋不嚴密等問題采取聯防聯控,分別查處,齊抓共管,頂格處罰的措施。實行土方調配城管、建設部門聯合現場勘察驗收制度,對場地平場、土方開挖、市政道路開挖等極易產生揚塵的項目和環節從嚴管控,未按規定落實揚塵治理措施的不予核準土方調配方案。同時,加強與國土、房管部門的聯動,對未按規定落實揚塵治理措施的房地產項目,提請國土部門限制房地產開發企業取得新的用地、房管部門暫停為其辦理預售許可。
(五)強化信用管理制度。
將違規企業和個人納入信用管理,對未按要求開展揚塵治理工作或揚塵治理不力的開發企業、施工單位,責令限期整改,實行差異化重點監督管理,與企業誠信管理掛鉤,與信用承包商a、b、c庫入庫評分掛鉤。
(六)建立投訴舉報制度。
公布投訴舉報電話。鼓勵社會各界和廣大市民通過撥打市城鄉建設局揚塵舉報投訴熱線0797-8221147,舉報建設工程施工現場揚塵治理管控措施不到位等違法違規行為,接到舉報后,市城鄉建設局將立即組織相關人員依法展開調查處理,并及時將有關情況反饋舉報人。
(七)依法從嚴從重查處違規行為。
1.實行“休克療法”。土方作業項目降塵措施不到位的,一律先停工整改,未整改到位的一律不予批準再次施工。一個月內發現渣土運輸車、商品混凝土攪拌車駛離工地不沖洗干凈,遺撒污染路面2次以上的,對所涉工地停工1個月以上。
2.實行報告和約談制度。市重點工程項目和大型企業應當在揚塵治理工作中起模范帶頭作用,對首要責任不落實的政府投資項目建設單位,采取約談和向市委市政府報告等措施,加大督促力度。對于違法情節嚴重,造成重大社會影響的項目和企業負責人,嘗試與檢察機關建立轉移機制,由檢察機關提起公益訴訟。一個月內發現同一房地產開發企業有三個及以上項目揚塵治理不達標,其下屬所有項目停工整改一個月,同時停止新開工項目審批手續辦理,提請市國土部門暫停其在贛州土地市場交易資格3個月。一個月內發現渣土運輸車、商品混凝土攪拌車遺撒污染路面2次以上的,提請環保、城管部門嚴處。
3.采取暫停進入市場措施。一個月內發現同一施工企業有三個及以上項目揚塵治理不達標,該施工企業中心城區所有在施工程項目停工整改一個月,并依法暫停其在贛州建筑市場投標6個月。連續三個月發現同一施工企業有項目揚塵治理不達標,暫停其在贛州建筑市場投標6個月。一個月內發現有三個及以上項目揚塵治理不達標或連續3個月發現同一監理單位有項目揚塵治理不達標,暫停其在贛州建筑市場投標資格3個月。
4.曝光違法違規行為。市城鄉建設局定期對被查處存在揚塵污染違法行為的企業和項目進行通報。
(一)統一思想認識,高度重視揚塵治理工作。
深刻認識大氣污染防治的緊迫性和艱巨性,以更強的決心、更大的信心,采取更有針對性的措施,全力以赴開展秋冬季施工現場揚塵治理攻堅行動。參建各方要切實履行主體責任,建設單位承擔揚塵治理首要責任,監理單位、施工單位承擔揚塵治理主體責任,配備專兼職管理人員,確保施工現場揚塵治理措施到位、月度達標。
(二)夯實各方責任,層層傳導壓力。
按照環境保護“一崗雙責、黨政同責、失職追責”的要求,堅持目標導向和問題導向,中心城區各建設行政主管部門要切實認真履行轄區內施工現場揚塵監管責任。建設單位(含開發企業)要及時、足額向施工單位支付文明施工措施費,并督促施工單位落實文明施工措施。監理單位負責施工現場揚塵治理監督管理工作,發現存在揚塵治理不力行為,敦促施工單位及時整改,拒不整改的上報建設行政主管部門。各責任單位要全面落實揚塵治理主體責任和監管責任,形成一級抓一級,層層抓落實,責任全覆蓋的治理工作格局,全力打贏秋冬季“贛州藍天攻堅戰”。
(三)加強督察督導,及時報送工作信息。
健全施工現場揚塵治理巡查督查制度,建立微信工作平臺,快速處置機制,加強市區聯動、部門聯動,強化治理工作督查督導,從嚴頂格查處不履行主體責任的工程建設參建單位。各區建設行政主管部門于每周一前將上周揚塵治理執法檢查工作、案件移送、處罰處理情況及被查處存在揚塵污染違法違規行為的項目負責人信息報送至市城鄉建設局。郵箱:xx3577264@。
本方案自發布之日起執行,各區建設行政主管部門可依據本通知,結合轄區工作實際情況制定相應工作方案。
學校管理冬季施工方案篇二
冬季施工即將來臨,依據國家現行規范、規程、標準,并結合我項目具體情況,制定本措施。
根據總體施工進度計劃及工程的實際進展情況,在組織現場的實際施工時,主要考慮消防管道安裝、自動報警管線配制、消防管道試壓等工程進行冬季的施工準備。根據規范規定:當室外日平均氣溫連續5d穩定低于5℃,即進入冬季施工。本工程的冬季施工準備應從12月下旬進行考慮,在天氣變化、氣溫降低時,重點觀測室外的氣溫變化,根據天氣情況確定進入冬季施工的具體時間。
1、做好天氣預報工作。
本工程由專人負責每日收聽天氣預報情況,及時與土建裝飾工程聯系并向工地有關領導匯報,掌握、了解近期內的天氣變化,以便采取必要的防護措施,防止寒流等災害性天氣突然襲擊造成損失。
2、落實各級施工責任制?,F(xiàn)場各專業施工技術管理人員、班組長及所有施工人員明確各自的責任,并認真貫徹落實冬季施工措施。
3、做好技術交底。在每個分項工程施工前,由各安裝分項技術負責人向施工班組作出詳細書面交底,交底內容包括冬季施工技術措施、安全措施、各種自檢制度及各種安裝工程中所使用打壓泵、切割機、彎管機、套絲機和電氣焊等專業設備的安全使用知識,并在施工中監督實施。
4、加強施工質量檢查。各安裝分項現場負責人及專業質檢人員要認真檢查安裝工程冬季施工措施的執行情況。項目技術負責人、班組長要根據施工驗收規范及操作規程作好自檢、互檢、交接檢,并認真作好各項檢查的原始記錄。
5、施工現場宿舍、倉庫、加工棚等臨設工程在冬季施工前進行全面檢查及維修,保證不塌陷、不漏水、不積水,并加強相應的保溫措施。所需冬季施工的材料及設備應在冬季施工開始前備齊,妥善儲存在倉庫內。
1、消防管道、報警管線及設備安裝等各分部分項工程均必須按照施工驗收規范、施工操作規程及設計要求進行施工,氣溫低于5℃時采取相應防凍措施。
2、消防管道必須進行試水試壓的,在試水試壓完畢后必須把水排放干凈,防止管道凍壞。各種設備內的水必須用壓縮空氣吹凈;在特殊條件下,采取氣壓試驗,達到有關規定要求。
4、在-5℃以下管道焊接時均采取預熱措施,保證管道焊接質量。
5、電氣暗配管道內穿鐵絲掃管,清除管內積水后,封堵好管口。
6、防腐施工,嚴禁在雨、霧、雪和大風中露天作業,氣溫低于5℃時,應在采暖條件下施工。
1、加強冬季安全生產與現場防火的宣傳教育。重點是防凍、防火、防毒、防爆、防觸電、防高空墜落等預防工作?,F(xiàn)場張掛有關警示性標牌、標語,結合安裝工程的實際特點做好宣傳。
2、在冬季施工開始前,組織對現場各安裝分項所有安裝施工人員進行一次冬季安全文明施工培訓,做好各分項工程安全技術交底,并充分發揮現場安全員、班組長的作用。安全員應對現場所有可能存在安全隱患的部位、機具等進行排查,發現安全隱患問題在施工之前必須排除。施工班組長要根據冬季施工措施及各項安全技術交底切實落實好安全教育、管理職責,嚴格按施工現場的有關安全規定執行,嚴禁野蠻指揮,指導工人在正確使用勞保用品的同時,注意施工作業面上的防滑、防墜落等問題。
3、抓好現場施工生活設施管理。改善職工生活條件,注意環境衛生,防止煤氣中毒及食物中毒,保持文明施工。
4、施工用電。
(1)、嚴格按《施工用電施工組織設計》執行,嚴禁亂拉亂扯。
(2)、生活區內嚴禁采用電爐子取暖,室內人走后,應切斷用電設施的電源。
(3)、在冬季施工前對現場所有施工用輸電線路、用電器具及電氣閘箱等進行全面檢查,發現隱患及時進行整改,保證冬季施工的順利進行。
5、現場安裝工程加工區及生活區的臨時給水管道均做好防凍保溫措施,對不用的水管閥門及時拆除,防止亂用水、漏水造成凍害。
6、對施工現場的道路隨時進行清理和整修,防止冬季積雪結冰,確保道路暢通。
7、消防措施。
(1)、嚴格執行現場防火責任制,做好消防設施的檢查管理及施工人員的防火培訓,做好各項防火準備工作。
(2)、消防器材合理安排,統籌管理,均設置明顯標志,不準隨意動用。倉庫內各種易燃易爆物品集中妥善管理,并安排專人進行定期檢查。
(3)、堅持用火申請制度?,F(xiàn)場用火應先提出申請,經安全人員批準按指定地點設專人負責用火,嚴禁施工人員在建筑物內隨意用火。
(5)、下班前必須將辦公室內的取暖設施斷電、熄火,夜間值班人員加強巡邏檢查。
(6)宿舍內嚴禁點火及私自接電取暖。
8、搞好現場安全生產。
1、建立完善的現場安全檢查制度,并將各種責任制落實到人。根據現場的實際情況,建立定期、不定期進行各種安全文明施工檢查及主要負責人、安全檢查員對現場的安全文明施工日巡檢制度,對現場的安全文明施工進行動態跟蹤管理,堅決杜絕安全隱患及安全事故的發生。
2、在大風、雪、霧天氣施工前,應重點檢查各種施工用機械設備及現場施工作業環境。
3、隨時發現重大安全隱患及其處理結果,應同時向所有冬季領導小組成員通報,確保在安全隱患未消除之前,不得進行施工作業,確保冬季施工順利進行。
學校管理冬季施工方案篇三
混凝土是一種應用極其普遍的建筑施工材料,也是組成建筑物主體的主要組成部門。由于受工期制約,許多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。因混凝土的自身特點,施工情形和溫度對其質量的影響又較大。溫度是除了混凝土組成材料及配合比之外影響混凝土水化浸染速度的最首要的身分,而水泥與水之間的水化浸染是最終抉擇混凝土強度的首要身分之一。
此外,混凝土工程在交通、水電、民用等建筑工程中,混凝土工程施工的質量直接關系著后續工程的順利進行。而影響著混凝土施工質量的因素又很多,在冬季主要是由于氣候較低,受到凍害會導致混凝土的強度降低,甚至還能出現返工的現象。只有采取適當的措?,才能夠保證施工得到良好的效果。
冬季進行施工,混凝土施工受到四周情形及溫度的影響是不成避免的,這就要求施工的相關人員必須運用更為復雜的施工工序和手藝,盡量避免各類質量問題的出現。冬季施工出現的大量質量問題都是不易發現的,并且具有隱藏性和滯后性,一旦發現需要進行實時的修補。
大體上來說,冬季混凝土施工的質量問題包括這樣幾個方面:
4.混凝土概況起灰:因為混凝土配制時水灰比過大,這就造成了嚴重的離析及泌水現象,最后就導致了砂漿和骨料分手。
混凝土工程冬季施工主要是研究混凝土在養護硬化期間遭受凍害,主要針對其抗壓強度、抗拉強度、混凝土與鋼筋的粘結強度及混凝土的密實性和耐久性等方面的損失,提出防止措施。眾所周知,混凝土在負溫作用下,會引起混凝土的凍害。因此,水的形態變化又成為了影響混凝土強度增長的關鍵因素。
此外,在混凝土化凍后仍然需要繼續進行養護,對于預養期長,獲得初期強度較高的混凝土受凍后,后期強度幾乎沒有損失。對于那些安全預養期短,獲得初期強度比較低的混凝土受凍后,后期強度都有不同程度的損失。
(一)溫度對混凝土強度增長的影響。
混凝土的強度只有在正溫養護條件下,才能持續不斷的增長,伴隨著溫度的升高,當溫度升高時,水化作用加快,混凝土的強度也加快增長。當溫度降低到0℃時,存在于混凝土中的水有一部分會開始結冰,此時的水化作用開始減慢,強度增長也隨之相應較慢。水變成冰后,結冰所產生的應力值常常大于水泥內部形成的初期強度值,使混凝土受到不同程度的破壞。當冰凌融化后,又在混凝土的內部形成各種各樣的空隙,降低混凝土的密實性及耐久性。
(二)混凝土允許受凍臨界強度。
混凝土在早期遭受到凍害后,抗拉強度和抗壓強度都有不同程度的損失,尤其是混凝土的粘結強度也受到了較大的損失,降低了混凝土的抗滲性和耐久性?;炷猎试S受凍臨界強度是指新澆注混凝土在受凍前達到某一初始強度值,隨后遭到凍結,當恢復正常溫度養護后,混凝土強度會保持持續的增長狀態,這一受凍前的初始強化值叫做混凝土允許受凍臨界強度。
(三)凍害對混凝土強度的影響。
混凝土受到凍害之后,強度停止增長,解凍后的混凝土強度仍然能繼續增長。當混凝土遭受到凍害后,內部就會產生大量的微裂紋,從而降低了混凝土的強度和耐久性。
在冬季混凝土施工中,重點解決的是三個方面的問題:一是防止混凝土早期凍害;二是確定混凝土最短的養護齡期;三是保證混凝土后期強度和耐久性滿足要求。在工程的實際施工中,還要根據施工時的氣溫情況、工程結構狀況、水泥的品種及價格、減水劑、抗凍劑的性能及價格等一系列條件來選擇合理的施工方法。
(一)蓄熱法。
該辦法是主要用于氣溫-10℃左右,且結構比較厚大的工程。采用這種方法十分簡單,施工涉及的費用不高,但是要注意內部保溫,還要延長養護齡期。
首先,對原材料進行加熱,保證混凝土在攪拌、運輸和澆灌以后還能留有熱量,以使水泥水化放熱較快,新澆混凝土具有足夠的抗凍能力。
其次,加強保溫。加強對混凝土的保溫,保證在溫度降到0℃以前使新澆混凝土具有足夠的抗凍能力,還要避免角部與外露表面受凍,在使用蓄熱法時,也可以與其他方法聯合使用。此外,蓄熱法具有經濟、簡便、節能等優點,混凝土在低溫下硬化,強度損失小。
(二)調整配合比方法。
冬季混凝土施工使用調整配合比的方法,主要是針對在0℃溫度下混凝土施工的。具體做法是:
1.摻用引氣劑。
摻用引氣劑是提高混凝土抗凍性的主要措施,保持混凝土配合比不變的情況下,加入引氣劑后生成的氣泡,也就相應增加了水泥漿的體積,緩沖混凝土內水結冰所產生的水壓力,提高混凝土的抗凍性。經過實踐證明,摻有引氣劑的混凝土比不摻有引氣劑的混凝土后退10-15年出現表面剝落等凍害現象。
2.控制水灰比。
盡量降低水灰比,稍增水泥用量,提高混凝土的密實性,縮短達到臨界強度的時間。提高混凝土的抗凍性,必須從降低水灰比入手。當前較有效的方法是摻減水劑特別是高效減水劑,能使混凝土強度及抗凍性都提高。
(三)外部加熱法。
外部加熱法主要是使用于氣溫在零下10℃以上的工程,通過加熱混凝土構件周圍的空氣,將熱量傳給混凝土。
1.火爐加熱。
火爐加熱比較簡單,一般在較小的工地使用,比較干燥,并且所放出的二氧化碳會使新澆混凝土表面碳化,影響質量。
2.電加熱。
在施工過程中,將鋼筋作為電極,或將電熱器貼在混凝土表面,可以提高混凝土的溫度。這種方法的熱損失較少,但是電能消耗量大。
綜上所述,混凝土在冬季施工中,必需重點節制混凝土溫度。根據施工工地的條件和周圍的環境,選用適合本工程的施工方法。此外,還要對各個環節嚴酷節制施工質量,使冬季混凝土施工達到最佳的效果。
學校管理冬季施工方案篇四
本工程建設地點位于青島高新區西至靜園路,東至秀園路,北至廣博路,南至廣盛路交匯處,全地塊地下1層為車庫及儲藏室;地上部分共17棟,其中4層共5棟、5層共10棟、12層1棟、14層1棟。工程類別為二類,設計使用年限為50年,建筑耐火等級為地上二級、地下一級,抗震設防烈度為6度。
工程總建筑面積63551.79m2,其中地上48338.46m2,地下15213.33m2。建筑主體高度44.4m一棟、19.5m一棟、18.3m五棟、17.9m三棟、14.8m二棟。建筑分類:均為二類。
建筑耐火等級:地上為二級,地下為一級。
建筑防水等級:屋面防水等級為ii級;地下室側墻及底板防水等級為一級。
設防烈度:6度設防。
結構類型:均為框架結構建筑設計使用年限:50年。
生產類別:c1、d1號高層孵化器為丙類,其它多層孵化器為戊類.
多層孵化器地下儲藏室為戊類儲藏。
本標段工程范圍。
所有建筑均為工業建筑,總建筑面積108144.93平方米,其中地上84915.39平方米,地下部分23229.54平方米,建筑層數面積,建筑層數。
根據施工規范規定:連續5天日平均氣溫穩定低于5攝氏度時進入冬期施工。
依據氣象資料顯示:青島城陽區從十二月初到次年二月底進入冬期施工。根據我項目目前進度情況,d區1#樓外墻聚苯板已經施工完畢,抹面砂漿施工主要處于冬施階段;c區c2#~c5#樓外墻保溫板粘貼、罩面施工將主要處于冬期施工階段。
冬期施工中,氣溫下降、風力較大,對粘結砂漿的強度上升產生影響,現結合城陽區歷年氣溫情況將冬期施工方案匯報如下:
落實有關工程材料、防寒物資、能源和機具設備,編制冬季施工方。
案和技術措施,對有關人員進行技術交底或培訓。提前組織相關機具設備進場以及砂漿等所需外加劑和保溫材料進場。提前進行冬季施工砂漿設計。作好冬季防火災、觸電等工作,配備必要的滅火用具、通風換氣設備,及時檢查更換老化線路,杜絕安全事故發生。
2、具體工藝組成:
外墻外保溫薄抹灰系統是由專用粘接膠漿、聚苯板、錨固件、耐堿玻纖網格布、聚合物抹面膠漿、彈性膩子、彈性涂料飾面層組成。專用粘接膠漿和抹面膠漿是高分子聚合物材料與普通硅酸鹽水泥混合而成的改性砂漿,用以在基層墻體上粘結聚苯板和在聚苯板上粘接玻纖網,具有良好的粘結力。
抗龜裂功能,以及高效的保溫隔熱性能、卓越的耐候性能,良好的防水和水蒸氣滲透性能,以及適宜的裝飾效果。飾面采用高潔彈性涂料,還可以增強系統的抗粉塵附著能力,保證建筑物整體持久的清潔美觀。
現階段溫度變化較大,施工前應隨時關注天氣預報,若出現降溫和雨雪天氣時,應停止施工。若白天溫度高而早晚溫度低時,應避免在低溫度時施工,調整施工時間段:早上九點以后開始施工,下午三點停工,采取錯時上班后,我項目將根據施工內容,在施工時段增加勞動力,保證材料供應,以此來加快施工進度。
1、材料準備:
根據工程實際測溫情況及3天內當地天氣情況,測算出各種材料用量,并部分運到現場,如:聚苯板(厚度與設計相符)、玻纖網、粘接砂漿、抹面砂漿、加強網、錨釘、錨固鐵件、膨脹螺栓等,做好材料保管。
2、施工人員的準備:
根據氣候條件,當日工程量大小及工作內容安排,將人員提前安排到位,并進行技術交底和安全交底,提高施工人員施工過程中的施工效率,加快施工進度。
3、氣候條件及時掌握:
因冬季施工需及時把握天氣變化情況,準確掌握當天和第二天最低氣溫情況,保證聚苯板粘貼施工過程中及施工后24小時內最低氣溫不低于-3℃,抹面層施工過程中及施工后2小時內最低氣溫不低于0℃,6小時內最低氣溫不低于-3℃。
根據外墻保溫施工方案,對保溫板粘貼及抹面進行全程管理。除上述施工方案外,在冬期施工階段,對施工流程的管理至關重要,尤其注意:
(1)水灰比、膠灰比應在規定范圍內使用,材料不能攪拌過稀,否則會加長凝固時間,造成人為冰凍。
(2)網格布禁止用水浸泡,防止出現網格布結冰。
(3)抹面施工時盡量選取中午時間施工,減少溫度波動對抹面砂漿的強度影響。
(4)因氣溫降低,發泡膠發泡及固化時間延長,所以施工時打磨板縫的時間也應延長,避免發泡膠尚未固化即進行打磨。
(5)在施工過程中,早晨集中人力主要對采光較好的陽面進行施工,在下午主要針對西側山墻進行作業,最后進行南立面(冬天光照時間較長、強度較大)的施工順序。
(6)加強工地所用材料的貯存管理:所有的液體料或膏狀料(如:雙組份抹面砂漿的抹面膠料、仿磚飾紋砂漿、發泡膠等)貯存溫度不應低于5℃,應置于室內并覆蓋棉氈等提高貯存溫度。所有粉體材料應于干燥處存放。
1.提前將冬施材料進場,同時準備好各種應急預案。
2.所有施工機械在入冬前進行保養,按要求更換冬季機油。每日工作。
前對所用機械進行預熱,并做詳細檢查,確認無問題后正式作業。
3.砂漿外加劑選擇不含氯鹽的外加劑同時選擇腐蝕性小的。
4.摻加外加劑的砂漿攪拌時間要加長,一般加長30秒。
5.在進入冬季前對所有機械設備做全面的維修和保養,作好油水管理工作,結合機械設備的換季保養,及時更換相應牌號的潤滑油;對使用防凍液的機械設備確保防凍液符合當地防凍?未使用防凍液的機械設備要采取相應的防凍措施(采取停機后排放冷卻水或進入暖棚車間內)。
2、對全體職工定期進行技術安全教育,結合工程任務在冬施前做好安全技術交底,配備好安全防護用品。
3、由安全員對工人必須進行安全教育和操作規程的培訓,對變換工種及臨時參加生產勞動的人員,也要進行安全教育和安全交底。
工人進場時必須進行安全培訓,學習安全生產知識,學習施工現場臨時用電規范、機械設備操作規程。教育廣大員工遵紀守法,遵守工地的有關規章制度,不違章冒險作業。規范用電,做到一機一閘,按規定使用漏電保護器,確保安全用電。
1、做好安全網的防護,“四口”“五臨邊”的防護,做到不高空墜落,不被物體打擊,無機械傷人等事故。
2、建立健全監督檢查機制,安全員巡回檢查,對違反規定者嚴厲處罰,發現問題及時整改,把事故消滅在萌芽狀態。
3、操作人員必須佩帶好安全帽、安全帶并系好安全帶將其掛扣在腳手架水平桿件上。
4、現場內的各種材料存放場地都要符合安全要求,并加強管理。
5、加強季節性勞動保護工作。冬期要做好防滑、防凍工作。霜雪天后要及時清掃施工腳手架。大風雪后及時檢查腳手架,防止高空墜落事故發生。
6、施工現場嚴禁使用裸線。電線鋪設要防砸、防碾壓,防止電線凍結在冰雪之中。大風雪后,對供電線路進行檢查,防止斷線造成觸電事故。
7、腳手板斜道板、跳板和交通運輸?,應隨時清掃。如有泥、水、冰、雪,要采取有效防滑措施,并經安全員檢查同意后方可開工。當結凍積雪嚴重,無法清除時,停止高空作業。
8、遇六級以上大風時,禁止露天進行高空作業。
9、在高空作業的人員應與地面人員保持良好的聯系,以便及時供給所需涂料等相應物品,并確保人員安全。
10、材料進場堆放應嚴格按照要求,堆放高度不宜超出2米高,材料嚴禁靠墻堆放,應距離墻面15cm以上。
1、成品、半成品進場原則;成品半成品在進場前對其質量按照國家規范進行驗收,合格后辦好手續收材料,并做好材料標識。
2、材料進場后應按類別分別堆放,嚴禁亂放;。
3、不準在保溫成品上涂定、敲擊、刻劃;。
4、作業架子拆除時注意防止鋼管碰撞保溫層,腳手板輕放;。
5、對內外墻、窗戶、管道、欄桿及洞口均要采取切實可行的保護措施;。
6、用后的碎板、網格布、包裝袋、桶等應及時的進行清理、回收,保持現場的清潔。
7、施工中各專業工種應緊密配合,合理安排工序,嚴禁顛倒工序作業。
8、對抹完聚合物水泥砂漿的保溫墻體,不得隨意開鑿孔洞,如確實需要,應在聚合物水泥砂漿達到設計強度后方可進行,安裝物件后其周圍應恢復原狀。
9、應防止重物撞擊墻面。
1、成立以項目經理為首的施工現場安全領導小組。
2、制定切實有效的安全生產規章制度,并與經濟掛鉤。
3、嚴格管理,落實獎懲制度,一切為了安全,安全為了生產。
4、做到人人講安全、懂安全、管安全,不違章作業,不冒險作業。
5、施工現場配齊安全防護用品,不戴安全帽不準進工地,不戴安全帶不準登高作業。
學校管理冬季施工方案篇五
各建設工程參建單位要充分認識到冬季安全生產工作的重要意義,認真貫徹深化安全生產三年專項行動的工作部署,清醒認識到當前我縣安全生產形勢的嚴峻性,克服僥幸心理和松懈麻痹情緒,強化政治自覺,加強組織領導,落實安全生產主體責任。特別要針對冬季施工的規律特點,對可能出現的極端天氣等安全風險要提前預判,強化管理,嚴防事故發生。
各在建項目加強臨建設施、易燃易爆危險品的消防管理和檢查,嚴禁使用大功率用電設備取暖,嚴禁亂拉、亂接用電設施,防止發生煙氣中毒以及火災等事故。針對?;钒踩?,嚴格履行電焊、切割等動火作業審批手續,加強施工現場動火管理。完善可燃、易燃物堆放和使用場所、動火作業場所、配電房、辦公和生活用房等重要防火場所和區域消防安全器材的配備、管理與使用。
各建設工程參建單位要嚴格落實危大工程管理規定,強化基坑工程安全管控,嚴格執行《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》(住建部令第37號),加強對危大工程風險管控。嚴格按程序對施工方案進行審批、評審,施工過程應認真做好交底、檢查、階段驗收及檢測,杜絕隨意變更方案或不按方案施工。對深基坑工程及時進行基坑監測并反饋監測數據,對基坑安全狀態進行評估;認真做好基坑及周邊環境巡查。對腳手架和起重機械等做好極端天氣應急預案,大風天氣等情況下及時撤人。
各建設工程參建單位要制定有效的防護措施,及時清除施工現場的積水、積雪;做好強風雨雪等惡劣天氣下圍擋、腳手架、辦公和宿舍等臨時設施加固工作,加強臨時用電管控。要加強從業人員冬季施工御寒工作,做好低溫天氣從業人員安全教育交底,高處作業人員必須配戴防滑鞋、防護手套等防護用具,嚴禁雨雪和大風天氣強行組織施工作業。
縣住建局將認真組織開展冬季施工安全生產檢查,重點加強對腳手架、模板支撐、深基坑支護、起重機械設備、彩鋼板房等易發生群死群傷事故的薄弱部位和重要環節的檢查。對檢查發現的安全隱患,各參建單位要制定切實可行的整改措施,落實整改責任人,確保隱患整改到位。將進一步加大安全生產執法力度,嚴查施工現場“三違”行為,嚴厲打擊“三搶”(搶時間、搶工期、搶進度)等違法違規行為,對存在安全生產違法違規行為堅決查處、曝光并實施聯合懲戒。
各建設工程參建單位要進一步強化值班值守,嚴格執行關鍵崗位值班制度,保持通訊暢通。要制定完善建筑施工安全事故應急預案,強化應急演練,儲備應急物資裝備,加強專兼職救援隊伍建設,熟練應急處置基本要領和現場救援基本技能,發揮第一現場應急處置作用,最大限度減少損失影響,確保社會安全穩定。
學校管理冬季施工方案篇六
當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃或當日最低氣溫低于0℃時,就進入冬季施工。目前已進入冬季,給施工帶來了很大的困難,常規的施工方法已不能適應該季節,為確保工程進度、質量和安全,減少不必要的經濟損失,特制定如下施工方案以指導施工人員施工。
浙江商品城工程除a區有因拆遷問題而滯后的3#、4#、5#、6#南半段主體正在基礎施工未封頂仍存在砼工程外,其余棟號包括b區已全部主體封頂,正在進行砌體及內外粉刷施工,因此本方案將對鋼筋、砼、砌體、粉刷等工程方面冬季施工應注意的事項和必須做到的規定作闡述。冬季施工時,質量檢查人員應認真把關,根據本方案及現行驗收規范要求和規定進行質量監督與驗收,以保證工程質量。
1、《建筑工程冬期施工規程》。
2、《工程建設標準強制性條文》。
2、有關安全生產文明施工的規定、規程。
3、《現行建筑施工規范大全》。
4、《建筑工程施工質量檢查與驗收手冊》。
5、《施工現場臨時用電安全技術規程》。
6、《建筑工程技術交底記錄》。
7、《建筑機械使用安全技術規程》。
8、本工程施工組織設計。
10、公司質量體系管理與制度。
11、企業施工工法。
浙江商品城工程占地面積200多畝,位于江寧科學園,建筑面積20萬平方米,由南京浙商投資有限公司投資開發,深圳市建筑設計研究總院設計,南京蘇寧建設監理有限公司監理,土建工程由杭州建工集團有限責任公司承建,樁基由江蘇華東建設基礎工程總公司施工。本工程一期工程分為a區(精品街)、b區(批發市場),建筑面積約為12萬平方米,總投資約億元人民幣。
1.建立冬季施工組織機構,落實冬季施工各級責任制。2.關注每天天氣預報,密切注視天氣變化情況。
3.編制詳細的冬季施工方案并向全體施工人員交底關于冬季施工的程序、方法及技術措施。
4.根據工程需要購足防凍型或早強型或防凍早強減水復合型外加劑及保溫、防雨材料(塑料薄膜、草包等),易受凍受潮物品盡量放置到室內或另外搭設防護棚存放。
5.凡易受凍供水管道全部用環形泡沫板或草繩纏縛保溫,避免水管凍裂、冰塞影響施工,疏通所有排水溝,保證排水暢通。
6.做好冬季施工摻外加劑、砂漿的配合比試配及原材料的檢測檢驗工作。
7.人員對施工機械、電器設備、用電線路、給排水管網、安全設施等進行檢查、維護、維修和保養。
8.按實計算施工用電變壓器的容量,安置好現場用電。9.合理安排施工計劃,制定提高工效措施,工作盡量安排在晴天、白天做,避免夜間低溫施工。
10.按《中華人民共和國消防法》做好工地冬季防火工作。
1.鋼筋焊接盡量采用加墊法焊接,注意避免焊接末次冷卻接頭接觸冰雪等。
2.組織鋼筋焊接人員學習冬季施工操作規程,掌握有關焊接參數(包括閃光對焊,電渣壓力焊,電弧焊)。
1.普通磚、多孔磚、加氣砼砌塊等在砌筑前要清除表面污物、冰雪等,不使用遭水浸后凍結的磚和砌塊。
2.上班前要除掉機械、腳手板和作業區內的積雪、冰霜,不起吊同其它材料凍結在一起的砌塊和構件。
3.拌制砂漿用砂,不得含有冰塊和大于10㎜凍結塊。4.拌合砂漿宜采用兩步投料法,水的溫度不得超過80℃;砂的溫度不得超過40℃。
5.石灰膏要有保溫防凍措施,如遭凍結應經融化后方可使用,砂漿宜優先使用普通硅酸鹽水泥拌制。
6.嚴禁使用已凍結的砂漿,不得用熱水摻入凍結砂漿重新攪拌使用,不宜在砌筑時向砂漿內摻水使用。
7.砌筑磚時宜采用“三一砌磚法”,注意砌筑時的砂漿的數量,攪拌人員必須對質量和數量進行控制根據所用數量分批拌制,以防止砂漿的熱量損失,適量加入外加劑降低砂漿的冰點,滿足施工需要。
8.普通磚、多孔磚在氣溫高于+5℃條件下砌筑時,應澆水濕潤;在氣溫低于、等于+5℃條件下砌筑時,可不澆水,但必須增大砂漿稠度。
9.現場施工中增加兩組與砌體同條件養護砂漿試塊,分別用于檢驗各齡期強度和轉入常溫28d的砂漿強度。
10.基土無凍脹性時,可以在凍結的地基上砌筑;基土有凍脹性時,應在未凍結的地基上砌筑。
1.優先選用硅酸鹽水泥培植砼,并適量摻入外加劑(防凍型或防凍早強型或防凍早強減水復合型),經復試合格后使用,以改善砼的凝固環境,嚴格按試驗室配合比進行施工,并派專人對外加劑摻入量進行過磅記錄。
2.拌制砼時骨料必須清潔,不得含有冰雪等凍結物及易凍裂的礦物質。
3.拌制摻外加劑砼時,攪拌時間為正常攪拌時間的倍。4.有條件的采用溫水狀態下施工,宜優先采用加熱水的方法拌制砼。
5.砼在運輸過程中,盡量縮短運輸時間并適當采取有效保溫措施以減少砼的熱量損失。
6.砼澆搗盡量安排在白天進行,若雨雪天氣或霜凍天氣澆注砼,必須分專人先清除模板和鋼筋上的冰雪,清理冰雪時間跟在砼澆注前置時為宜,梁槽內采用溫水沖洗。
7.砼澆搗結束后,在砼表面要覆蓋塑料薄膜再加一層草包,不可采用溫水養護法。
8.砼澆搗時多做二組試塊,在砼拆模前或撤除覆蓋措施前試壓,確保砼強度達到規定值之后方可拆模或去掉覆蓋。
1.冬季抹灰要采取保溫措施,砂漿中適量摻入適當外加劑降低砂漿冰點,外加劑摻量應按早七點半大氣溫度高低來調整其砂漿內外加劑的摻量,保證抹灰砂漿硬化初期不得受凍。
2.冬季施工為防止灰層受凍,砂漿內不宜摻石灰膏,為保證砂漿的和易性,可采用同體積的粉煤灰代替。
3.抹灰砂漿應使用熱水拌和,并采取保溫措施,涂抹時砂漿溫度不宜低于+5℃。
4.室外抹灰應待其完全解凍后再抹,不得用熱水沖刷凍結的成品墻地面(包括半成品墻面、地面等)或用熱水消除墻面的冰霜。
5.墻面磚鋪貼砂漿要摻防凍外加劑,氣溫太低最好不貼,確保鋪貼時要有保溫措施,以防氣溫回升后面磚脫落。
6.不得在基土受凍的狀態下鋪設灰土,土料不得含有凍塊,應覆蓋保溫,當日拌合灰土,應當日鋪墊夯完,夯完灰土的表面應用塑料薄膜或草袋覆蓋保溫。
7.本工程為水泥砂漿樓地面,冬季施工時,宜用425號硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,室內應有保暖措施,使環境溫度不低于+5℃,在砂漿內摻適量防凍外加劑,如含有氯化鈉、氯化鈣的鹽,用熱水拌合砂漿。
1.嚴格按施工方案及規范要求控制及檢查。
2.認真做好“三檢一評”工作?!叭龣z”就是班組自檢、班組互檢、專業人員檢查;“一評”就是質量等級評定。
3.專業技術人員及專職質量管理人員具體對專業施工過程的質量實行監督與檢查,使質量保證體系與工作機構一體化,確保質量體系與施工活動有效同步運轉。
4.加強質量信息反饋,并針對具體問題拿出切實可行的質量保證措施。
5.施工技術員及時對各工種進行書面交底,各工種嚴格按交底要求施工。按“誰主管誰負責”的原則,對各自管理職責范圍工作負責,層層落實,確保質量。
學校管理冬季施工方案篇七
土方工程冬期施工前應做好準備工作,要因地制宜地確定經濟、合理的施工方案和切實可行的技術措施,開挖土方應做到連續施工,運輸道路和施工現場應采取安全防護措施。
(1)土的凍結溫度。
凡是含水的松散巖石和土體,當其溫度處于0℃或負溫時,其中的水分會轉變成結晶狀態且膠結了松散的固體顆粒,形成了凍土。
各種土的起始凍結溫度是不一樣的,一般濕砂或飽和砂均接近于0℃;塑性黏性土在-0.1~-1.2℃;粉質黏土在-0.6~-1.2℃;可塑的粉土在-0.2~-0.5℃:堅硬半堅硬黏土為-2~-5℃。
對同一種土,含水量越小,起始凍結溫度就越低,含水量少的砂、礫石、碎石等粗粒土,在負溫下也呈松散的狀態。土的凍結溫度值對確定土的凍結深度和融化深度具有重要的意義。
(2)土的保溫。
1)利用自然條件就地取材進行土的防凍工作,對于大面積的土方工程宜采用翻松粑平法施工,在擬施工的部位應將表層土翻松耙平,其厚度宜為250~300mm,寬度為開挖時凍結深度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。
2)在初冬降雪量較大的土方工程工地區,宜采用雪覆蓋法。開挖前,在即將開挖的場地宜設置籬笆或用其他材料堆積成墻,高度宜為500~1000mm,間距宜為10~15m,并應與主導風向垂直。面積校小的基槽(坑)可在預定的位置上挖積雪溝(坑),深度宜為300~500mm,寬度為預計深度的兩倍加基(坑)底寬之和。
3)對于開挖面積較小的槽(坑),宜采用保溫材料覆蓋法。保溫材料可用爐渣、鋸末、稻草草簾、膨脹珍珠巖等再加蓋一層塑料布。保溫材料的鋪設寬度為待挖基槽(坑)寬度的兩倍加基(坑)底寬之和。
(3)已挖好較小基槽(坑)的保溫與防凍可采用暖棚保溫法,在已挖好的基槽(坑)上,宜搭好骨架鋪上基層,覆蓋保溫材料。也可搭塑料大棚,在棚內采取供暖措施。若不能及時進行下道工序施工時,應在基槽(坑)底面鋪設一層珍珠巖袋、稻草、爐渣等保溫材料,上面搭設密封的塑料大棚。
基槽(坑)挖完后不能及時進行下道工序施工時,為了防止基槽(坑)的底部或相鄰建筑物的地基及其他設施受凍,應在基底標高上預留適當厚度土層,并覆蓋保溫材料進行保溫。
凍土的挖掘根據凍土層厚度可采用人工、機械和爆破方法。
(1)人工挖掘凍土可采用錘擊鐵楔子劈凍土的方法分層進行挖掘,楔子的長度視凍土層厚度確定,宜為300~600mm。
(2)機械挖掘凍土可根據凍土層厚度選用推土機松動、挖掘機開挖或重錘沖擊破碎凍土等方法,其設備下表:
當采用重錘沖擊破碎凍土時,重錘可由鑄鐵制成楔形或球形,重量宜為2~3t。起吊設備可采用吊車、簡易的兩步搭或三步搭支架配以卷揚機。
(3)對于凍土層較厚、開挖面積較大的土方工程,可使用爆破法,當凍土層厚度小于或等于2m時宜采用炮孔法。炮孔的直徑宜為50~70mm,深度宜為凍土層厚度的0.6~0.85倍,與地面呈60~90°夾角。炮孔的間距宜等于最小抵抗線長度的1.2倍,排距宜等于較小抵抗線長度的1.5倍;炮孔可用電鉆、風鉆或人工打釬成孔。
炸藥可使用黑色炸藥、硝銨炸藥或tnt炸藥。冬季嚴禁使用甘油類炸藥。炸藥裝藥量宜由計算確定或不超過孔深的2/3,上面的1/3填裝砂土。
當采用凍土爆破法施工時,土方工地離建筑物的距離應大于50m,距高壓電線的距高應大于200m,并應符合《土方與爆破工程施工及驗收規范》(gbj201)的有關規定。
(4)冬期開挖凍土時,應采取防止引起相鄰建筑物地基或其他設施受凍的保溫防凍措施。
(5)在挖方上邊棄置凍土時,其棄土推坡腳至挖方邊緣的距離應為常溫下規定的距離加上棄土堆的高度。
(6)開挖完的基槽(坑)應采取防止基槽(坑)底部受凍的措施。當基(坑)挖完不能及時進行下道工序施工時,應在基槽(坑)底標高以上預留土層,并覆蓋保溫材料保溫。
(1)冬期土方回填時,每層鋪土厚度應比常溫施工時減少20%~25%。預留沉陷量應比常溫施工時增加。對于大面積回填土和有路面的路基及其人行道范圍內的平整場地填方,可采用含有凍土塊的土回填,但凍土塊的粒徑不得大于150mm,其含量(按體積計)不得超過30%。鋪填時凍土塊應分散開,并應逐層夯實。
(2)冬期填方施工應在填方前清除基底上的冰雪和保溫材料,填方邊坡的表層1m以內,不得采用含有凍土塊的土填筑,整個填方上層部位應用未凍的或透水性好的土回填,其厚度應符合設計要求。
(3)室外的基(坑)或管溝可采用含有凍土塊的土回填;凍土塊粒徑不得大于150mm,含量不得超過15%,且應均勻分布;但管溝底以上500mm范圍內不得用含有凍土塊的土回填。室內的基槽(坑)或管溝不得采用含有凍土塊的土回填。回填土施工應連續進行并應夯實。當采用人工夯實時,每層鋪土厚度不得超過200mm,夯實厚度宜為100~150mm。
在凍結期間暫不使用的管道及其場地回填時,凍土塊的含量和粒徑不受限制,但融化后應作適當處理。
(4)室內地面整層下回填的土方,填料中不得含有凍土塊,并應及時夯(壓)實,并經檢測驗證。填方完成后至地面施工前,應采取防凍指施。
(5)挖填方和排水溝的邊坡加固修整宜在解凍后進行。
學校管理冬季施工方案篇八
1、冬期施工的測溫范圍冬期施工的測溫范圍:大氣溫度,水泥、水、砂子、石子等原材料的溫度,砼或砂漿棚室內溫度,砼或砂漿出罐溫度、入?;蛏蠅囟?,砼入模后初始溫度和養護溫度等。
2、測溫人員的職責。
(1)每天記錄大氣溫度,并報告工地負責人;
(2)砼拌合料的溫度、砼出罐溫度、砼入模溫度;
(3)砼養護溫度的測量:按要求布置測量溫孔,繪制測溫孔分布圖及編號。按要求測溫砼養護初始溫度、大氣溫度等。控制砼養護的初始溫度和時間。
1、人員準備。
設專人負責測溫工作,并于開始測溫前組織培訓和交底。
2、準備好必須的工具。
測溫百葉箱:規格不小于300mm×300mm×400mm,宜安裝于建筑物10m以外,距地高度約1.5m,通風條件比較好的地方。外表面刷白色油漆。
測溫計:測量大氣溫度和環境溫度,采用自動溫度計錄儀,測原材料溫度采用玻璃液體溫度計。各種溫度計在使用前均應進行校驗。
3.測溫孔的設置。
(1)測溫孔布置及深度要繪制平面和立面圖,各孔按順序編號,經技術部門批準后實行。
(2)各類建筑測溫孔設置要求:
1)測溫孔的布置一般選在溫度變化較大、容易散失熱量、構件易遭凍結的部位設置。
2)現澆砼梁、板、圈梁的測溫孔應與梁、板水平方向垂直留置。梁側孔每3m長設置1個,每跨至少1個,孔深1/3梁高。圈梁每4m長設置1個,孔深10cm。樓板每15m2設置1個,每間至少設置1個,孔深1/2板厚。
3)現澆砼柱在柱頭和柱腳各設測溫孔1對,與柱面成30°傾斜角,孔深1/2柱斷面長。
4)現澆鋼筋砼構造,每根柱上、下端接各設1個測溫孔,孔深10cm,測孔與柱面成30°傾斜角。
5)現澆框架結構的板墻每15m2設測孔1個,每道墻至少設1個,孔深10cm。
6)砼墻結構的板墻(大模板工藝),橫墻每條軸線測一塊模板,縱墻軸線之間采取梅花形布置。每塊板單面設測溫孔3個,對角線布置,上、下測孔距大模板上、下邊緣30~50cm,孔深10cm。
7)現澆陽臺挑檐、雨罩及室外樓梯休息平臺等零星構件每個測溫孔2個。
8)鋼筋獨立柱基,每個設測孔2個,孔深10cm;條形基礎,每5m長設測孔1個,孔深15cm;厚大的底板應在底板的中、下部增設一層或兩層測溫點,以掌握砼的內部溫度。
學校管理冬季施工方案篇九
xxx工業區。
天津南港工業區一期由北向南供水主干管道,供水水源為天津南港工業區給水廠,起點為創業路路口干管,沿在建的海濱大道西側向南鋪設至南堤路路口,全長約6.37km,檢查井52座。
結合天津地區氣候特點,每年的11月15至次年的3月15日為冬季,在施工中嚴格按冬季施工要求進行施工。
1、電源采用200kw發電機發電,電纜引入臨時施工場地總配電箱,根據各負荷位置,在其低壓配電線路共設置一條主出線(適當設有備用出線),分別用于各電焊機、照明、及現場其它小型設備等和用電等。在各用電設備附近,分別設置配電箱和末端分支配電箱,各用電設備開關箱由末分配電箱供電。冬季施工時要設置專人負責發電機的水、油,發電機夜間或長時間不需要發電要把水排干凈,冬季用柴油要根據天津地區的氣候特點,尤其在海邊作業,柴油用-20號柴油,以防冬季凍結,影響發電,耽誤施工。
2、配電箱、開關箱應符合下列要求。
(1)、配電箱、開關箱內的電器必須可靠完好,嚴禁使用破損以及不合格的產品;
(2)、總配電箱應裝設總開關電器和分路自動開關以及漏電保護器。若漏電保護器同時具備過負荷和短路保護功能,則可不設分路自動開關。
(4)、開關箱內開關電器在任何情況下都可以將電源與用電進行隔離;
(6)、手動開關電器只許用于直接控制控制照明回路或容量不大于5.5kw的動力回路。
(7)、各種開關電器的額定值應與其控制的用電設置相適應;
(8)、配電箱、開關箱中導線的進線位應設在箱體的下底面,嚴禁設在箱體的其他部位。
3、生活區用電。
生活區緊鄰天津南港工業區給水廠,生活用電由給水廠辦公區接入我施工項目部,項目部內設置總配電箱,分級供電。
項目部主要用電設備蒸飯車、照明燈具10套、油汀電暖氣6組。項目部設置專人負責內部用電,每天工人上班后每宿舍查看電暖器是否斷電,一是不造成電力無謂的浪費,另外就是杜絕火災的發生。蒸飯車使用時正好工人還沒有下班,這樣就錯開用電高峰,不至于會對水廠辦公造成影響。另外嚴禁宿舍私拉亂接電線,不得使用電爐子、熱得快、電褥子的用電設備,一經發現,用電設備沒收,并處以罰款。
4、施工現場安全用電技術措施。
(2)、全體施工人員遵守公司的安全規章制度和市建委的有關規定和要求,對現場人員做到層層交底,讓每個人都掌握用電安全知識及觸電急救措施。
(3)、必須嚴格執行《停電檢查維修操作安全規范》,切不可在未弄清是否有電的情況下盲目開始操作。無《安全操作證》的非正式電工,禁止從事電工作業。
(4)、所有電氣設備的金屬外殼均需保護接零,對電氣設備進行定期檢查,發現溫升過高或絕緣下降時及時查明原因,消除故障,避免觸電,短路等事故。
(5)、必須帶電作業時,要由專業電工操作順序進行操作,并監護人員監護,堅決杜絕事故發生。
(6)、移動電動機和手持式電工工具的外殼要作保護接地。使用的導線用絕緣的橡皮軟線,其絕緣電阻大于0.5m。
(7)、現場配電裝置設漏電保護器。
(8)、空氣開關及保險絲的切斷必須正常,不允許改換粗的保險絲或鉛絲代替,閘具、熔斷器參數與設備容量變相匹配。
(9)、施焊現場必須按一級防火要求設置足夠的消防器材,認真執行有管理制度,在防風棚中施焊時,外部設專人監護、重視防火工作,排除火災隱患。
1、在進入冬季前對所有機械設備做全面的維修和保養,作好油水管理工作,結合機械設備的換季保養,及時更換相應牌號的潤滑油;對使用防凍液的機械設備確保防凍液符合當地防凍殷；未使用防凍液的機械設備要采取相應的防凍措施(采取停機后排放冷卻水或進入暖棚車間內)。
2、各種車輛使用的燃油,要根據環境氣溫選擇相應的型號,冷車起步時,要先低速運行一段路程后再逐步提高車速。
3、冬季車輛啟動發動機前,嚴禁用明火對既有燃油系統進行淤熱,以防止發生火災。
4、嚴格執行定機定人制度,機械保管人員要堅守崗位,看管好設備,并作好相應的記錄。嚴格執行派車單作業票制度。
(6)草包、草簾等保溫材料不得堆放在露天,以免受潮失去保溫效果;
(7)現場的易燃、易爆及有毒物品應有專人保管,妥善安置。明火作業應實行動火證審批制度,并配置必要的安全防火用品。
學校管理冬季施工方案篇十
根據xx縣xx年“安全生產月”活動方案的要求,大力推動實施安全發展戰略,以第xx個全國“安全生產月”活動為契機,在學校內組織開展各種形式的安全生產宣傳教育活動,強化“紅線”意識,弘揚安全文化,普及安全知識,提高師生安全素養,促進學校安全發展,保障學校平安,創建平安校園。
強化紅線意識、促進安全發展。
xx年6月1日至30日。
1、組織學習關于安全生產的重要指示。
學校領導高度重視,利用周務會的機會,在教師中組織學習關于安全生產的重要指示,增強教師安全意識,增強安全生產“紅線”意識和“底線”思維,確保達到實際效果。
2、利用學校星期一升旗儀式的機會,對學生進行交通安全、防溺水安全、食品安全、防自然災害安全等教育,增強學生安全意識,提高學生安全自護能力。
3、利用學校校園廣播網,通過小廣播對學生進行安全常識教育,讓學生掌握一些安全基本常識,提高安全自護能力。
4、利用黑板報對學生進行安全教育。各班辦一期安全教育黑板報???,對學生進行防溺水安全教育、交通安全教育、防自然災害教育等。
5、組織開展暑假安全專題教育活動。在專題教育活動中,印發《暑假安全告學生家長書》,對學生進行安全教育,督促學生家長做好學生暑假的安全教育和安全監管工作,確保學生暑假安全。
6、做好每日安全教育提示工作,強化學生安全意識,增加學生安全知識,提高學生安全防護能力。
7、利用安全教育平臺對學生進行安全教育,特別是做好20xx年暑期安全專項教育活動,嚴防溺水事故的發生。
8、利用《生活生命與安全》課對學生進行安全教育,提高學生安全素養。
9、開展“安全生產月”安全隱患專項排查整改工作,排查隱患,對隱患及時進行整改,保障師生安全。
1、加強組織領導。成立學?!鞍踩a月”活動領導小組,明確職責。
2、扎實開展宣傳活動。要求全體教師按照學校的活動方案,扎實開展活動,確?;顒尤〉脤嵭?,提高學生的安全素養,保障學生安全。
3、做好總結工作?;顒宇I導小組在活動結束后,要對活動情況進行總結,形成匯報材料上報教育局安全科。
學校管理冬季施工方案篇十一
1、工地施工人員必須熟悉冬期施工技術,熟悉施工驗收規范、操作規程等到有關冬期施工的技術要求及有關規定。
2、測溫員每天2:00、8:00、14:00、20:00測溫,作好測溫記錄,及時收看天氣預報,防止寒流襲擊。
3、對冬期施工所用防凍劑、早強劑應嚴格執行技術驗證制,需經工地負責人與建設單位認可后方可使用。設專人配制摻用,計量要準確,根據氣溫變化,合理使用外加劑。
4、排除現場積水,對施工現場進行必要的修整,做好排水措施。消除現場施工用水造成場地結冰現象。
5、施工場地積雪清掃后,積雪不應堆在機電設備、構件堆放場地附近。
6、保證庫房、木工加工場地的消防道路暢通。
7、攪拌機、攪灰機的保溫。
攪拌機、攪灰機搭設暖棚,出入口應做好封閉,設置熱水罐。清洗攪拌機的污水及時做好排水。
8、上水管應埋入地下80cm,并應砌好檢查井,檢查井填鋸屑保溫。
9、做好防凍劑、加熱原材料、保溫覆蓋材料的進場工作。
10、設施保溫:
(1)攪拌棚(36m2),用架桿搭設,彩條布或工程布圍檔、上蓋草簾。
(2)小車、灰斗,選用泡沫板和塑料布保溫。
(3)木工棚、鋼筋棚用工程布圍檔。
土建工程:
(一)35千伏進線間隔(35千伏巴大線間隔)。
該間隔包括一組35千伏斷路器基礎、一組35千伏隔離開關基礎。
這兩組基礎為一個基礎坑,大小為(5*7=35平米)1個。
1、土方工程。
該基礎處需拆除原所變基礎及所變跌落保險支架基礎。原基礎太大,人工無法施工,雇免爆機一臺,費用為6000元,兩天。施工過程中嚴格圈定機械施工作業范圍,防治觸電事故發生。
勾機、免爆機作業專項措施。
1.勾機進場時要按指定路線行駛,勾機操作人員必須持有作業資格證。
2.勾機按指定路線行駛,不得在電纜溝蓋板上行駛,因工作需要在上面行駛必須加鋪鋼板。
3.勾機進入現場后要在指定的工作地點起吊,勾機臂嚴禁超越安全圍欄,盡量降低吊臂的旋轉角度,降低施工的危險性。
4.作業時,統一信號,專人指揮,專人監護。
5.勾機臂下嚴禁人員逗留、站立。
6.勾機作業前勾機臂進行空載試轉后方可起吊。
7.嚴禁使用未經檢驗或不合格的機具施工。
8.勾機作業時,注意吊臂與周圍線路、設備,確保安全距離在4米以上。
9、勾機在帶電區內工作時,車體應良好接地,并有專人監護。
土方工程安全技術保障措施。
a)挖掘區域內如發現不能辨認的物品、地下埋設物、古物等,嚴禁擅自敲拆,必須報告監理單位進行處理后方可繼續施工。
b)挖掘土方應自上而下進行,嚴禁使用挖空底腳方法。
c)在施工區域內開挖溝道或坑井時,應在其周圍設置圍欄及警告標志,夜間應設紅燈示警,圍欄離坑邊不得小于0.8m。
d)施工中應經常檢查土方邊坡及支撐,如發現邊坡有開裂、疏松或支撐有折斷、移位等危險征兆時,應立即采取措施,處理完畢后方可進行工作。
e)上下基坑應使用鋪設有防滑條的跳板,跳板寬度不得小于0.75m,若坑邊狹窄,則可使用靠梯。嚴禁攀登擋土支撐架上下或在坑井的邊腳下休息。
f)在有地下水或地面水流入進行基坑挖土時,應制定排水措施,并防止因抽水而引起坍方。
g)邊坡的開挖應按施工技術措施規定進行,否則應采取支撐措施。
h)機械開挖:采用機械挖土時,應對機械的停放、行走、運土方法及挖土分層厚度等制定具體的施工方案。
挖土機械行走或工作時應遵守下列規定:嚴禁任何人在臂下通過或逗留。嚴禁人員進入斗內,不得利用挖斗遞送物件。嚴禁在挖土機的回轉半徑內進行各種輔助工作或平整場地。往機動車上裝土應待車輛停穩后方可進行。挖斗嚴禁眾駕駛室上方越過。開動挖土機前應發出規定的音響信號。挖土機暫停工作時,應將挖斗放到地面上,不得使其懸空。清除斗內的泥土,應在挖土機停止運轉,司機許可后進行。
2、模板工程。
a)冬施期間砼強度增長緩慢,全部模板方材一次性投入,數量須準備充足,拆模嚴格辦理拆模申請,頂板須保留一層支撐,后澆帶兩側懸挑部分的模板不能隨意拆除,須嚴格按后澆帶施工方案執行。
b)當砼達到1.2n/mm2后,可使側模輕輕脫離砼后,再合上繼續養護到拆模。
c)模板拆除控制:板側模須在同條件養護試塊砼強度達到5n/mm2砼溫度冷卻到5℃后,且砼表面溫度與外界環境溫度差不大于20℃時方可拆除。對于柱子砼,還應控制其砼內外溫差不大于25℃。
3、混凝土工程。
(一)、規定。
1、冬期澆筑的混凝土,其受凍臨界強度應符合下列規定:
(1)普通混凝土采用硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥配制時,應為設計的混凝土強度標準值的30%。采用礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土,應為設計的混凝土強度標準值的40%。
(2)摻用防凍劑的混凝土,當室外最低氣溫不低于-15℃時不得小于4.0n/mm2,當室外最低氣溫不低于-30℃時不得小于5.0n/mm2。
2、混凝土冬期施工應優先選用硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥,水泥標號不應低于32.5號。最小水泥用量不應少于300kg/m3,水灰比不應大于0.6。
3、拌制混凝土所采用的水應清潔,不得含有冰、雪、凍塊及其他易凍裂物質。在摻用含有鉀、鈉離子的防凍劑混凝土中,不得采用活性骨料中混有這類物質的材料。
4、模板外和混凝土表面覆蓋的保溫層,新澆混凝土表面鋪一層塑料薄膜。
(二)、混凝土原材料加熱、攪拌、運輸和澆筑。
1、搭設攪拌機棚進行全封閉,利用加熱水罐溫度加熱攪拌機棚,使其攪拌過程保持較高溫度。
2、攪拌前,先用熱水沖洗攪拌機,砼攪拌時間為常溫攪拌時間的1.5倍(不小于90s)。砼拌合物出機溫度不宜低于10℃,商品砼出模溫度不低于17℃,入模溫度不得低于5℃。
3、混凝土原材料加熱應優先采用加熱水的方法,當加熱水仍不能滿足要求時,再對骨料進行加熱。水、骨料加熱的最高溫度應符合下表規定。當水、骨料達到規定溫度仍不能滿足熱工計算要求時,可提高水溫到100℃,但水泥不得與80℃以上的水直接接觸。
4、水加熱采用煤加熱。加熱水使用的水箱應予以保溫。
5、砂加熱應在開盤前進行,并應掌握各處加熱均勻。當采用保溫加熱料斗時,宜配備兩個,交替加熱使用。每個料斗容積可根據機械可裝高度和側壁斜度等要求進行設計,每一個斗的容量不宜小于3.5升。
6、拌制摻用防凍劑的混凝土,當防凍劑為粉劑時,可按要求摻量直接撒在水泥上面和水泥同時投入;當防凍劑為液體時,應先配制成規定濃度溶液,然后再根據使用要求,用規定濃度溶液再配制成施工溶液。各溶液應分別置于明顯標志的容器內,不得混淆,每班使用的外加劑溶液應一次配成。
7、配制與加和防凍劑,應設專人負責并做好記錄,應嚴格按劑量要求摻入。使用液體外加劑時應隨時測定溶液溫度,并根據溫度變化有比重計測定溶液的濃度。當發現濃度有變化時,應加強攪拌直至濃度保持均勻為止。
8、水泥不得直接加熱,使用前宜運入暖棚內存放。
9、攪拌混凝土時,骨料中不得帶有冰、雪及凍團。拌制混凝土的最短時間應按下表采用。
10、混凝土澆筑盡量爭取在白天施工,混凝土在澆筑前,應清除模板和鋼筋上的冰雪和污垢。運輸和澆筑混凝土用的空器應有保溫措施。
11、混凝土的運輸:。
砼運輸采用雙輪手推車,并減少周轉次數和運輸時間,10min內必須澆筑入模;具體要求如下:
a、合理安排行車路線,即縮短運距;
b、雙輪車進場后及時安排澆筑,避免停留時間過長使得混凝土溫度降低或離析。
12、砼澆筑后在砼和模板外表面立即覆蓋保溫層:內層為一層塑料薄膜,外層為草袋。養護期間要防失水、防風、防降溫過快。
13、混凝土澆筑后應在裸露混凝土表面采用塑料布等防水材料覆蓋并進行保溫。對邊、棱角部位的保溫厚度應增大到面部位的2~3倍?;炷猎陴B(yǎng)護期間應防風防失水。
4、混凝土試塊留置:
(1)制作標準養試塊。
同一單位工程每一驗收項目中同配合比的混凝土,其取樣不得少于一次;
每次取樣應至少留置一組標準試件。
(2)制作“同養轉標養”試塊。
對于摻加防凍劑的混凝土,應制作一組“同養轉標養”的試塊。
(3)制作同條件養護試塊。
對于摻加防凍劑的混凝土,應制作同條件養護試塊,用于達到受凍臨界強度時、拆模前、拆除支撐前試壓。
5、模板和保溫層在混凝土達到要求強度并冷卻到5℃后方可拆除。拆模時混凝土溫度與環境溫度差大于20℃時,拆模后的混凝土表面應及時覆蓋,使其緩慢冷卻。
4、鋼筋、預埋件工程。
a)鋼筋、預埋件加工要按規范操作,在運輸、加工過程中要輕拿輕放,以避免造成刻痕,撞擊凹陷。
b)鋼筋的冷拉:在負溫下冷拉鋼筋后,應逐根進行外觀檢查,其表面不得有裂紋和局部頸縮。該部分鋼筋應提前全部下料制作完畢。
c)鋼筋接頭及澆筑砼前將鋼筋上的冰雪塊清理干凈。
d)對澆筑完砼面的預留鋼筋上的砼及時清理干凈。
e)鋼筋直螺紋絲頭加工采用的冷卻液(水溶性切削潤滑液)須為防凍型。保證-20℃以上不受凍仍可使用。
5、養護。
a)基礎表面壓實用雙層塑料布覆蓋上面。
b)按標準進行測溫觀察,發現問題及時處理,如果溫度過低,基礎坑內必須用電暖氣或架煤爐進行取暖,保證溝內溫度在5℃以上。
6、土方回填工程。
a)填方前清除基底上的冰雪和保溫材料,填方邊坡表層1m以內,不得采用含有凍土塊的土填筑。
b)結構施工外墻全部采用外防外貼法做防水,底板先采用單面支模澆筑砼,外貼法第一步做防水至底板導向墻高度后,粘防水保護層,外回填2:8灰土,對拌合灰土的土質中不得含有機雜質、雨雪塊及凍土塊,人工夯實嚴格控制分層厚度。
c)回填宜連續進行并應夯實,以免地基土或已填的土受凍。對當天回填的灰土面層采用覆蓋阻燃棉簾被保溫,防止過夜面層凍漲,第二日回填前如前凍結部位必須挖除后重新回填。人工夯實時,每層鋪土厚度不超過20cm,夯實厚度為10~15cm。
b)冬期施工室外平均氣溫在-5℃以上時,填方高度不受限制,平均氣溫在-5~-10℃時填方高度不宜超過4.5m,平均氣溫在-11~-15℃時填方高度不宜超過3.5m,平均氣溫在-16~-20℃時填方高度不宜超過2.5m。
a)冬期施工的測溫范圍:大氣溫度、砼出罐溫度、入模溫度,砼入模后初始溫度和養護溫度;水泥、水、砂、石等原材料的溫度及砼出機溫度由攪拌站提供,項目部每日抽查三次。
b)測溫點的設置:因該基礎面積較小,即設置2個測溫點。
2)新建電容器組間隔。
這三組基礎為一個基礎坑,大小為(4*7=28平米)1個。
土方工程、模板工程、混凝土工程、鋼筋預埋件工程、養護工程都需要嚴格按照35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。
因凍土層較厚,無法人工開挖,該間隔基礎采用挖掘機開挖,20xx元,一天。
另外,該間隔還含有砌筑工程。
1、砌體用磚不得遭水浸凍。水泥采用硅酸鹽或普通硅酸鹽水泥。
現場攪拌搭設密閉的攪拌棚,棚內電暖氣控制溫度,不得低于5℃.
2、攪拌砂漿采用兩步投料法,先投不超過80℃溫水,再投入砂,砂的溫度不低于.5℃.,不得超過40℃再投入防凍劑、水泥進行攪拌,嚴格控制防凍劑摻量和砂漿稠度。
3)1、2號主變及主變高壓側間隔。
其中2號主變及其高壓側間隔為一個基礎坑,大小為(6*10=60平米)。
1號主變及其高壓側斷路器基礎為一個基礎坑,大小為(6*8=48平米)。
1號主變高壓側隔離開關基礎為一個基礎坑,大小為(2*3.5=7平米)。
因1號主變高壓側斷路器與隔離開關間為原電纜溝,故隔離開關基礎不能機械開挖,需做加溫措施,待凍土層消掉后,進行人工開挖。
土方工程、模板工程、混凝土工程、鋼筋預埋件工程、養護工程都需要嚴格安裝35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。
因現在已是寒冬季節,原主變基礎較大,土方無法人工開挖,雇免爆機進行施工。費用為:12000元,四天。需了解機械的運行狀況,班前班后做好檢查工作。因該間隔面積較大,需增加測溫點至4個?;A開挖時,不能破壞距該基礎較近的原室外電纜溝、主變低壓側間隔基礎?;A養護時間需嚴格按要求執行。
4)新建電容器組進線間隔。
該間隔包括2個10千伏電桿基礎。
該基礎為一個基礎坑,大小為(2*3.5=7平米)。
土方工程、模板工程、混凝土工程、養護都需要嚴格按照35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。
因凍土層較厚,無法人工開挖,該間隔基礎采用挖掘機開挖,1000元。
5)室外電纜溝。
該工程包括15米室外電纜溝建設。
該基礎坑為一個基礎坑,大小為(2*15=30平米)。
土方工程、混凝土工程、養護都需要嚴格按照35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。另外,該間隔還含有砌筑工程。
1、砌體用磚不得遭水浸凍。水泥采用硅酸鹽或普通硅酸鹽水泥。
現場攪拌搭設密閉的攪拌棚,棚內電暖氣控制溫度,不得低于5℃.
2、攪拌砂漿采用兩步投料法,先投不超過80℃溫水,再投入砂,砂的溫度不低于.5℃.,不得超過40℃再投入防凍劑、水泥進行攪拌,嚴格控制防凍劑摻量和砂漿稠度。
6)室內電纜溝及保護屏基礎。
該工程包括直流屏、交流屏、保護屏等16面屏位基礎及電纜溝13米。
該工程在室內人工作業。除做好防凍措施外,施工過程中還要注意不要觸碰帶電設備。運行的屏柜應用木板遮擋,防治基礎開挖、地板磚拆除過程中碎石飛濺,砸碎、砸傷設備。土方工程、混凝土工程、預埋件工程、養護工程都需要嚴格按照35千伏巴大線間隔基礎的要求進行施工。
電氣工程。
一、電氣安裝時應做好防滑、防凍措施。高處作業必須系好安全帶。
二、吊車專項安全措施。
1、吊車吊運設備前,先進行操作前檢查,確定所有運轉部位未被凍死。
2、吊機操作人員必須持有作業資格證。
3、吊臂和吊件下嚴禁有人;
4、吊件吊起10cm時應暫停,檢查制動裝置,確認完好后方可繼續起吊。
5、吊件嚴禁從人身或駕駛室上空越過;
6、起重臂及吊件上嚴禁有人或浮置物;
7、起吊速度均勻、平穩、不得突然起落;
8、吊件鋼絲繩間夾角不得大于120度;
10、起重機運轉時,不得進行檢修;
11、工作結束時,起重機的各部位應恢復原狀。
12、使用的吊物繩、鋼絲繩等起重工具必須經過拉力試驗合格的工具。
三、冬施質量保證措施。
d)雪天需將現場積雪清除干凈才能支模,若出現大雪天氣,則停止澆峙?/p>
a)所有機械設備,在入冬前都要進行一次保養,并按規定更換冬期用的油料。
b)使用冷水作為冷卻介質的機械和水泵,在冬期每天下班或中間停用時間較長時都要將冷水放凈,以免水箱凍裂。
c)砂漿攪拌機在停止運轉時,必須清洗干凈,并將水放凈,如有水泥粘結,用熱水熔化清除,不得硬打,以免損壞設備。
d)打完混凝土后地上的混凝土必須清理干凈、積水掃凈。
e)施工期間對工地排水管道進行疏通,以防堵塞;現場所有管道,白天供水,晚上卸水。
f)對起重、垂直運輸機械,使用前必須仔細檢查,合格后方可使用。對腳手架、龍門架及其纜繩、塔吊附著裝置要做全面檢查。暴風、大風等惡劣天氣過后也要進行檢查,若有異常,應及時維修。
五、冬施臨電管理。
a)所有臨電工人必須持證上崗,非電工不得從事電工作業;
b)各類用電人員必須做到:
(1)掌握用電基本知識和所用電器設備的性能;
(2)必須按規定穿戴和配備好相應的防護用品,并檢查電器設備和保護設施是否完好。
(3)值班人員在工地必須監守崗位,做到隨叫隨到,確保工地的安全和正常施工。
d)禁止使用電熱水器,禁止亂拉亂接電源線;
e)生活區、宿舍禁止使用電熱毯、碘鎢燈、電爐取暖。
六、環保措施。
a)現場門口實行三包,場內保持清潔衛生,作業面活完料清。
b)機具材料嚴格按照平面圖布置,設置標識,劃分責任區,責任到人。
c)現場垃圾定期分揀清運,現場內外零散碎料、施工垃圾及時清理。
d)施工區與生產區明顯分開,設置標志,劃分責任區,責任到人。
e)辦公區、生活區保持清潔衛生,定期清掃和消毒,生活垃圾單獨密閉存放及清運。
f)現場半成品、成品要有保護保衛措施并指定專人負責。
g)現場無長流水、長明燈,制定安全用電、節水節電、材料節約等具體措施。
h)現場主要道路必須硬化,土方集中堆放覆蓋、固化、灑水、做到不泥濘、不揚塵。
i)現場出入口設置車輛沖洗池,必須將車輛沖洗干凈,不得將泥沙帶出施工場地。
j)遇有四級風以上天氣不得進行土方回填、挖土、轉運等可能產生揚塵污染的施工。
k)沉淀池、車輛沖洗池不得直接排入市政管網,經沉淀后循環使用或用灑水降塵。
l)現場的油料、脫模劑等,存放與使用必須采取防滲漏、泄漏措施,以防止污染。
m)施工現場要采取有效措施控制噪聲,最大限度地減少擾民。
n)連續作業在晚22時至次日6時施工時,要向當地主管部門申請批準后實施。
七、冬施現場安全管理。
b)現場積雪清掃后,不得堆在機電設備、鋼筋、模板及構件附近;
c)保溫材料堆施應遠離火區,防止雪水浸泡,每次使用完畢后應及時晾曬;
d)冬期風大,塔吊司機嚴格按操作規程操作,6級以上強風停止作業,不能因搶工期強行施工。雪天爬梯防止腳滑。
f)各種可燃保溫材料不準堆放在電閘箱、電焊機、變壓器和電動工具周圍、防止材料長時間蓄熱自燃。
g)現場臨時用火必須由安全員根據操作環境和消防措施、落實情況開動火證。明確操作地點要有專職看火人員,看火人員需清除用火部位附近的保溫材料和其他可燃物??椿鹑藛T不得撤離崗位、操作完畢后對用火地點詳細檢查、確認無死灰復燃后方可離開崗位。
h)木工棚、庫房、油漆配料間不準用火取暖。周圍15米范圍內嚴禁吸煙和明火作業。
i)腳手架、上下人樓梯必須有防滑條。及時清掃積雪、外腳手架要經常檢查加固。
j)工房中采取炭火取暖時,火爐、煙囪、風斗安裝后經安全部門檢查合格后,方可生火,并定期清灰檢查,以防煤氣中毒。尤其在夜間工人休息時,需設專人巡夜,每晝夜0:00、3:00、6:00時對宿舍進行檢查以防火、防止煤氣中毒。
k)高空作業人員必須系安全帶,穿膠底鞋,上、下交叉作業必須架設防護棚,戴安全帽,六級以上大風禁止高空作業。
學校管理冬季施工方案篇十二
1、回填前將基底的冰雪和保溫材料打掃干凈,方可開始回填。
2、用于回填的土堆,應采取覆蓋保溫的方法防止上凍。如不能及時保溫,應將表層的凍土去掉,采用內部未受凍的土料回填。
3、室外的基坑(槽)或管溝可用含有凍土塊的土回填,但凍土塊徑不得大于15厘米,其含量(體積比)不超過15%,并將其分散回填,分層夯實,每層鋪土厚度要比常溫施工厚度減少20%-25%。
4、鋪填土時土塊要分散開,連續施工,并逐層夯實。考慮到北京冬季的氣溫的特點,回填土的攤鋪、碾壓應盡量安排在上午10:00以后、下午5:00以前之間氣溫較高的.時間段,土層應盡量當天攤鋪,當天碾壓完成。
5、為加快施工進度,回填土的攤鋪、碾壓應采用機械施工。
6、回填土的虛鋪厚度和碾壓遍數、壓實度應符合設計和規范要求。
7、每天碾壓成型的回填土應采取一定的保溫措施。根據現場的實際情況擬采用在碾壓后的土層上虛鋪60cm的虛土不夯實以進行保溫,第二天回填時再將表層的20cm虛土鏟掉后,及時碾壓下層未凍的土層至設計壓實度。
8、冬季回填施工應盡量避免采用灑水的方法來調節含水率。如需灑水,則灑水應選在白天氣溫較高時,灑完水立即進行夯實。
9、對含水量較大的土料,應采用摻白灰或晾曬的方法保證其含水率符合回填要求??紤]的冬季施工的特點,現場應盡量采用在土料中摻加白灰的方法以避免受凍結塊。
10、為確保冬季回填的質量,對一些重要部位,可采用在土料中摻加白灰的方法來保證其含水率,增加抗凍性,必要時可用砂土進行回填。
11、有工業廢料的地方,也可充分利用工業廢料作回填土之用。
1、室內外回填土不允許用凍土回填。
2、冬季回填土方的地方必須排除積水,清除冰塊等雜物。其每層填鋪厚度應比夏季小,不超過20cm,用蛙式打夯機分層夯實。
3、回填土工作應連續進行,防止基土或已填土層受凍。
4、除上述要求外冬季回填土必須嚴格執行《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》gb50202—20xx的相關內容。
根據《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》gb50202—20xx:
6.3.1土方回填前應清除基底的垃圾、樹根等雜物,抽除坑穴積水、淤泥,驗收基底標高。如在耕植土或松土上填方,應在基底壓實后再進行。
6.3.2對填方土料應按設計要求驗收后方可填入。
6.3.3填方施工過程中應檢查排水措施,每層填筑厚度、含水量控制、壓實程度。填筑厚度及壓實遍數應根據土質,壓實系數及所用機具確定。如無試驗依據,應符合表6.3.3的規定。
向左轉|向右轉。
6.3.4填方施工結束后,應檢查標高、邊坡坡度、壓實程度等,檢驗標準應符合表6.3.4的規定。
向左轉|向右轉。
學校管理冬季施工方案篇十三
鄭東車輛段位于鄭開大道以北,魏河以南,馬樓村以東,規劃京港澳高速輔道以西的區域。圍墻內占地面積33。94公頃,房屋總建筑面積約8。1萬?。
xxxx局集團xx市軌道交通x號線一期工程xxx室外工程、裝飾裝修及機電安裝施工項目經理部主要負責車xxx廠區道路、室外構筑物(電纜溝、電纜井、排水溝、圍墻、大門、人行天橋、運動場硬化、化糞池等)以及通風空調與采暖、給排水及消防、低壓配電與照明、裝飾裝修等工程。
目前本工程的裝飾裝修工程順利進行。本工程質量要求高、工期緊,為了保證工期完成,務必進行冬季施工。
1、根據當地多年氣象資料統計,當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃即進入冬期施工,當次年初春連續七晝夜不出現負溫度時即轉入常溫施工。
3。1人員安排。
為確保冬季施工正常進行,組織成立冬施領導小組。
組長:xxx。
副組長:xxx。
組員:xxxxxxxxx。
冬施期間涉及與氣溫相關的施工項目有:涂料施工、墻地磚鋪貼工程等。
3。3施工進度計劃。
(1)冬施期間,結合本工程的特點及相關方面的指令指標,做好各分項及整體項目的計劃安排。
(2)務必冬施期間完成的分項工程做到合理安排,措施齊全。
4。1組織措施。
(1)進行冬季施工的工程項目,在入冬前應組織專人編制冬季施工方案。方案確定后,要組織有關人員學習,并向隊組進行交底。
(2)進入冬季施工前,專門組織技術人員、施工主要負責人員進行業務培訓,學習本工作范圍內的有關知識,明確職責,經考試合格后,方準上崗工作。
(3)與當地氣象臺站持續聯系,及時理解天氣預報,防止寒流突然襲擊。
4。2圖紙準備。
凡進行冬季施工的工程項目,務必復核施工圖紙,查對其是否能適應冬季施工要求。對于不能適應冬季施工的工序,與有關單位進行協商,及時做來源理和調整。
4。3材料準備。
(1)液體材料、易被凍壞材料,冬施前合理儲備,足量存放,綜合安排,盡可能避開低溫進貨。怕凍的材料設專庫儲存,并保證專庫24小時供暖。
(2)現場冬施期間進場的材料二次搬運時做好覆蓋保護工作,并及時運到施工現場,碼放整齊,遠離潮濕及風寒侵襲之地。
(3)準備好對施工現場進行封堵的材料;檢查施工現場,對于需封閉之處做好封堵工作,防止室外寒氣侵襲。
(4)對于易燃易爆的材料設專庫存放,并按要求放置足量滅火器。
4。4機械準備。
室內裝飾的機械、工具均不受冬季施工影響,平時使用的工具作到不淋雨雪,妥善保管即可;定期檢查臨電設施,防止電線硬化破損。
4。5技術準備。
(2)現場技術員及工長應結合冬施方案對施工隊伍進行詳細的技術交底,使冬施方案落實到施工班組。
5。1涂料施工。
(1)涂料施工時,應持續室溫均衡,不得突然變化。
(2)室內溫度不宜低于8℃、,不應低于5℃。
(3)現場應設專人負責測試溫度并負責開關門窗,以利通風,但不得有過堂風。
(4)冬季室內涂料施工,材料不應受凍?;鶎幼畹蜏囟炔坏陀?℃,同一施工段溫差不超過5-6℃,一晝夜內環境溫度不得低于3℃。
5。2墻、地磚施工。
(1)地磚結合層砂漿鋪設前應將基底濕潤,并在基底上刷一道素水泥漿,隨刷隨鋪設攪拌均勻的干硬性水泥砂漿。此時施工現場溫度務必到達要求(高于5℃),防止受凍。
(2)將地磚放置在干拌料上,用橡皮錘找平,之后將塊材拿起,在地磚背面涂厚度約10mm的素水泥膏,然后再放置在干拌料上,用橡皮錘敲擊找平。
(3)地磚地面施工時,與周邊墻面務必留置寬度為2mm的縫隙,以利于地面漲縮。
(4)墻、地磚施工時應注意不得破壞房間內的防水層。
(5)墻、地磚鋪貼等濕作業冬施期間應持續室內溫度高于5℃,并做好防凍保溫措施,以確保砂漿不受凍。
1、當氣溫連續五天低于5℃時,進行冬季施工防護措施。各關鍵施工區域應安裝溫、濕度表,每一天記錄室內溫度、濕度變化。
2、各種洞口需通風的除外,其他均應進行臨時封閉,其他作為通道的門、樓梯口用重棉被的方法遮擋,以持續室內溫度。
3、在冬季條件下進行裝飾工程的施工,環境應恒溫、恒濕。應個性注意濕度的變化,并設專人檢查門窗的封堵。控制室內相對濕度不大于80%,以防止產生凝結水。
1、嚴格按照施工圖紙及技術規范的要求進行施工。
2、使用的特殊材料,要先進行試驗工作,確定出施工工藝參數,并在施工中嚴格按照工藝參數進行施工。
3、各分項工程施工前,施工員應對作業班組進行技術交底,質量交底,明確分項工程質量要求以及操作時應注意的事項。
4、在分項工程施工過程中,質檢員根據施工與驗收規范要求隨時檢查質量。
5、施工過程控制是施工質量控制的關鍵,主要資料包括:完善工序質量控制,把影響施工質量的因素納入管理范圍,及時檢查審核質量統計分析資料和質量控制圖表,抓住關鍵問題進行處理和解決。
6、施工過程中發現問題,應及時向技術人員反饋,經項目技術負責人同意后,方可繼續施工?,F(xiàn)場管理人員務必加強技術復核及三檢制等質量管理制度的執行力度,以使本工程的質量提高到一個較高的水平。
1、施工人員進入施工現場務必配戴安全帽。各特種作業人員均持特種操作證上崗作業。
2、施工現場嚴禁吸煙,使用明火務必經項目管理人員同意,并設專人看管。
3、電源開關、控制箱等設施要統一布置,加鎖保護,嚴禁私拉亂接電器,拆接電務必找電工,臨時接線不得使用裸線。
4、涂料使用后應及時封閉存放,廢料應及時清出室內,施工時室內持續良好通風,但不宜有過堂風。
5、高處作業應檢查馬凳是否牢固,超高處施工時如有必要,搭設滿堂腳手架。
6、使用各種小型電動工具和其它施工機具時,務必嚴格按照操作規程進行作業,避免出現安全事故。
7、消防措施。
(1)消防保衛人員(或班組長兼)為消防安全直接負責人,負責本班組的防火安全日常管理工作,制定措施,理解項目部的監督檢查。
(2)在施工生產工作和日常活動中,要認真執行國家、市政府法律及總包的防火規章制度,確保安全。
(3)施工現場所屬人員務必遵守施工現場用火管理制度,施工現場嚴禁吸煙。
學校管理冬季施工方案篇十四
1、工程名稱:上莊村(灞柳小區)公租房項目7#樓。
2、工程地址:西安市未央區上莊村。
3、建設單位:西安建工大唐建設項目管理有限公司。
4、設計單位:華誠博遠(北京)建筑規劃設計有限公司。
5、監理單位:陜西恒瑞項目管理有限公司。
6、施工單位:西安市建筑工程總公司。
建筑面積:50561.16㎡;層數:地上32層,地下2層;
建筑高度:96米;
建筑功能:住宅;結構類型:剪力墻結構;基礎形式:筏板基礎、條形基礎、獨立基礎。
4、本項目工程的圖紙設計要求。
1、機具準備。
中型石材切割機、砂灰拌制盤、瓷磚運輸專用車、泥桶、砂灰攪拌器、手推車、鐵鍬、靠尺、漿壺、水桶、噴壺、鐵抹子、木抹子、墨斗、鋼卷尺、尼龍線、橡皮錘(或木錘)、鐵水平尺、彎角方尺、鋼鏨子、合金鋼扁鏨子、臺鉆、合金鋼鉆頭、笤帚、砂輪鋸、鋼絲刷。
2、材料準備。
材料進場報驗要嚴格把關:其品種、規格、外觀、尺寸必須符合設計要求;必須包裝完好;材料進場合格證、材料檢測報告、材料質量保證書、使用說明書齊全;材料進場要嚴格按材料樣板和封樣核對驗收。
進場材料未經檢驗合格并簽認,不能在工程上使用,且必須立即清除出施工現場,另行存放。
1、墻面貼瓷磚施工工藝:
(1)、基層處理:將樓地面上的砂漿污物、浮灰、落地灰等清理干凈,以達到施工條件要求,如表面有油污,應采用10%的火堿水刷凈,并用清水及時將堿液沖去??紤]到裝飾層與基層結合力,在正式施工前用少許清水濕潤地面,用1:1水泥細砂摻10%建筑膠,用掃帚將砂漿甩到墻面上,其甩點要均勻,終凝后澆水養護,具有較高強度,以手掰不掉為止。
(2)、吊垂直、套方、找規矩:要求對整個房間找主放規矩,彈出墻面的50控制線,并在門窗洞口按照彈出墻面磚的排磚控制線,并對墻面的垂直度進行檢查。不能滿足要求必須修補,調整后施工。
鋪中可能出現的尺寸、色彩、紋理誤差等進行調整交換,直至達到最佳效果,按鋪貼順序堆放整齊備用,一般要求不能出現破損或者小于半塊磚,將把半磚排到非正視面。
(4)、貼灰餅:墻面粘貼前需要基層打底子灰,按照墻面垂直度和平整度,用稍干點的砂漿在墻面上按照控制點的位置做出抹灰的控制點和面,要求墻的.兩端必須做,中間間距1.5m左右。
(5)、抹底層灰:抹底層灰一般分兩次操做,先刷一道摻膠的素水泥漿結合層,然后緊跟著抹第一遍1:3水泥砂漿,要求薄薄一層并用抹子壓實。第二次用同樣的配合比的砂漿按沖筋和灰餅的抹平,用短杠刮平,低處填平補齊,最后用木抹子搓出麻面。根據天氣情況終凝后澆水養護。
(6)、彈線:抹完底層灰后按照設計的建筑標高,在墻面上彈出50控制線控制標高,并按照此控制線和墻面磚排版圖彈出排磚線,特別注意門窗洞口的排磚控制線。
(7)、墻面貼磚:墻面貼磚前根據墻面磚的特性應將面磚放入清水中浸泡,然后取出晾干至手按磚背無水跡時方可使用;施工過程中墻面要保證濕潤,以避免吸走粘結砂漿的水分。粘結砂漿的配合比可采用1:2(體積比)水泥砂漿或采用聚合物水泥砂漿粘貼,室內磚的粘貼接縫寬度按照設計要求,且橫豎縫寬一致。面磚的粘結層厚度:在面磚背面滿抹灰漿,四角刮成斜面,厚度控制在5mm左右,并注意邊角滿漿。面磚就位后用灰匙木柄輕擊磚面,使之與鄰面平,粘貼3-4塊,用靠尺板檢查表面的平整度,并用灰匙將縫撥直,陽角拼縫可以用陽角條,也要以用切割機將面磚邊沿成45度斜角,注意不要將磚面損壞或崩邊,保證接縫平直、密實。
(8)、勾縫:貼完墻面磚待達到一定強度后,用竹簽或細鐵絲將磚縫間的砂漿清理并用棉絲擦干凈后,在48小時后用專用勾縫劑勾縫可以用干凈鐵絲碾壓實色成凹縫。勾縫劑硬化后用棉絲清理干凈。注意色縫一定要仔細不能出現毛茬和黑邊影響美觀。
2、地面貼瓷磚施工工藝:
(1)、基層處理:將樓地面上的砂漿污物、浮灰、落地灰等清理干凈,以達到施工條件要求,如表面有油污,應采用10%的火堿水刷凈,并用清水及時將堿液沖去??紤]到裝飾層與基層結合力,在正式施工前用少許清水濕潤地面,用素水泥漿做結合層一道。
(2)、彈線:施工前在墻體四周彈出標高控制線(依據墻上50線),在地面彈出十字線,以控制地磚分隔尺寸。找出面層的標高控制點,注意與各相關部位標高控制一致。
(3)、預鋪:首先應在圖紙設計要求的基礎上,對地磚的色彩、紋理、表面平整等進行嚴格的挑選,依據現場彈出的控制線和圖紙要求進行預鋪。對于預鋪中可能出現的尺寸、色彩、紋理誤差等進行調整交換,直至達到最佳效果,按鋪貼順序堆放整齊備用,一般要求不能出現破損或者小于半塊磚,將把半磚排到非正視面。
(4)、鋪貼:地磚鋪設采用1:4干硬性水泥砂漿粘貼(砂漿干硬程度以手捏成團不松散為宜),砂漿厚度控制在20-30mm左右。在干硬性水泥砂漿上撒素水泥,并灑適量清水。將地磚按照要求放在水泥砂漿上,用橡皮錘輕輕敲擊地磚飾面直至密實平整達到要求;根據水平線用鋁合金水平尺找平,鋪完第一塊后向兩側或后退方向;順序鑲鋪。磚縫無設計要求時一般為1.5-3mm,鋪裝時要保證磚縫寬窄一致,縱橫在一條線上。
(5)、勾縫:地磚鋪完24小時后進行勾縫,勾縫采用1:1水泥砂漿,根據地磚的顏色調配勾縫砂漿的顏色;勾縫要飽滿密實。
(6)、清理:當水泥漿凝固后再用棉紗等物對地磚表面進行清理(一般為12小時后)。清理完畢后用鋸末養護2-3天,當交叉作業較多時采用先鋪一層保護膜,再鋪一層3mm纖維板保護。
1、貼磚前基層檢查是否空鼓,空鼓進行維修;
2、檢測墻面的垂直度,平整度,陰陽角;
3、貼磚時注意開關插座位置跨縫,瓷磚集中加工時,磨邊不能破邊,飛邊、毛邊;
4、及時對完成的墻磚進行檢查有無空鼓,并及時進行整改;
5、填縫時必須把墻磚縫內的黑水泥擦干凈后再根椐墻磚顏色用專用填縫劑填縫;
6、墻磚鋪貼完之后一定要對陽角進行保護,地磚鋪貼完后用模板進行保護。
1、驗收標準。
(1)墻面瓷磚表面平整、潔凈、色澤一致,無空鼓、裂痕和缺損;表面平整度允許偏差3mm,接縫直線度允許偏差2mm,接縫高低差允許偏差0.5mm。
(2)地面地磚表面平整、潔凈、色澤一致,無空鼓、裂痕和缺損,坡度準確,不倒泛水,無積水,無滲漏;表面平整度允許偏差3mm,接縫直線度允許偏差2mm,接縫高低差允許偏差0.5mm;地漏低于地磚表面0.1~0.3cm。
2、墻面磚質量控制要點:
(1)墻面磚的品種、規格、表面觀感要滿足設計要求,墻面和四角、門窗洞口邊要彈線放樣、做灰餅。
(2)控制基層處理和底層抹灰的平整度、垂直度,墻面抹底層砂漿前要清潔和澆水濕潤,控制水泥砂漿配合比和刮糙厚度,控制木桿搓毛和澆水養護的及時性。
(3)控制浸磚:面磚鑲貼前應至少浸泡2h,并待表面陰干或擦干后方可使用。
(4)控制面磚鑲貼順序:在同一分段或分塊的面磚應自下向上鑲貼;鋪貼時應檢查要在面磚外皮上口拉水平通線。
(5)控制彈線分格、面層貼標準點、預排磚和選磚,保證面磚的垂直平整和磚縫均勻;排磚時應考慮開關、插座的位置,應避免一個開關同時騎4塊磚。
(6)每面墻不宜有兩列非整磚,非整磚的寬度宜不小于原磚的三分之一。
(7)墻面磚鑲貼應牢固,表面色澤基本一致,平整干凈,無漏貼錯貼。
(8)墻面無空鼓,縫隙均勻,周邊順直,磚面無裂紋、掉角、缺楞等現象。
(9)地面磚鑲貼應牢固,表面平整干凈,無漏貼錯貼;
(10)縫隙均勻,周邊順直,磚面無裂紋、掉角、缺楞等現象,留邊寬度應一致:
a)用小錘在地面磚上輕擊,應無空鼓聲;
b)廚、衛生間做好防水層,與地漏結合處應嚴密,坡度應滿足排水設計要求。
3、地磚質量控制要點:
(1)控制選磚和浸磚:地磚浸泡不小于4h,陰干或擦干后方可使用,以保證粘結質量。
(2)檢查基層是否空鼓、基層是光面時要鑿毛,基層表面要提前一天澆水。
(3)鋪貼前要按設計要求確定地面標高線和平面位置線,要按定位線的位置鋪貼地磚,檢查粘貼砂漿配比和地磚要與地面壓實,要及時用水平尺檢查平整度。
(4)控制廚衛間排水坡度,地磚鋪貼的高低差、行列接縫及直線度要符合標準。
(5)地漏要安裝在地面的最低處,其篦子頂面應低于設置處地面2mm。
(6)廚衛間地磚的上皮標高應比客廳地板面低至少20mm。
1、墻磚清理干凈后,采用薄膜將墻磚全部覆蓋,防止污染。陽角部位采用陽角保護條保護,防止陽角碰壞。
2、施工時應注意對定位定高的標準桿、尺、線的保護,不得觸動、移位。
3、對所覆蓋的隱蔽工程要有可靠保護措施,不得因澆筑砂漿造成漏水、堵塞、破壞或降低等級。
4、磚面層完工后在養護過程中進行遮蓋和攔擋,保持濕潤,避免受侵害。當水泥砂漿結合層強度達到設計要求后,方可正常使用。
5、后續工程在磚面上施工時,必須進行遮蓋、支墊,嚴禁直接在磚面上動火、焊接、活灰、調漆、支鐵梯、搭腳手架等;進行上述工作時,必須采取可靠保護措施。
1、在運輸、堆放、施工過程中應注意避免揚塵、遺撒、沾帶等現象,應采取遮蓋、封閉、灑水、沖洗等必要措施。
2、運輸、施工所用車輛、機械的廢氣、噪音等符合環保要求。
3、電氣裝備應符合施工用電安全管理規定。
4、垂直運輸必須符合相關。
學校管理冬季施工方案篇十五
xxx工業區。
天津南港工業區一期由北向南供水主干管道,供水水源為天津南港工業區給水廠,起點為創業路路口干管,沿在建的海濱大道西側向南鋪設至南堤路路口,全長約6.37km,檢查井52座。
結合天津地區氣候特點,每年的11月15至次年的3月15日為冬季,在施工中嚴格按冬季施工要求進行施工。
1、電源采用200kw發電機發電,電纜引入臨時施工場地總配電箱,根據各負荷位置,在其低壓配電線路共設置一條主出線(適當設有備用出線),分別用于各電焊機、照明、及現場其它小型設備等和用電等。在各用電設備附近,分別設置配電箱和末端分支配電箱,各用電設備開關箱由末分配電箱供電。冬季施工時要設置專人負責發電機的水、油,發電機夜間或長時間不需要發電要把水排干凈,冬季用柴油要根據天津地區的氣候特點,尤其在海邊作業,柴油用-20號柴油,以防冬季凍結,影響發電,耽誤施工。
2、配電箱、開關箱應符合下列要求。
(1)、配電箱、開關箱內的電器必須可靠完好,嚴禁使用破損以及不合格的產品;
(2)、總配電箱應裝設總開關電器和分路自動開關以及漏電保護器。若漏電保護器同時具備過負荷和短路保護功能,則可不設分路自動開關。
(4)、開關箱內開關電器在任何情況下都可以將電源與用電進行隔離;
(6)、手動開關電器只許用于直接控制控制照明回路或容量不大于5.5kw的動力回路。
(7)、各種開關電器的額定值應與其控制的用電設置相適應;
(8)、配電箱、開關箱中導線的進線位應設在箱體的下底面,嚴禁設在箱體的其他部位。
3、生活區用電。
生活區緊鄰天津南港工業區給水廠,生活用電由給水廠辦公區接入我施工項目部,項目部內設置總配電箱,分級供電。
項目部主要用電設備蒸飯車、照明燈具10套、油汀電暖氣6組。項目部設置專人負責內部用電,每天工人上班后每宿舍查看電暖器是否斷電,一是不造成電力無謂的浪費,另外就是杜絕火災的發生。蒸飯車使用時正好工人還沒有下班,這樣就錯開用電高峰,不至于會對水廠辦公造成影響。另外嚴禁宿舍私拉亂接電線,不得使用電爐子、熱得快、電褥子的用電設備,一經發現,用電設備沒收,并處以罰款。
4、施工現場安全用電技術措施。
(2)、全體施工人員遵守公司的安全規章制度和市建委的有關規定和要求,對現場人員做到層層交底,讓每個人都掌握用電安全知識及觸電急救措施。
(3)、必須嚴格執行《停電檢查維修操作安全規范》,切不可在未弄清是否有電的情況下盲目開始操作。無《安全操作證》的非正式電工,禁止從事電工作業。
(4)、所有電氣設備的金屬外殼均需保護接零,對電氣設備進行定期檢查,發現溫升過高或絕緣下降時及時查明原因,消除故障,避免觸電,短路等事故。
(5)、必須帶電作業時,要由專業電工操作順序進行操作,并監護人員監護,堅決杜絕事故發生。
(6)、移動電動機和手持式電工工具的外殼要作保護接地。使用的導線用絕緣的橡皮軟線,其絕緣電阻大于0.5m。
(7)、現場配電裝置設漏電保護器。
(8)、空氣開關及保險絲的切斷必須正常,不允許改換粗的保險絲或鉛絲代替,閘具、熔斷器參數與設備容量變相匹配。
(9)、施焊現場必須按一級防火要求設置足夠的消防器材,認真執行有管理制度,在防風棚中施焊時,外部設專人監護、重視防火工作,排除火災隱患。
1、在進入冬季前對所有機械設備做全面的維修和保養,作好油水管理工作,結合機械設備的換季保養,及時更換相應牌號的潤滑油;對使用防凍液的機械設備確保防凍液符合當地防凍?;未使用防凍液的機械設備要采取相應的防凍措施(采取停機后排放冷卻水或進入暖棚車間內)。
2、各種車輛使用的燃油,要根據環境氣溫選擇相應的型號,冷車起步時,要先低速運行一段路程后再逐步提高車速。
3、冬季車輛啟動發動機前,嚴禁用明火對既有燃油系統進行淤熱,以防止發生火災。
4、嚴格執行定機定人制度,機械保管人員要堅守崗位,看管好設備,并作好相應的記錄。嚴格執行派車單作業票制度。
(6)草包、草簾等保溫材料不得堆放在露天,以免受潮失去保溫效果;
(7)現場的易燃、易爆及有毒物品應有專人保管,妥善安置。明火作業應實行動火證審批制度,并配置必要的安全防火用品。
裝飾施工技術簡歷范文。
施工監理員求職簡歷范文。
施工造價師個人求職簡歷范文。
施工員實習生簡歷范文。
施工員個人簡歷自我評價范文。
室內裝飾施工員求職簡歷范文。
施工技術與施工個人簡歷模板。
土木工程施工實習自我鑒定范文。
施工安全簡歷模板。
學校管理冬季施工方案篇十六
1.1工程概況。
**奧體中心鋼網架防火涂料工程,位于江蘇省**市,該工程體育場耐火等級為壹級,鋼網架耐火時間為1.5小時,鋼檁條耐火時間為1.0小時,根據防火設計規范及甲方要求,(耐火時間依據見圖紙《體育場屋蓋鋼結構設計總說明》圖號gs-t5,本工程鋼網架、鋼檁條采用江蘇欣安新材料技術有限公司生產的室內超薄型防火涂料進行防火保護。
1.2編制依據。
2.1施工前的準備。
2.1.1設立工程指揮部,由項目經理負責技術管理、安全生產、材料管理等全面工作,項目經理部。
2.1.2由主管技術人員進行施工技術交底,包括施工安裝方案、操作規程、安全措施、工藝要求、質量保證條件等。
2.1.3進行安全教育,制定安全規章制度,嚴格做到安全生產、文明施工等。
2.1.4根據工作需要組織人力搭建腳手架工作臺,搭建符合規定要求。
2.1.5組織好涂料,涂刷工具(滾刷或噴槍),設備器材等的現場布置,以及水平、垂直運輸是否符合要求等。
2.1.6落實生產、食宿、用電等工作,并設立材料保管室。
2.1.7工程工期:自接到開工命令后。工期按現有工作量擬為62個有效工作日完成。或滿足工程現場進度要求。
為確保工程如期完工,工程的組織和協調是工程施工管理的重點。我們的原則:一切以大局為重,確保工程按質按期完成。
2.1.8工程質量:完美是我們共同追求的目標,也是我們作為本工程的重中之重,我們的目標是:確保涂裝工程質量等級優良。
2.1.9工程施工的難點。
工程涉及的施工單位多、鋼件涂裝施工面積大、工期緊,確保鋼件基面的質量是本工程的難點。
我們的目標是:采取一切措施確保鋼架涂裝質量合格。2.2勞動力安排。
2.2.1由于本工程工期緊、要求高,所以對施工人員的及時到位到崗和培訓提出了更高的要求,對所有參與施工的人員都應進行針對性的培訓。勞動力安排由工程部門培訓,確保本工程施工期間各方面人員能及時到位。
現場總體計劃勞動力安排,人員可根據現場符合施工條件的情況進行靈活安排,由于各施工時段工序的不同,根據現場實際施工人數會有適當的增減。
3.1技術組織措施。
3.1.1鋼結構防火涂料施工工藝。
1)施工前準備及規定。
1.1)鋼結構防火涂料施工采用滾涂(滾刷)或噴涂(噴槍),要求專業施工隊伍,按有關規定施工。
1.2)施工前鋼結構或鋼網架及其他附件需安裝完畢,并經檢驗合格后方可開始施工。
1.3)施工前鋼結構表面應除銹,其中除銹、防銹應符合現行《鋼結構工程施工與驗收規范》中有關規定。
1.4)施工過程中應對連接處的縫隙填補堵平后,方可施工。
1.5)施工時涂層應防止臟液污染和機械接擊。
1.6)施工環境適宜溫度5—35℃,相對濕度80%以下,被涂鋼構件溫度必須始終保證在3℃以上,并注意施工場地的通風。
1.7)推薦使用滾涂(滾刷)或噴涂(噴槍)。
鋼檁條耐火時間為1.0小時,采用超薄型鋼結構防火涂料涂刷,厚度為0.96mm,每道涂厚控制在0.25—0.4mm,涂刷3道,直至達到厚度要求。
1.8)雨天、霧天、環境濕度大于80%時,不宜施工。
1.9)施工前須充分攪拌均勻后再使用,施工時若涂料過稠,可加入總量不超過5%的配套稀釋劑調節稠度。
2)質量要求。
2.1)防火涂料必須具有國家檢測機構耐火極限的檢測報告。
2.2)鋼結構防火涂料出廠時,產品符合國有關標準規定。
2.3)在同一工程中,每使用100t鋼結構防火涂料應抽樣檢測一次粘結強度。
3.1.2施工工藝流程。
1)施工準備——基面驗收交接——清潔鋼網架——掛安全網——除塵——滾涂或噴涂第一層涂料——滾涂或噴涂第二層涂料——滾涂或噴涂第三層涂料——滾涂或噴涂第四層涂料——清理及局部處理。
2)清潔鋼網架:具備施工條件后,對鋼件基面進行處理,需對塵土、油污清除干凈后才開始施工。
3)涂料施工:施工第一遍厚度0.05-0.1mm為宜,表干后2h以上進行第二遍施工,以后各遍施工,涂層厚度應控制在0.25-0.4mm左右,直至達到規定厚度。
4)刷涂過程中,操作人員隨身攜帶儀器對厚度進行檢測,滿足防火要求。
5)保護未干透的防火涂料涂層,未干透層區域設置禁止閑人進入障礙和警示牌,有效防止未干涂層人為破壞。
6)檢查整個涂裝系統是否合格,發現問題及時補救,對整個涂裝區域及周圍環境衛生進行清潔;清洗工具;清理施工途中產生的垃圾和包裝物,保持現場潔凈。
3.2具體施工部位施工措施。
3.2.1體育場。
網架主要采用螺栓球節點,部分支座節點采用焊接球節點。網架采用雙層四角錐網架結構。
體育場網架為飄帶狀網架結構。面積16430m2,分為a。b。c。d。e。f。g。h。j共計9個區。高度從屋頂最高標高30.200m。其中a,b,c,d,h,j為周邊點支撐網架結構,e區,f區,g區為大懸挑屋蓋結構,懸挑最大為25.7m.網架高度內圈1500mm,外圈1800mm,柱頂網架高度3200mm.網架部分點支撐于鋼筋混凝土柱頂,部分采用斜撐桿支撐,網架支撐點均設置在下弦.體育館網架工程為四面周邊支撐網架,寬70.5m,長98m,高4m,網格4.2mx4m,屋面面積為6910m2,采用下部混凝土柱周邊點支撐方式,柱距8m及8.4m.4-15~4-17軸間屋蓋鋼結構框架采用h型鋼框架結構,主框梁跨度16.4m,次梁跨度8~10m.此單層屋蓋鋼結構鉸接支撐于下部混凝土柱頂部(局部剛接),并與4-15軸型鋼混凝土柱剛性連接。
根據以上特點,在網架防火涂料施工時,在網架下弦鋪掛安全網,施工人員采用雙背肩安全帶掛靠在網架上進行滾涂或噴涂,以確保施工安全;涂刷下弦時若高度允許,則采用搭建移動腳手架方式進行涂刷,每處由兩組移動腳手架組成一個施工平臺。
3.2.2施工人員注意事項:
3.2.2.1嚴格遵守安全生產紀律。
3.2.2.2嚴禁恐高癥者、禁忌病癥者進入高空現場。3.2.2.3各特殊工種作業人員必須持證上崗。
3.2.2.4高空作業者必須戴緊安全帽,掛好安全帶,穿防滑鞋,扎緊帶好勞動工具。
3.2.2.5嚴禁酒后和帶病作業。
3.2.2.6嚴禁工作期間取笑、打鬧、影響工作注意力。
3.2.2.7高架使用物資、料具必須放置有序、穩定牢固,以防掉落。
3.2.2.8在必要時空架構造物施工應設置防護欄桿。3.2.2.9高空作業不得隨手拋落物品,以防傷人。
3.2.2.10配合安全檢查,對安全檢查人員安全要求必須堅決服從、認真執行。
3.2.2.11設置安全警告標志。
3.2.2.12、腳手架搭設符合規程要求并經常檢查維修,作業前先檢查穩定性。
3.2.2.13高空作業人員應衣著輕便,穿軟底鞋。
3.2.2.14患有精神病、癲癇病、高血壓、心臟病及酒后、精神不振者嚴禁從事高空作業。
3.2.2.15高空作業地點必須有安全通道,通道不得堆放過多物件,垃圾和廢料及時清理運走。
3.2.2.16距地面1.5米及1.5米以上高處作業必須系好安全帶,將安全帶掛在上方牢固可靠處,高度不低于腰部。
3.2.2.17遇有六級以上大風及惡劣天氣時應停止高空作業。
3.2.2.18輕型或簡易結構屋面上作業,應鋪木板分散應力以免踩蹋屋面。
3.2.2.19嚴禁人隨吊物一起上落,吊物未放穩時不得攀爬。3.2.2.20高空行走、攀爬時嚴禁手持物件。
1)、起重機械超重或誤操作造成機械損壞、傾倒、吊件墜落。
2)、各種起重機具(鋼絲繩、卸卡等)因承載力不夠而被拉斷或折斷導致落物。
3)、用于承重的平臺承載力不夠而使物件墜落。
4)、起吊過程吊物上零星物件沒有綁扎或清理而墜落。
5)、高空作業時拉電源線或皮管時將零星物件拖帶墜落或行走時將物件碰落。
6)、在高空持物行走或傳遞物品時失手將物件跌落。
7)、在高處切割物件材料時無防墜落措施。
8)、向下拋擲物件。
3.2.4防止高空落物傷人安全措施。
1)、對于重要、大件吊裝必須制定詳細吊裝施工技術措施與安全措施,并有專人負責,統一指揮,配置專職安監人員。
2)、從事高空作業時必須佩工具袋,大件工具要綁上保險繩。
3)、加強高空作業場所及腳手架上小件物品清理、存放管理,做好物件防墜措施。
4)、上下傳遞物件時要用繩傳遞,不得上下拋擲,傳遞小型工件、工具時使用工具袋。
5)、盡量避免交叉作業,拆架或起重作業時,作業區域設警戒區,嚴禁無關人員進入。
6)、起吊零散物品時要用專用吊具進行起吊。
3.3質量保證措施。
3.3.1堅持全過程的質量控制。
1)認真作好施工前的施工培訓工作,特別是針對施工中將應用的新技術、新材料、新工藝、新設備的培訓。
2)制定施工方案。各施工班組必須制定關鍵工序的施工方案,向項目部報批。
3)技術支持。技術服務部和公司技術研發中心對各施工班組的施工方案及現場施工提供技術支持。公司的技術代表長駐工地,對施工質量提供技術支持和監督,并提供質量擔保。
4)合理配備施工工具,并做好施工工具的保護工作,確保其處于良好的工作狀態。
5)在施工過程中做好各工序及半成品的保護,上道工序的操作者必須對下道工序的操作者進行成品保護交底,下道工序的操作者是上道工序的保護者,不得以任何借口損壞前一道工序的產品。
3.3.2質量技術交底。
1)執行質量三級檢驗制度。施工班組做好施工原始資料記錄工作和質量自檢工作,施工員和質量員負責檢查復核。對于屬于隱蔽工程部分,施工員及質量員必須跟班作業,及時處理、解決問題、及時做好隱蔽工程、中間驗收等工作,嚴格保證隱蔽工程質量。
2)定期和不定期監督檢查。
3)服從甲方監理監督檢查。全部工程均接受甲方及監理的監督檢查;如發現在施工過程中出現質量隱患,立即采取糾正措施,限期整改。
4)優化施工方案和合理安排施工程序,認真作好每道工序的質量標準和施工技術交底工作。
4.1.1雨季施工主要以預防為主,采取防雨措施及加強排水手段,做好雨季施工的信息反饋工作,容易發生的問題要采取防范措施設法排除,確保雨季時生產的正常進行,不受季節性氣候的影響。
4.1.2對施工現場及構件生產基地應根據地形對場地內集水進行引流,以保證現場內沒有積水,流水暢通,并要防止場地四周地面水流入場地。
4.1.3對現場內主要運輸道路兩旁做好排水?,保證雨后通行不陷。
4.1.4機電設備的閘箱采取防雨、防潮等措施,機電設備搭設專門的防雨棚,并做木箱架空設置,安裝接地安全裝置,機電閘處的漏電保護接地可靠。
4.1.5雨期施工時,對有防雨、防潮要求的材料盡量堆放在較高的地方,并做好四周圍檔、屋蓋防雨、防潮及排水工作。
4.1.6雨天運輸運原材料時應加以遮蓋,斜坡、道路應采取防滑措施。
4.1.7雨量較大時不得施工。
4.1.8雨期注意事項。
1)雨后仔細檢查底模支撐并加固。
2)露天使用電氣設備,要有可靠防漏措施。
3)做好材料的防潮工作。
4)消防器材要有防雨防曬措施。
5)對化學品、油漆類等易燃品應專人妥善保管,防止受潮變質起火。
6)各使用袋的存放處要有防雨、防潮措施,保持通風良好。
當室外平均氣溫連續5d穩定低于5℃即進入冬期施工。
4.2.1.1如施工部位溫度低于5℃,鋼防火涂料的施工應暫停,等到溫度達到5℃以上時再進行施工。避免早晚施工,在上午9:00~下午4:00間施工,以達到施工溫度要求。
4.2.2雨(雪)季施工安全施工措施。
法排除,確保雨(雪)季時生產的正常進行,不受季節性氣候的影響。
4.2.2.2機電設備的閘箱采取防雨、防潮等措施,工人上腳手架操作時,提前進行安全技術交底,并及時做好防滑措施。
4.2.2.3雨(雪)期施工時,對有防雨(雪)、防潮要求的材料盡量堆放在較高的地方,并做好四周圍檔、屋蓋防雨(雪)、防潮及排水工作。
4.2.2.4雨(雪)天運輸運原材料時應加以遮蓋,斜坡、道路應采取防滑措施。
4.2.2.5雨(雪)期注意事項。
1)雨(雪)后仔細檢查底模支撐并加固。
2)露天使用電氣設備,要有可靠防漏措施。3)做好材料的防潮工作。
4)消防防器材要有防雨(雪)防曬措施。
5)對化學品、油性材質類等易燃品應專人妥善保管,防止受潮變質起火。
6)各使用袋的存放處要有防雨(雪)、防潮措施,保持通風良好。
5.1將對施工人員進行嚴格的安全教育,考核合格方可進入現場。
5.2所有涂裝施工人員進入現場均統一佩帶安全帽、防滑鞋。
5.3將委派具有建筑工地安全管理經驗的人中擔任專職安全員進行現場安全監督。
5.4保證全體施工人員在進入工地后嚴格遵守貴方制訂的各項規章制度,符合貴方對建筑工地安全生產提出的全面要求。
5.5腳手架的拆除,應由工程負責人召集有關人員訂出措施后方可進行,拆除時設專人警戒,應自上而下,拆一步清一步。在傳遞腳手桿時,上下人員要配合好,確保做到安全拆除。
6、文明、環保施工措施。
6.1文明施工管理措施。
文明施工是工程實施階段中的有序、規范、標準、整潔、科學的建設施工活動,是改善人的勞動條件,適應新的環境,提高施工效益,消除城市環境污染,提高自身的文明程度和自身素質,確保安全生產和工程質量的有效途徑。
6.1.1做好安全生產、文明施工的宣傳工作,提高職工的思想意識,促進現場的施工管理。
6.1.2實施持之有效的管理,監督措施,使工程項目的文明施工、安全管理、質量管理三者相互結合,全員參與,全面開展。
1)落實崗位責任制。貫徹各項管理制度,落實具體的管理辦法和制度;
2)項目經理圍繞安全管理方面、工程質量方面、文明施工方面,每星期進行一次自檢和總結。項目經理部對工地檢查、監督,對違章行為進行處罰。
6.2文明施工現場管理措施。
6.2.1施工現場必須按施工組織設計總平面圖進行規劃布置,現場臨時設施的搭設,材料、構件半成品等施工所用材料,均堆放在現場指定的位置。
6.2.2遵守施工現場的規章制度、操作規程、崗位責任制及各種安全警示標志。
6.2.3加強施工現場的安全保衛工作。采用必要的防盜措施,完善施工現場的出入管理制度,施工人員在施工現場佩戴相關的證件,嚴禁非施工人員擅自進入施工現場。
6.3保護環境措施。
6.3.1在沒有采取有效措施時,不得在施工現場熔融瀝青或焚燒油氈油漆以及其它會產生有害煙塵和有毒氣體的物質。
6.3.2施工中的生活污水應排放于指定的排水管道中,不得任意排放。
6.3.3保持經常性的對工地相關范圍內的交通通道的清掃和灑水降塵,控制粉塵污染。
6.3.4工地的原材料不得堆放于圍蔽以外,材料及半成品嚴格按要求堆放,并用標識牌標識清楚。
6.3.5工程完成后,按要求及時拆除所有工地圍蔽,安全防護設施和其它臨時設施,并將工地及周圍環境清理整潔,做到工完、料清、場地凈。
符合工程進度要求。
9.1我公司供貨及時迅速,在確定涂料顏色之后,經過報單、生產、運輸?shù)瘸绦颍a品可在十日內到達工地。
9.2將組織一支技術熟練的涂裝施工隊伍,在有長期涂裝施工管理經驗的人員帶領下進行施工。
9.3對不同場館的涂裝進行交叉式施工作業。
9.4借助租賃建筑施工單位的腳手架用于涂裝施工,以加快工程進度。
工程的如期完成是工程施工的最基本要求,項目工期的實現涉及多方面的因素,在施工全過程重視影響工期的因素并做出合理對策是工程順利完成的關鍵,為了工程能在規定的時間完成,我公司將采取如下措施:
10.1做好施工協調配合。
10.1.1施工協調配合是決定工程是否順利進行和確保工期的關鍵因素之一,它涉及各方面的工作。
10.1.2統一組織部署,搞好施工協調工作。工程項目經理部將作為指揮機構,通過統一指揮、精心策劃、及時調整施工計劃,使整個工程施工計劃、施工重點突出,施工開展有序,進度平衡、合理,確保施工總體計劃實現。
10.1.3對施工中可能出現的情況,除按駐場工程師、監理的要求及時處理外,還應積極會同設計部門修正可能出現的設計問題。
10.1.4配合監理工程師的檢查指導工作,落實報驗程序,及時與各有關單位溝通協調,通報工作進展及需要解決的問題,及時解決施工中出現的各種技術等施工問題。
10.2、強化計劃管理。
工程計劃管理是工程順利完成的前提條件,在現場施工管理中應注意以下事項:
10.2.1根據進度計劃,做出周、日施工計劃,依據已編制的總體施工計劃,并根據現場的實際情況及時對施工計劃進行科學調整,做到工序流程科學合理,對現場施工起到指導作用。
10.2.2在實際施工中將每日、每周計劃實際完成情況進行記錄,并與原進度計劃進行對照分析,及時發現薄弱環節與矛盾,提出補救措施,預測尚未完成工程所需的時間,提出加快進度的具體方案。
10.2.3每周定期舉行計劃協調會,根據本周現場施工和計劃落實情況,研究解決存在的問題,下達下周的施工任務。
10.2.4層層落實工期責任,建立獎罰制度。項目經理部對施工的工期、相關承擔的經濟責任、權限和利益明確落實到班組,班組必須保證按作業計劃完成規定任務。
10.2.5強化督促檢查,及時調整進展計劃,實施動態控制管理。包括檢查施工準備、施工計劃和合同的執行情況,檢查和綜合平衡勞動力、材料的配備,檢查和調節現場各個層面的管理。
10.2.6掌握協商施工用水、用電和氣象預報等方面的情況,對施工中出現的計劃偏差,積極進行調整;保證施工計劃在實際施工中的有效性。
11.1對已經施工完的部位,應豎立禁示牌。
11.2如確實要進行其他項目的作業施工,應避免撞擊或踩踏在已完工的部位處。
11.3施工人員應經常巡視已施工完畢的場所。
11.4發現有被撞擊或踩踏損壞的部位,應及時進行修補,以保持已完工部位的完好,達到良好的防火效果。
12.1涂裝工程完全干燥后方可進行驗收。驗收時,應檢查所用材料型號,材料質保書。顏色應符合設計或用戶選定,同一鋼網架色澤均勻,不得漏涂,不得玷污。
12.2在同一鋼網架的涂刷接茬處,不能出現明顯接痕。
12.3鋼網架涂裝工程應符合下列各項指標的規定值(檢查數量按涂裝面積抽查10%):
12.3.4顏色、刷紋顏色一致,刷紋通順均勻。
12.3.5毛刺狀花紋大小一致,分布均勻、不是明顯接茬。
12.4驗收方法。
鋼網架防火涂料厚度達1.44mm,主檁條厚度達0.96mm。驗收時,采用專業測厚儀對施工區域進行隨機檢測。最終驗收標準以通過消防驗收為準。
學校管理冬季施工方案篇十七
目前已進入嚴冬季節,天氣驟冷,為保障路基、結構物工程冬季施工質量,應按照氣溫條件,對不同類型的工程項目,采取相對應的防寒、防凍措施,除嚴格按設計規范組織施工外,再提出如下冬季施工的具體要求:
1、要求施工單位編制冬季路基施工作業計劃,合理安排勞力、機具,集中力量充分利用中午前后有利氣溫,搶時間、抓進度、保質量。
2、冬季施工項目在冰凍前應進行現場放樣,保護好控制樁并樹立明顯的標志,防止被冰雪掩埋。
3、盡量選用沒有凍結的砂類土源,嚴禁凍土、過濕土上路,徹底清除土源中的樹根、雜物等。天然含水量應小于25%,經過悶灰吸水,沙化后運送到路基上的土源含水量應小于20%。
4、應當日上土,利用中午前后有利氣溫搶翻搶曬,在氣溫5℃以上碾壓,不留松土過夜,次日仍然在中午前后翻耕晾曬,碾壓成型,達標報驗0℃以下不得施工作業,5℃以下不得碾壓,并注意施工段落不宜過長。
5、冬季路基填筑時,每層的松鋪厚度應按正常施工減少20%~30%,且最大松鋪厚度不得超過30cm。壓實度不得低于正常施工時的要求。
6、挖填方交界處,填土低于1米的路基都不應在冬季填筑施工。
7、挖方邊坡不應一次挖到設計線,應預留30cm厚臺階,待到正常施工季節再削去預留臺階,整理達到設計邊坡。挖至路床以上1米時,挖好臨時排水溝后,應停止開挖并在表面覆以松土,待到正常施工時,再挖去其余部分。每日開工時選挖向陽處,氣溫回升后再挖陰處,如開挖時遇地下水源,應及時挖溝排水。
8。已報驗成型的路段,禁止車輛隨意通行,對于無法施工的路段,上土覆蓋,保溫防凍。
1、遵照執行寧鎮指字12號文《關于中小橋工程下部結構使用商品混凝土的`通知》。
2、拌和場:
(1)嚴格檢測,控制砂石料含泥量指標;
(5)加強混凝土試塊的管理,增加與構件同條件下養護的混凝土試件的數量。
3、鉆孔灌注樁:
(1)盡量縮短混凝土的運輸時間;
(2)防止泥漿溫度過低,粘土凍結,導致泥漿性能指標下降;
(3)在兩節鋼筋籠連接部位應盡量采取預熱措施,保障焊接質量;
(4)做好鉆孔及灌注設備的保暖防凍工作,保障各項施工設備的正常運轉;
(5)澆筑與鋼筋籠焊接應在5℃以上白天進行,盡量避免夜間施工。
4、鋼筋制作:
(1)鋼筋盡量堆放在作業棚內,或高架覆蓋防止鋼筋受潮霜凍;
(2)焊接鋼筋應在作業棚內進行,焊縫部位應采取預熱措施;
(3)預應力鋼筋張拉設備(油壓表、油泵、千斤頂等）和各項張蕾作均戁作業棚內正常溫度條件下運行。
5、小型結構物:
(1)應在白天中午前后高溫時段澆筑,要有足夠的振搗時間;
(2)模具、鋼筋籠上無霜凍;澆筑完成后,混凝土覆土工布保溫,拆模時間不易過早;溫度過低,在5℃以下停止施工。
6、冬季混凝土施工關鍵問題是如何根據不同類型的混凝土采取不同的加熱保溫措施,以保障混凝土在不低于5℃環境下施工作業,并正常保溫養生。
1、為職工創造良好的冬季施工的生活、生產環境,保暖、照明設備齊全。
2、高空作業時,清掃作業面上冰雪,防滑、防風,強化安全防范措施。
3、加強安全用電管理,對所有電路作一次安全檢查,破舊電線即時更新,嚴禁亂拉亂扯。
4、加強對施工可用的便道、便橋維護,清理好排水溝,以保證其暢通無阻。
5、密切注意天氣預報,并從物質上做好保溫材料的準備,冬季施工的各項投入應予滿足。
學校管理冬季施工方案篇十八
各工程項目參建責任主體要高度重視冬季惡劣天氣下的建筑施工安全生產和安全隱患徹查工作,針對冬季雨霧冰雪等災害性天氣增多、事故易發等特點,認真安排部署冬季施工安全工作,采取切實有效措施,嚴格落實目標責任管理,強化領導、強化監管、強化責任落實。一級抓一級,層層抓落實,切實將冬季建筑施工安全防范措施落到實處。
各單位要結合實際,針對冬季惡劣天氣增多實際,對建筑施工易發安全事故的重點環節、部位做好防范工作。重點做好防風、防凍、防火、防滑、防中毒、防高處墜落、防坍塌和防物體打擊等措施的落實工作。
(一)加強建筑施工現場重大危險源的安全管理。重點做好塔式起重機、施工升降機、高處作業吊籃的檢測驗收和維護保養工作,保證各種安全限位保險裝置靈敏可靠,確保符合安全使用性能要求。加強塔式起重機、施工升降機的安裝(含頂升、加節、附著)、拆除環節管理,嚴禁在大風、雨雪、冰凍等惡劣天氣進行安裝(含頂升、加節、附著)拆除作業。加強上下班和特種作業人員外出期間的起重機械設備管理,嚴禁超載、超員運行和無證人員操作。要嚴格執行住房城鄉建設部《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》(住房城鄉建設部令第37號)和省住建廳《山東省房屋市政施工危險性較大分部分項工程安全管理實施細則》(魯建質安字〔20xx〕15號),對深基坑開挖、高大模板搭設、腳手架工程、起重機械設備安拆等重大危險源的分部分項工程,要有針對性地編制專項施工方案,并進行專家論證,明確相關冬季施工安全防護措施;施工時要嚴格按照專項施工方案實施,確保各項安全措施到位。
(二)加強防高處墜落和防滑防凍安全管理。根據天氣變化,靈活安排工程施工;在遇到大風、雨雪、冰凍等惡劣天氣時,要立即暫停室外露天作業,及時清除施工現場的積水和積雪,采取有效的防滑防凍措施。對基坑、樓面、樓梯臨邊及預留洞口、電梯井口等安全防護設施進行全面檢查,并設置醒目安全警示標識,不得隨意拆除;登高作業人員必須配戴防滑鞋、防護手套等勞動防護用品,采取有效的防滑防凍措施。
(三)加強建筑工地消防安全管理。針對冬季施工現場易發火災的規律和特點,有針對性地開展消防安全檢查。重點檢查是否存在在建工程內貯存易燃材料或兼做職工宿舍等違規行為;高層建筑施工消防設施、水源水壓、器具安全性能;施工現場在建工程、易燃易爆物品倉庫或料場、職工宿舍等各重點防火部位消防器材的配置、管理與使用以及消防安全責任制和應急疏散預案等制度的落實情況。
(四)加強建筑施工臨時用電安全管理。要對施工現場的配電室、配電箱及開關箱進行全面的安全檢查,凡是不符合安全要求的要立即更換。要認真檢查維修漏電保護開關,確保靈敏可靠;加強施工現場職工宿舍內電線敷設和用電電器使用管理,宿舍內嚴禁使用木柴、電爐取暖,嚴禁亂拉、亂接用電設施,防止觸電事故發生。
(五)加強建筑施工現場防中毒安全管理。施工現場的易燃、易爆及有毒物品要建立嚴格的管理制度,定點分類存放,設置明顯禁示標識,并指定專人負責;宿舍與存放易燃、易爆及有毒物品的倉庫不得在同一建筑物內;為使用有毒材料作業人員配備安全可靠的防護用具;教育職工正確使用取暖設施,并采取有效措施保持作業場所和室內通風良好,防止中毒等事故發生。
(六)加強冬季惡劣天氣防坍塌安全管理。對施工現場職工宿舍、辦公室以及木工棚、鋼筋棚、通道防護棚、圍檔等臨時設施要及時加固,確保結構牢靠,能承受雪壓風吹;降雪和雪后及時清理頂部積雪,因降雪強度大無法及時清理的,要及時將危險宿舍內的人員轉移至安全場所,防止坍塌造成人員傷亡。
(七)加強冬季建筑施工安全教育培訓。各建筑施工企業要充分利用班前教育、技術交底和職工夜校等時機,做好冬季安全教育培訓工作,講清冬季施工安全生產的重要性,強化全體從業人員的安全責任,進一步提高冬季建筑施工安全生產技能和安全防范意識。
(八)做好關鍵時段安全生產工作。各建筑施工企業要健全值班帶班制度,突出做好元旦、春節等關鍵時段的安全生產工作,確保重點時段安全生產形勢穩定。
各項目責任單位要認真組織開展冬季施工安全生產檢查,重點加強對腳手架、模板支撐、深基坑支護、起重機械設備等易發生群死群傷事故的薄弱部位和重要環節的檢查。檢查要做到“誰檢查,誰簽字,誰負責”,對檢查發現的安全隱患,要制定切實可行的整改措施,落實整改責任人,確保隱患整改到位。
住建局安監站將加強對重點工程、重點環節、重點部位的督查,嚴格督促企業落實安全生產主體責任,防止因盲目趕搶工期發生生產安全事故。做好對惡劣氣候如大風、冰雪、寒冷等天氣的建筑施工安全預警工作,提高應急處置能力,督促企業全面做好建筑施工中的防寒、防凍、防災的各項準備工作,避免和減少惡劣天氣帶來的影響。
各建設、施工單位及工程項目部要加強安全生產值班和應急響應值守工作。嚴格執行領導帶班制度,確保信息聯絡暢通,及時掌握安全生產情況,對各種突發事故、重大異常情況要及時處置,并第一時間向建設主管部門報告。
學校管理冬季施工方案篇十九
《房屋建筑工程技術資料管理規程》(db15/427—20xx)。
(一)冬季施工中認真貫徹國家的技術經濟政策以及響應建筑工程有關冬季施工要求,做到技術先進、經濟合理、安全適用,確保質量合格、安全可靠、按期完工,特制定此冬季施工方案。
(二)冬期施工工期劃分原則。
冬季施工因施工分項工程不同,要求有所不同。冬季施工的起止日期為:當冬天到來時,如連續五天的日平均氣溫穩定在5℃以下,則此5d的第一天為進入冬季施工的初日,當氣溫轉暖時,最后一個5d的日平均氣溫穩定在5℃以上,則此5d的最后一天為冬季施工的終日(當室外日均氣溫連續5天穩定低于5℃,立即進入冬期施工;當室外日均氣溫連續5天穩定于5℃,解除冬期施工)。
(三)冬期施工遵循的基本原則。
1.確保工程質量,做到安全生產;
2.冬期施工的措施方案要經濟合理,使增加的費用最少;
3.冬期施工應考慮所需的熱能及材料有可靠來源,并盡量減少能源消耗,縮短工期。
(一)冬季施工由于施工條件及環境不利,是工程質量事故的多發季節。
(二)質量事故出現的隱蔽性、滯后性。
(三)冬季施工的計劃性和準備工作時間性強,技術要求復雜。
項目部成立冬季施工領導小組,負責組織冬期工程施工的生產技術質量、安全管理和冬施物資的供應,負責冬施工作的協調組織,并明確責任,確保冬期施工中,各項工作及時有效的進行,避免由于冬施工作組織不力給生產進度、工程質量、安全施工造成影響。進入冬施前應采取一定的措施以滿足施工要求,防止突然的霜降、寒流等對混凝土造成傷害。冬季施工領導小組機構設置如下:
組長:---。
成員:---、--、---。
(二)冬期施工的生產準備工作。
項目部應在開始進入冬施日期前,完成施工現場的'準備工作,避免提前降溫給工程造成損失。應密切注意天氣變化,防止早期寒流對結構砼強度的影響。現場準備工作包括:
1.施工現場供水管道事先做好保溫、防凍措施、水平管道部分采用深埋,豎向管道采用保溫材料包裹,防止管道結冰凍壞,影響生產;清除地下障礙物、地表積水,并平整場地與道路,保證消防道路暢通;普查一遍機械設備和臨時設施,該保養的保養,該保溫的保溫;該檢修的檢修,不用的及時清退現場,做好施工機械防凍液的添加。
2.組織施工人員認真學習熟悉冬季施工規范及驗收規范中關于冬期施工內容,結合冬期施工方案進行技術交底,使冬期施工方案落實到人。
3.安排專人進行氣象預報收集和測溫工作,發現異常情況立即通報;并加強施工現場和混凝土的測溫工作。
出自 m.sunshinestudy.com
4.對整個施工現場的供水、供電、防毒、防水措施進行全面檢查,消除隱患。
1.防火保溫材料(巖棉、彩條布、防火簾、塑料布、阻燃草簾、被等作為施工作業面及周邊環境的保溫和防火使用)。
2.冬施測量器具:測溫計(用于測量混凝土溫度和氣溫)。
3.商品混凝土(盡量要求添加早強劑、防凍劑)。
4.施工機具防凍液及冬季使用潤滑油。
根據現場特點編制行之有效的冬施方案,選擇合理的施工方法,做好冬期施工安全,實現冬施現場的文明施工。組織審定好冬施方案,并逐級進行施工方案交底。
1.與商品混凝土攪拌站進行書面交底:
1)混凝土出機溫度(不低于10℃)、到達現場出罐溫度(不低于5℃)。
2)混凝土摻負溫外加劑時,應根據溫度情況的不同,使用不同的負溫外加劑,且在使用前必須經專門試驗及有關單位技術鑒定。
3)冬季施工平均氣溫在-5℃以內,一般采用綜合蓄熱法施工,所用的早強防凍型外加劑附有出廠證明,并要經試驗室試塊對比試驗后在正式使用,綜合蓄熱法宜選用r32.5以上普通硅酸鹽水泥或r型早強型水泥。
4)外加劑應選用能明顯提高早期強度并能降低抗凍臨界強度的粉狀復合外加劑,與骨料同時加入,保證攪拌均勻。
5)混凝土坍落度要求18~22㎝。
2.冬施人員培訓,冬施管理人員通過培訓了解本工程的冬施任務,特點,在組織生產過程中能夠統籌安排勞動力,及時做好冬施準備工作,避免因氣溫突變造成質量事故或停工,施工管理人員通過培訓和方案交底,必須掌握如下工作要點:
1)了解當天的天氣預報并做好測溫工作。
2)檢查分部、分項工程冬施保護措施落實情況。
3)檢查冬施安全措施執行情況。
4)冬施過程中發現問題,及時反饋信息。
5)大氣測溫從開工之日起測量并記錄當日最高、最低氣溫,直至冬施結束。
6)外加劑的選用:本工程混凝土采用商品混凝土,重點檢查商品混凝土外加劑的質量證明及檢測報告等文件。
7)采用綜合蓄熱法,對混凝土進行保溫養護。
(一)對建筑物的施工控制點、水準點及軸線定位點的埋設采取防止土壤凍脹、施工震動。
(二)冬期負溫鋼筋焊接如在室外進行時,其環境溫度部低于-20℃,焊后未冷卻的接頭,嚴禁碰到冰雪,積水。在負溫條件下使用鋼筋,施工時嚴格加強檢驗,在運輸和加工過程中,防止撞擊和刻痕。
(三)混凝土嚴格控制入場出罐溫度不低于-5℃,混凝土坍落度滿足灌注樁施工要求。
(四)混凝土試塊按正常規定的制作,拆模后送養護室養護。
凡進行冬期施工,現場必須在正式開工前完成所有準備工作,達到進入冬期施工條件方可開工,根據實物工作量提前組織有關機具、保溫材料進場,工地的臨時供水管道做好保溫防凍工作。
(一)安全防火措施。
1.在進入冬期施工前對工人進行安全消防措施交底工作。
2.對職工進行安全,消防教育,貫徹冬期施工中防火、防煤氣中毒、防滑、防凍措施,并落實到施工班組和個人。
3.進入冬期施工前,應對冬期施工中使用的設備,熱源設備、采暖設備、臨時設備等進行安全檢查和驗收。
4.對于現場易燃的保溫材料要加強管理,對于用的易燃品要及時清理。
5.做好消防水源及器材的保溫工做,使之具有良好的使用狀態。
6.現場火源要加強管理,電源開關,控制箱等要加鎖,并設專人負責管理,防止漏電觸電。
7.施工中如接觸汽源、熱水要防止燙傷。
(二)電氣防火措施。
1.重點防火部位等處確保安全用電,現場電氣設備密集區置適于電氣火災的滅火器材。
2.照明燈具與易燃物之間,應保持一定的安全距離,普通燈具不宜小于300mm,聚光燈、碘鎢燈具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。當間距不夠時,應采取隔熱措施。
3.焊工在電焊操作時發生火災,應立即切斷電源,可用砂土覆蓋滅火或用四氯化碳滅火器、二氧化碳滅火器,絕不能用水或一般酸堿泡沫滅火器,否則可能觸電危險。
(三)電氣安全保護措施。
1.需敷設在地下的電氣管線,應在冬施前完成,以保證敷設質量和電氣安全。
2.取暖嚴禁使用電爐;室內嚴禁亂拉線,對現場用電應采取限電措施,并保證線路、設備不超負荷運行,防止火災事故發生。
3.建立用電檢查小組,加強臨時用電的安全管理。如檢查督促電褥子的使用者,上班前一定要關掉開關、拔下插頭;宿舍內嚴禁安裝大功率照明燈(1kw碘鎢燈);杜絕長明燈等。