變電站綜合實訓報告 變電所實訓報告篇一
之后,和其他新來的同事我們前后分別去了安饒監控中心和衡田監控中心更換壓板標簽。這個工作簡單,但我們在簡單的工作中找到了熟練的方法,并且越干越好。從這個工作當中,我大致可以知道我們衡水供電公司一次設備的編號規則,繼電保護的類型配置,還新接觸到了一些專業術語如勾通三跳等,并明白了其中的含義。變電檢修工區是衡水供電公司知識和技術密集的工區,在領導的大力支持和師傅的悉心幫助下,我每天都有進步和成長。
春節以后,我被分到了綜合自動化三班,隨即便投入到了春檢預試工作。二次設備的預試工作使我學校所學知識與生產實踐緊密結合,我既感到了我所學理論知識有了用武之地,又更加深刻地感受到長期以來其以應試為目的所帶來的薄弱與不足。知識改變命運,學習成就未來,終生學習才能不為時代和社會所拋棄。
4 月24日至5月13日,我們班組一行八人完成了蘇村220kv變電站的二次跟蹤驗收工作。期間我和一位同班師傅負責驗收110kv部分和35kv部分,這項工作給了我一個很好的學習機會。在驗收過程中,我們對該電壓等級的二次接線進行了全面仔細的檢查,并告知送變電負責人改正了其中的錯誤。在工作和休息時間,我深入學習了變電站的二次接線,懂得了二次回路主要由電壓、電流、控制和信號回路等構成。通過向師傅咨詢、查閱大學專業課本和保護裝置說明書等手段,我明白并掌握了各種保護的配置原理及動作邏輯,并通過親自動手試驗增強了動手能力和實驗技能。比如,在做bp-2b微機母線保護裝置試驗的過程中,我根據比例制動系數的高值和低值,計算出了所加故障模擬量的大小和相位,找到了準確的試驗方法。這中的好多東西,看似平常簡單,卻是我在學校的時候難以學到的。由于學校采用的教材都具有權威性和標準化的特征,因此我們在學校學到的知識是經典的,但也是陳舊的。到了工作崗位我才深深地感覺到自己需要學習的東西還有很多。同時,我也體會到了一線員工的艱苦與不易,為他們的奉獻精神所感動。
7月18日,我又隨從驗收了滏陽110kv變電站新建成的消弧線圈。我學習到了接地變壓器為消弧線圈中性點而裝設的原理、z接線零序阻抗較小的參數特點及線圈的檔位調節過程及其實現原理。對接地變壓器及消弧線圈在電力系統發生接地故障時所起到的平衡電容電流、抑制弧光接地過電壓、保護設備絕緣的作用我有了更加深刻的認識。
在平常的工作中,養成勤于思考、勤于提問的習慣對于一個新參加技術工作的年輕人極其重要。在街關 110kv變電站更換計量ct的時候,我第一次得知ct的一次側還有串聯與并聯的不同接法,并聯變比是串聯的兩倍。我想這是為什么呢?假如一次側的兩個連接繞組的阻抗不相等,這兩種連接的變比又是什么情況呢?通過深入研究,我發現這個問題可以通過麥克斯韋方程組的全電流定律得到很好的解決。
電力生產,安全永遠是第一位的。首先我們要保證人身安全,因為沒有人身安全,其他一切都無從談起。電力系統是一個龐大的系統,事關國民經濟命脈和人民的正常生活,電力系統故障帶來的影響是巨大的,其安全運行的重要性不言而喻。對于我們這些新來的職工來說,在工作現場要多想多問,盡快熟悉工作環境,掌握工作內容,為以后獨立工作打下堅實基礎。幸運的是,我們成長在電力系統快速發展的年代,其自動化水平越來越高,新技術,新設備得到了廣泛應用。安全教育,安全工作規范,安全保障都有堅定的落實和保證。我一定認真學習安全生產知識,掌握安全生產的規范和技能,虛心向師傅請教,牢牢繃緊“安全第一”這根弦,事事講安全,事事抓安全,事事懂安全。
我畢業于華北電力大學繼電保護專業,繼電保護專業是一個既需要扎實的電力系統理論知識、又要求有很高的實際動手能力的專業;是一個知識密集、責任重大的專業;是一個既光榮、但又比較辛苦的專業。我找到了滿意的對口的工作,我一定會好好珍惜這個來之不易的工作機會,在工作中學習,在學習中工作。
“長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海?!痹诋厴I(yè)大學生找工作形勢不是很樂觀的今天,我能找到一個待遇和福利都不錯的工作,來到衡水供電公司變電檢修工區,既合我的專業,也合我的興趣,從這些方面來講,我是幸運的。
變電站綜合實訓報告 變電所實訓報告篇二
實習的目的是理論聯系實際,增強學生對社會、國情和專業背景的了解;使學生拓寬視野,鞏固和運用所學過的理論知識,培養分析問題、解決問題的實際工作能力和創新精神;培養勞動觀念,激發學生的敬業、創業精神,增強事業心和責任感;本次實習在學生完成部分專業課程學習后進行,通過本次實習,使學生所學的理論知識得以鞏固和擴大,增加學生的專業實際知識;為將來從事專業技術工作打下一定的基礎;進一步培養學生運用所學理論知識分析生產實際問題的能力。
① 搜集整理變電站主要一、二次設備以及變電站運行方面的相關知識和資料。
② 搜集整理35kv變電站特點方面資料。
③將搜集學習到的相關知識與云田站的實踐 相結合,對理論知識進行深化理解,總結 收獲。
④實地考察劉家垴35kv變電站主接線、主要電氣設備(包括主變壓器、主要一次設備、二次設備、進出線情況等)電氣設備布置方式、變電站主要運行控制方式、變電站的通訊方式等,參觀考察過程中要求作好筆記。
⑤運用所學知識,對生產實際中存在的問題作出一定的分析,進一步提高分析問題和解決問題的能力。
劉家垴變電站屬于發供電分公司供電工區下設的站點。劉家垴變電站作為供電工區重要的一個35千伏變電站,不僅擔負者陽煤集團重要機關的供電任務,而且還為周邊廠礦和居民提供電源。劉家垴變電站現在用兩臺容量為31500kva的主變。主電源是由110kv的礦站經礦劉雙路給劉家垴提供電源。
電網從歷史發展來看,可以分為四個階段:電廠直配城市網、省區電網、跨省大區電網和跨大區聯合電網。隨著用電量不斷增長,大型水電、火電和核電的'建設,地區間電源與負荷的不平衡以及經濟調度的需要,必然要求發展輸電和聯網,電壓等級也隨之逐步提高。從最初較低電壓水平的6-10kv經歷 35kv、110kv和220kv,發展到超高壓的330kv、500kv和750kv電網,并且還有繼續上升的趨勢。
20xx年5月3日我們公共事業專業的全體同學來到了位于劉家垴的劉家垴35kv變電站。來到劉家垴變電站,遠遠地看到有兩路高壓鐵塔線路從遠處通向變電站。一進大門,院里的兩臺巨型變壓器映入眼簾。所長對我們進行了安全教育后開始帶領我們參觀幾個重要的場所,如外部變壓設備、高壓間和主控制室等。外部變壓設備分為主變壓設備和備用變壓設備。備用變壓設備在主線路發生故障或設備檢修時啟用,增加工作效率。為了防止發電站出現問題產生停電的事情發生。該變電站采取了雙電源送電措施。正常工作時,變電站使用兩路電源,提高了電源進行的可靠性。外部高壓電進入變電站后,通過隔離開關、電壓互感器,以及電流互感器最后接入變壓器輸入端。 變壓器能夠將外面?5kv高壓電轉換為所需的6kv的低壓電。由于變壓器的電壓很高,功率又很大,所以變壓器產生的熱量很大,如何降低變壓器的溫度保證其正常工作至關重要。為了降低溫度,每臺變壓器上都裝有很多散熱片,可以起到散熱的效果,提高變壓器運行的可靠性。
接著,我們又來到了高壓間。高壓間又明確分為輸入端和饋出端。內部設備由許多鐵欄分隔,為了保證我們的人身安全,要求我們不要擅自碰觸高壓設備。二十幾年都未出過大的故障。在主控制室內,有三名技術人員隨時監視著主控制設備各儀器儀表的工作狀態,主控制設備體積龐大,功能完善,具有故障顯示,故障分析,自動保護等眾多功能,給管理操作帶來很大便利。當跳閘時,綠燈會閃,同時鈴響,進行報警。
接著我們跟隨站長來到會議室,他給我們講解了劉家垴變電站的運行過程和一些基本的模式。劉家垴變電站采用一運行主變一備用主變的運行方式。當運行主變故障跳閘后,備用主變會馬上投入運行,提高供電的可靠性。這就是我們常說的主變備自投。劉家垴變電站35kv采用的是雙母線接線方式,主要考慮的是供電的可靠性。而6kv采用的是單母分段式接線,在考慮經濟性的同時兼顧了可靠性。 一般情況下,電經過輸電線路到達35千伏變電站后,通過變壓器轉化為6千伏等級,通過6千伏變電站再次降壓,最后通過街頭常見的變壓器轉化為居民用電,此時電壓已經降到了220伏。
再接著來到主控室,其中包括微機監控系統、電力系統通信系統、變電站自動化管理系統。主控室可以說是變電站的核心部分,在這里有許多的設備包括視頻視頻監控系統機、故障錄波系統、監控后臺、五防系統等。以上的大部分是由我國電氣業較先進的許繼集團的產品,可以說都是國內最先進的技術。在主控室現場的技術人員給我們講解了高壓設備停電和送電的操作順序。也解答了我們關于變電站的一些問題,讓我們收獲頗豐。通過主控室的監控后臺,我們可以了解到當前變電站所以一次設備的運行情況?,F(xiàn)場設備的運行情況都會經過中央信號屏傳到后臺機上。經過了解劉家垴變電站經過了改造,改造后變電站的自動化程度相當高,而且提高了變電站運行的可靠性。運行人員在主控室里就可以對整個變電站的運行進行監視,通過計算機技術對故障進行預警、分析、排除,控制及安全操作閉鎖,顯示和制表打印,時間順序記錄,事故追憶,信息的遠傳,運行、操作、事故處理指導,人機聯系,運行的技術管理,自診斷、自恢復和自動切換。
參觀完主控室后,站長向我們介紹到整個主控室每天只有三個人在值班,可以說,區域控制中心的建設實施實現了減人增效、提高操作效率、降低運行維護成本等等方面的經濟效益。從遠期效益和電網發展來看,隨著接入的變電站不斷增多,按照無人值班模式設計的變電站在降低工程投資和運行維護成本以及縮短建設工期方面所帶來的經濟效益將更加顯著。
最后站長給我們講述了許多變電站事故及事故處理。處理事故時必須做到穩(沉著)、準(準確)、敏(迅速),且要根據以下原則采取措施:盡速限制事故發展,消除事故根源,解除對人身、設備安全的威脅;用一切可能的方法保持設備繼續運行,以保證對用戶的供電;盡快對已停電的用戶恢復送電;調整電力系統的運行方式,使其恢復正常運行。事故時和事故后的聯系匯報制度和匯報內容。電力系統的值班調度員領導各變電站值班人員處理系統發生的事故,事故時,發生事故的變電站值班人員應將有關情況及時報告管轄值班調度員、分公司調度、站長。調度員則根據匯報的情況判斷分析,做出事故處理決定,下達命令。值班人員的匯報必須做到及時、全面、準確。誤報和漏報,會對處理事故造成不良后果.緊急情況可先處理后匯報. 如果事故時變電站與調度聯系中斷,則值班人員按規程規定處理事故,通訊恢復后應立即將事故情況和處理過程詳細匯報.并應做好事做記錄。
通過這一次的實習,我了解了變電所電氣設備的構成、了解配電裝置的布置形式及特點,并了解安全凈距的意義。了解控制屏、保護屏的布置情況及主控室的總體布置情。在變電站工作,安全是最重要的一件事,所以我們牢記“安全第一、預防為主”的實習方針,加強《安規》學習,提高安全意識,更是我們的必修課。 “變電站安全無小事”已在每個同學的心中打上深深的烙印。在這次實習中,我收益頗多,這些都是無形資產,將伴隨我一生。這次參觀可以看到變電站的管理可以說是軍事化的管理模式。臨走前,我看著一根根的輸電線把電能輸送到千家萬戶,給我們帶來了光明,給我們帶來了征服大自然的力量。此外,我們和站長的談話中也學到了一些在社會上為人處世和工作的經驗,讓我知道怎樣在平凡之中創造出不平凡。
變電站綜合實訓報告 變電所實訓報告篇三
實習的目的是理論聯系實際,增強學生對社會、國情和專業背景的了解;使學生拓寬視野,鞏固和運用所學過的理論知識,培養分析問題、解決問題的實際工作能力和創新精神;培養勞動觀念,激發學生的敬業、創業精神,增強事業心和責任感;本次實習在學生完成部分專業課程學習后進行,通過本次實習,使學生所學的理論知識得以鞏固和擴大,增加學生的專業實際知識;為將來從事專業技術工作打下一定的基礎;進一步培養學生運用所學理論知識分析生產實際問題的能力。
2、實習前期準備
變電所是聯系發電廠和電力用戶的中間環節,起著電壓變換和分配電能的作用。根據變電所在電力系統中的地位和作用不同,變電所可分為樞紐變電所、中間變電所、區域變電所和終端變電所。
①樞紐變電所樞紐
變電所位于電力系統的樞紐點,匯集有多個電源(發電廠或其他電力網),連接電力系統的高壓和中壓,電壓等級在330kv以上,負責向區域變電所和中間變電所供電。當其停電時,將引起電力系統解列甚至癱瘓。 ②中間變電所
中間變電所位于樞紐變電所和區域變電所之間,使長距離輸電線路分段,其高壓側以交換潮流為主,起功率交換作用。它一般匯集2~3路電源,電壓等級在220~330kv之間。除了通過功率外,它還降壓向當?shù)赜脩艄╇?,?dāng)其停電時將使區域電網解列。
③區域變電所
區域變電所負責向某一地區城市供電,高壓側電壓等級一般為110kv或220kv,低壓側電壓等級一般為110 kv或35 kv。當該變電所停電時將使該地區的供電中斷。
④終端變電所
終端變電所在輸電線路的終端,直接向電力用戶供電,高壓側電壓一般為110 kv。當全所停電時,只影響該變電所的供電用戶。
⑤牽引變電所
牽引變電所是一種特殊的終端變電所,用于向電氣化鐵路的電力牽引網和電力機車供電。其高壓側電壓一般為110 kv或220 kv,低壓側電壓為27.5 kv(bt供電)或55 kv(at供電)。牽引變電所是一級電力負荷,少數牽引變電所還擔負著其所在地區的10 kv動力負荷。
㈡500kv變電站電氣主接線
變電站電氣主接線指的是變電站中匯集、分配電能的電路,通常稱為變電所一次接線,是由變壓器、斷路器、隔離開關、互感器、母線、避雷器等電氣設備按一定順序連接而成的,電氣主接線圖中,所有電氣設備均用規定的文字和符號表示,按它們的正常狀態畫出。變電站的主接線有線路-變壓器組接線,單母線接線,橋式接線三種。
為了便于運行分析與操作,變電站的主控制室中,通常使用了能表明主要電氣設備運行狀態的主接線操作圖,每次操作預演和操作完成后,都要確認圖上有關設備的運行狀態已經正確無誤。
電氣主接線是整個變電站電氣部分的主干,電氣主接線方案的選定,對變電所電氣設備的選擇,現場布置,保護與控制所采取的方式,運行可靠性、靈活性、經濟性、檢修運行維護的安全性等,都有直接的影響。因此選擇優化的電氣主接線方式具有特別重要的意義。
500kv變電站是電力系統的樞紐站,在電網中的地位極其重要,其安全可靠性將直接影響大網、主網的安全穩定運行。因此對500kv變電站電氣接線一般采用雙母線四分段帶專用旁母和3/2斷路器兩種接線方式。
500 kv升壓變電站配電裝置采用中型布置,斷路器采取三列式布置。在母線和線路上裝設三相電容式電壓互感器,在主變壓器上裝設單相電容式電壓互感器,接線簡單清晰。母線為鋁合金型硬母線,間隔寬度為32m,基本沖擊絕緣水平1800 kv。
㈢500kv變電站的主要電氣設備
500 kv超高壓變電站的主要電氣設備有主變壓器、斷路器、隔離開關、電壓互感器、電流互感器、避雷器、并聯電抗器和串聯電容器等。
⑴主變壓器
①500 kv 升壓變壓器。500kv主變壓器的特點是電壓等級高、傳輸容量大,對變壓器的設計和制造工藝的要求都比較高。500 kv變電站的升壓變壓器,對于單機容量為600mv的發電機組,采用發電機-變壓器組單元接線,變
壓器的容量為700mv a左右,多采用三相變壓器,也有采用三臺單相變壓器接成三相組成的。
②500 kv自耦變壓器。為了節約材料、方便運輸和降低損耗,500kv
變電站的聯絡變壓器和降壓變壓器都采用自耦變壓器。500 kv自耦變壓器一般接成星形-星形。由于鐵心飽和,在二次側感應電壓內會有三次諧波出現。為了消除三次諧波及減少自耦變壓器的零序阻抗,三相自耦變壓器中,除有公共繞組和串聯繞組外,還增設了一個接成三角形的第三繞組,此繞組和公共繞組、串聯繞組只有磁的聯系,沒有電的聯系。第三繞組電壓為6~35 kv,除了用來消除三次諧波外,還可以用來對附近地區供電,或者用來連接無功補償裝置等。
⑵斷路器
高壓斷路器的主要作用是,在正常情況下控制各種電力線路和設備的開斷和關合,在電力系統發生故障時自動地切除電力系統的短路電流,以保證電力系統的正常運行。在超高壓電網中我國500kv斷路器全部使用六氟化硫斷路器。
⑶隔離開關
隔離開關是高壓開關設備的一種,在結構上,隔離開關沒有專門的滅弧裝置,因此不能用來拉合負荷電流和短路電流,。正常分開位置時,隔離開關兩端之間有符合安全要求的可見絕緣距離,在電網中,其主要用途有:①設備檢修時,隔離開關用來隔離有電和無電部分,形成明顯的開斷點,以保證工作人員和設備的安全;②隔離開關和斷路器相配合,進行倒閘操作,以改變系統接線的運行方式。其只要作用是電氣隔離。
⑷電壓互感器
電壓互感器作為電壓變換裝置跨接于高壓與零線之間,將高電壓轉換成各種設備和儀表的工作電壓;電壓互感器的主要用途有:①供電量結算用,要求有0.2級準確等級,但輸出容量不大;②用作繼電保護的電影信號源,要求準確等級一般為0.5級及3p,輸出容量一般較大;③用作合閘或重合閘檢查同期、檢無壓信號,要求準確等級一般為1.0級和3.0級,輸出容量較大?,F(xiàn)代電力系統中,電壓互感器一般可做到四繞組式,這樣一臺電壓互感器可集上述三種用途于一身。電壓互感器分為電磁式和電容式兩大類,目前在500kv電力系統中,大量使用的都是電容式電壓互感器。
⑸電流互感器
電流互感器是專門用作變換電流的特種變壓器。電流互感器的一次繞組串聯在電力線路中,線路中的電流就是互感器的一次電流,二次繞組接有測量儀表和保護裝置,作為二次繞組的負荷,二次繞組輸出電流額定值一般為 5a或1a。
⑹避雷器
避雷器是變電站內保護電氣設備免雷電沖擊波襲擊的設備。當雷電沖擊波沿線路傳入變電站,超過避雷器保護水平時,避雷器首先放電,將雷電壓幅值限制在被保護設備雷電沖擊水平以下,使電氣設備受到保護。
⑺高壓電抗器和抽能并聯高壓電抗器
超高壓交流輸電線路有大量的容性充電功率。100km長的500kv線路容性充電功率約為100~120m。為同樣長度的220kv線路的6~7倍。如此大的容性充電功率給電網的安全運行帶來了許多麻煩。因此,在超高壓輸電線路上一般要裝設并聯高壓電抗器。為了解決500 kv
3、實習過程
高壓斷路器:(1)500kv高壓斷路器為阿爾斯通gl317d550 kv3150a型,操作機構是彈簧式系統,滅弧介質為六氟化硫 (2)220 kv和35kv高壓斷路器為西門子gl317d型,操作機構是液壓式系統,滅弧介質也是六氟化硫。在高壓斷路器均接電流互感器,500kv側電流互感器變比為2500:1,220kv側電流互感器變比為1200: 1。高壓斷路器均采用六氟化硫式,六氟化硫斷路器的優點有很多:介質強度高,滅弧能力強,開斷容量大,熄弧特性好,無噪聲干燥性,壽命長。
并聯電容器:使用國產25#油,分為并聯電容器a組、并聯電容器b組、并聯電容器c組、中性點并聯電容器。
隔離開關gwd-550dw(550kv,3150a)和接地刀閘:
避雷器y20w5-444/1106w,互感器sas550
夢山變500kv進線采用一塔一回式四分裂導線,220kv出線采用一塔雙回式二分裂導線。(如手繪圖所示)
35kv保護小室:主要有保護裝置以及各種裝置柜,如繼電保護試驗電源屏、故障錄波裝置柜、監控裝置低抗測量等。
主控室:包括微機監控系統、電力系統通信系統、變電站管理系統。夢山變的主控室有六臺計算機組成:視頻視頻監控系統機、故障錄波系統、監控后臺2、監控后臺1、五防系統,以上的都是由我國電氣業較先進的南瑞集團的產品,可以說都是國內最先進的技術。在主控室里對整個變電站的運行進行監視,通過計算機技術對故障進行預警、分析、排除,控制及安全操作閉鎖,顯示和制表打印,時間順序記錄,事故追憶,信息的遠傳,運行、操作、事故處理指導,人機聯系,運行的技術管理,自診斷、自恢復和自動切換。
通訊主網是以太網,子網以net網連接。
5、夢山變電站事故處理原則及事故處理預案 變電站事故處理的一般原則
處理事故必須做到穩(沉著)、準(準確)、敏(迅速),且要根據以下原則采取措施:盡速限制事故發展,消除事故根源,解除對人身、設備安全的威脅;用一切可能的方法保持設備繼續運行,以保證對用戶的供電;盡快對已停電的用戶恢復送電;調整電力系統的運行方式,使其恢復正常運行。事故時和事故后的聯系匯報制度和匯報內容。電力系統的值班調度員領導各變電站值班人員處理系統發生的事故,事故時,發生事故的變電站值班人員應將有關情況及時報告管轄值班調度員、分公司調度、站長。調度員則根據匯報的情況判斷分析,做出事故處理決定,下達命令。值班人員的匯報必須做到及時、全面、準確。誤報和漏報,會對處理事故造成不良后果.緊急情況可先處理后匯報. 如果事故時變電站與調度聯系中斷,則值班人員按規程規定處理事故,通訊恢復后應立即將事故情況和處理過程詳細匯報.并應做好事做記錄。
變壓器的異常運行和事故處理的一般規定
發生異常運行和事故時,運行人員應記錄故障時的各種運行參數、信號掉牌和打印記錄,并不得隨意復歸。檢查現場設備情況,向有關人員匯報。主變壓器在運行中發生下列嚴重異常情況時,在及時向網調、中調值班調度員匯報的同時,可由值長命令立即切斷主變三側開關,使主變立即退出運行,并將處理情況向調度員匯報。變壓器內部有強烈的爆炸聲和嚴重的放電聲。釋放裝置向外噴油或冒煙。主變壓器起火。變壓器嚴重漏油,使油位下降,并低于油位計的指示限度(注意確認油位下降)。在正常負荷和冷卻條件下,變壓器溫度不正常,并不斷上升,超過 105℃。變壓器過負荷運行超過1.6倍。瓦斯動作,在放氣體前應暫將重瓦斯改投信號位置,完畢后投入跳閘。重瓦斯動作跳閘后,動作原因未查清不得將主變合閘送電。差動保護及重瓦斯保護同時動作使變壓器跳閘時,不經內部檢查和試驗,不得將變壓器投入運行。如果變壓器繼電保護動作跳閘或壓力釋放裝置動作,應對變壓器進行檢查(包括負荷、電壓、溫度等),在未查明確實是誤動或其它原因以前,不得將變壓器投入運行。變壓器冷卻設備發生故障退出運行時,值班人員應指定專人監視記錄變壓器的電流和溫度,并立即向網調、中調值班調度員匯報。如果是冷卻器電源故障(包括站用電故障),應查明原因,盡快恢復。如果是保險熔斷或自動開關跳閘,應檢查回路并更換保險或重合開關。若多次熔斷或多次跳開關時,說明回路內部有故障,應立即查明原因,不得強行運行。如果是風扇故障或油泵的熱耦動作時,對于風扇故障則將該故障風扇退出運行(拆除電源線)后重新啟動冷卻器,對于油泵熱耦動作則應在故障油泵退出運行后將另一組冷卻器啟動。主變當冷卻器系統發生故障全停時(即油泵及風扇全停),在額定負荷下允許運行時間為30分鐘。運行后,如油面溫度尚未達到75℃時,則允許上升到75℃,但冷卻器全停后,主變最長運行時間不得超過1小時。
變電站綜合實訓報告 變電所實訓報告篇四
本次實習提供了一個理論聯系實際的機會,學生親身到樂同變電站參觀實習,使學生深入的了解變電站的正常運行狀況和各種電氣設備的功能,使學生拓寬視野,鞏固和運用所學過的理論知識,培養分析問題、解決問題的實際工作能力和創新精神;為我們在這個學期的專業知識的學習提供了一個理論聯系實際的機會,使我們能夠更好的接受老師在課堂上傳授的知識,激發學生的學習熱情,提高學生的學習的興趣,讓學習理論知識不再是一個枯燥無味的事。更重要的是提供給學生一個熟悉變電站工作環境的機會,使學生在畢業后能夠更快更好地適應工作環境。同時,運用所學知識,學會對生產實際中存在的問題作出一定的分析,進一步提高分析問題和解決問題的能力。
實習要求
1)需提前準備實習資料收集、整理。
2)完成實習報告一份,字數不少于20xx字。
3)完成參觀變電站的主接線繪制(需交autocad電子檔圖紙)。
3.1見習形式
實地參觀花都樂同110kv無人值守變電站的主接線、主要電氣設備(包括主變壓器、主要一次設備、二次設備、進出線情況等)電氣設備布置方式、變電站主要運行控制方式、變電站的通訊方式、變電站的避雷措施、變電站的電氣參數測量等,參觀考察過程中要求作好筆記。
3.2見習前準備
1)
什么是變電站、變電所?可以分哪幾類?
變電站主要分為:升壓變電站,主網變電站,二次變電站,配電站。
2)
輸電電壓等級如何?
電力系統中輸電線路通常指的是高壓輸電線路,電壓等級指額定電壓等級,有3kv、6kv、10kv、35kv、60kv、110kv、220kv、330kv、500kv、750kv。
3)
什么是電氣主接線?有哪些分類?請作圖說明。(參觀回后,需把所參觀變電站的主接線用cad畫出來)
電氣主接線是根據電能輸送和分配的要求,表示主要電氣設備相互之間的連關系,以及本變電站(或發電廠)與電力系統的電氣連接關系,通常以單線圖表示。電氣主接線中有時還包括發電廠或變電站的自用電部分,常稱作自用電接線,又稱電氣一次接線圖。
電氣主接線的基本形式包括:有母線接線和無母線接線兩大類:
有母線接線包括:
1、單母線接線(含單母線刀閘分段、單母線開關分段、單母線帶旁路等);
2、雙母線接線(含雙母線刀閘分段、雙母線開關分段、雙母線帶旁路等);
3、3/2臺斷路器接線
4、4/3臺斷路器接線
5、變壓器母線組接線
無母線接線包括:
1、線路變壓器組接線;
2、橋型接線(內橋、外橋、全橋等)
3、角形接線等
4)
變電站里的主要電氣一次設備有哪些?型號規格?它們各自起什么作用?
(參觀后需針對實際情況再敘述){母線、變壓器、斷路器、隔離開關、電壓互感器、電流互感器、避雷器、并聯電抗器和串聯電容器}
變電站里的主要電氣一次設備有:母線、變壓器、斷路器、隔離開關、電壓互感器、電流互感器、避雷器、并聯電抗器和串聯電容器。
變壓器的作用是實現電能轉換,它可以把一種電壓、電流的交流電能轉換成相同頻率的另一種電壓、電流的交流電能。
規格按電壓來說分36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏。容量的話國家標準容量為:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,20xx
3.3見習內容
3.1.1變電站概況
樂同變電站是將110kv電壓等級的電轉換成10kv的配電變電站。樂同變電站采用高度自動化的裝置控制設備,實現無人值守,此變電站總共有兩天主變壓器。變電站是實現電壓等級變換的場所,它是把一些設備組裝起來,用以切斷或接通、改變或者調整電壓,在電力系統中,變電站是輸電和配電的集結點。為了把發電廠發出來的電能輸送到較遠的地方,必須把電壓升高,變為高壓?,到用戶附近再按需要把電壓降低,這種升降電壓的工作靠變電站來完成。變電站的主要設備是開關和變壓器。按規模大小不同,稱為變電所、配電室等。
樂同變電站有兩處裝有避雷器,避雷器的作用是預防線路網遭雷擊產生強大電壓沿線路波及變壓器安全,避雷器一般安裝在變壓器接線端子附近。盡管線路網某一處遭雷擊產生強大電壓沿線路傳送到變壓器前端時,避雷器迅速將過高的雷電流泄放入大地,從而保護變壓器不遭雷電襲擊。
變電站中,只有電壓和電流是通過設備測量出來的,其他參數都是通過電壓電流,阻抗等參數算出來的。電壓互感器的作用是檢測電壓的數值,電流互感器的作用是檢測電流的數值。電壓互感器的構造和工作原理與普通變壓器相同,它也是由鐵芯、一次繞組、二次繞組、接線端子及盡緣支持物等組成【1】。電壓互感器的一次繞組接于系統的線電壓或相電壓其盡緣應隨實際系統電壓的高低而定。一次繞組具有較多的匝數,二次繞組匝數很少供給儀表或繼電器的電壓線圈。
斷路器的作用是當回路發生短路或過流故障時能迅速切斷電源,防止故障擴大,同時也可以作為一般開關使用,實現電能的分配和控制。高壓斷路器(或稱高壓開關)是發電廠、變電所主要的電力控制設備,具有滅弧特性,當系統正常運行時,它能切斷和接通線路以及各種電氣設備的空載和負載電流;當系統發生故障時,它和繼電保護配合,能迅速切斷故障電流,以防止擴大事故范圍。因此,高壓斷路器工作的好壞,直接影響到電力系統的安全運行;高壓斷路器種類很多,按其滅弧的不同,可分為:油斷路器(多油斷路器、少油斷路器)、六氟化硫斷路器(sf6斷路器)、真空斷路器、壓縮空氣斷路器。
隔離開關的主要作用是用來隔離高壓電源,保證安全檢修,并能夠通斷一定的小電流。隔離開關隔離開關是高壓開關電器中使用最多的一種電器,顧名思義,是在電路中起隔離作用的它本身的工作原理及結構比較簡單,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,對變電所、電廠的設計、建立和安全運行的影響均較大。刀閘的主要特點是無滅弧能力,只能在沒有負荷電流的情況下分、合電路電抗器并聯起無功補償的作?。電力網中所采用的電抗器,實質上是一個無導磁材料的空心線圈。它可以根據需要布置為垂直、水平和品字形三種裝配形式。在電力系統發生短路時,會產生數值很大的短路電流。如果不加以限制,要保持電氣設備的動態穩定和熱穩定是非常困難的。因此,為了滿足某些斷路器遮斷容量的要求,
常在出線斷路器處串聯電抗器,
增大短路阻抗,
限制短路電流。
樂同變電站實現無人值守的變電站,是通過自動化控制系統實現的
3.1.2
變電站的母線和主接線圖…
樂同變電站采用的是單母線分段的接線方式。單母接線其優點:簡單清晰,設備少、投資小、運行操作方便,且便于擴建等優點。其缺點:可靠性和靈活性較差,當母線或母線隔離開關故障或檢修時,必須要斷開它所接的電源與之相連接的所有電力裝置,在整個檢修期間均需停止工作。單母分段接線方式,吸收了單母線接線的優點,同時也克服了單母線接線方式的不足之處。
母線的作用是匯集、分配和傳送電能。
電氣主接線的分類形式可以概括分為兩類:有匯流母線的接線形式。無匯流母線的接線形式【2】。
一、有匯流母線的接線形式又分為單母接線,雙母接線,一臺半斷路器接線,1
臺斷路器接線,變壓器母線組接線。
1、.雙母線接線:其優點為:供電可靠、調度靈活、擴建方便,其缺點是:設備多,配電裝置復雜,投資大。
2、一臺半斷路器接線,就是每兩個回路用三臺斷路器接在兩組母線上,即每一回路經一臺斷路器接至一組母線,兩條回路間設一臺聯絡斷路器,形成一串,故稱為一臺半斷路器接線,又稱二分之三接線。
3、臺斷路器接線,就是一個串有四臺斷路器,接三回進出線回路,與一臺半斷路器接線相比,投資節省,但可靠性低,布置復雜,并且要在一個串的三個回路中,電源與負荷容量要相匹配。
4、.變壓器母線組接線:各出線回路由兩臺斷路器分別接在兩組母線,變壓器直接通過隔離開關接到母線上,組成變壓器母線組接線。
5、單母接線其優點:簡單清晰,設備少、投資小、運行操作方便,且便于擴建等優點。其缺點:可靠性和靈活性較差,當母線或母線隔離開關故障或檢修時,必須要斷開它所接的電源與之相連接的所有電力裝置,在整個檢修期間均需停止工作。
二、無匯流母線的電氣主接線,常見有以下幾種基本形式:單元接線;橋形接線;角形接線。
1.單元接線:就是電機與變壓器直接連接成一個單元,組成發電機——變壓器組,稱為單元接線。其優點是接線簡單,開關設備少,操作簡便。為了減少變壓器臺數和高壓側斷路器數目,同時可以節省配電裝置占地面積,可以采用擴大單元接線。
2.橋形接線:在只有兩臺變壓器和兩條輸電線路時,通常可以采用橋形接線,同時能節約斷路器的數目.但是按照橋連斷路器的位置,其橋形接線又可以分為內橋式和外橋式。
3.角形接線:當母線閉合成環形,并按回路數利用斷路器分段,即構成角形接線,角形接線中不宜超過六角形。并且在角形接線中,斷路器數等于回路數,且每條回路都與兩臺斷路器相連接。這種接線的優點是檢修任何一臺斷路器都不致中斷供電,隔離開關作為隔離電壓的器件,只在檢修設備時起隔離電源之用,具有較高的可靠性和靈活性。
通過這次參觀實習,開拓我們的視野,使我們更加深入的了解了電力系統運行中的配電這個環節。在參觀的過程中,我們可以從帶領我們一起參觀的工作技術人員中了解到變電站中各個設備的工作原理及其工作運行的實際狀況,以及在高壓工作環境中,安全的重要性,因此,作為電氣工程專業的學生,我們應該從現在開始養成這樣的安全意識。樂同變電站實現無人值守的工作模式,讓我們從中看到現代電網走向智能電網的發展趨勢,將來電力行業上的競爭,將是技術與人才的競爭,有扎實基礎的這方面的人才,將能在電力這個行業中有自己的生存和發展的空間。因此我們不能滿足于現在所學的知識,應該更加努力的學習,學習新知識,新科技,為自己將來能夠在激烈的競爭中突出自己的優勢,同時為更好的服務于電力系統的發展打下良好的基礎。