范文為教學中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一贫文呢？以下是我為大家搜寄優質范文,僅供參考,一起來看看吧
鋼筋質量會議紀要篇一
時間:2011年3月17日
地點: 現場工程部會議室
參加單位及人員:見簽到表
會議內容:
一、 施工單位自評意見
1、 原材及鋼筋接頭檢測情況
每批鋼筋進場均有質保書,且每批進場鋼筋在監理的見證下進行抽檢,抽檢結果全部合格,(詳 10份鋼筋檢測報告)。并向監理報驗,經監理簽字認可后,才用于工程上。
鋼筋電渣壓力焊接頭及梁直螺紋接頭均在監理工程師見證下取樣送檢合格。(詳測試報告單)
2、鋼筋的綁扎成型情況
鋼筋嚴格按照施工圖制作安裝,鋼筋綁扎成型后,經我單位自檢,鋼筋規格、數量、錨固長度、接頭位置、箍筋間距等符合設計和規范要求,防雷焊接檢查合格。梁柱保護層墊塊齊全,板鋼筋保護層墊塊及控制板厚馬鐙安放符合要求。
3、該層模板腳手架支撐穩固,經驗收合格,軸線偏差在±3~5mm之間,標高誤差在±4~6mm之間,符合規范要求。柱垂直度偏差檢查合格,板平整度誤差經檢查合格。
4、各種質量保證資料和隱蔽資料齊全,與工程同步,內容真實簽字完善,滿足歸檔要求。
施工單位自評合格,申請進行首層梁板鋼筋驗收,進入下道工序施工。
二、監理單位意見
1、原材料及鋼筋符合要求,軸線及偏差都符合要求;
2、拉鉤和馬鐙鐵要按照設計要求擺放充足;
3、柱筋插部分未伸至梁底;
4、部分梁拉鉤要二次成型。
以上問題經整改完畢后同意驗收
二、 設計單位意見
線管穿梁位置,梁上下縱筋不足3根的,增加一根φ14鋼筋;線管穿板位置,線管間距大于50mm。以上問題整改后同意驗收。
三、 建設單位意見
注意鋼筋成品保護,澆筑混凝土時應加強護筋。同意驗收。
四、 質檢站意見
同意與會單位提出的意見,同時對以下問題加強整改:
2、單支箍撥頭部分未二次成型的,需彎折135°;
3、露臺梁底與板底平齊的部位,保護層過大,在板底增設抗裂鋼筋網片;
4、梁上柱鋼筋少量插至梁底的,應全部到位。 以上問題整改后,同意驗收。
建設單位: 設計單位:
監理單位:
施工單位:
年3月18日
時間:2012年2月28日下午14:28
地點:正大建設集團群力汽車配件項目部施工現場會議室
主持人:張海
參會單位:
監督單位:鄰水縣建設工程質量安全監督站
建設單位:重慶長安群力汽車配件有限公司
設計單位:重慶輕工業設計院
監理單位:重慶大地建設監理有限責任公司
施工單位:正大建設集團有限公司
參加人員:詳見會議簽到表
團群力汽車配件項目現場會議室召開了,關于四川群力汽車配件有限公司廠房搬遷擴能建設項目辦公樓首層鋼筋驗收會議。
會議紀要如下:
建設單位、設計單位、監理單位對施工單位的試驗報告及工程實體進行了檢查。
一、 施工單位作工作匯報:
(一)工程概況:
1、辦公樓基底面積為1648㎡,建筑面積5905.35 ㎡?;A(chǔ)結構形式為:人工挖孔樁、獨立柱基,條基;主體結構形式為框架和鋼結構;建筑層數為六層。
(二)施工情況如下:
1、 在施工作業前,我司項目部技術負責人對進場工人進行嚴格的`技術交底。
現場施工質量(軸線、標高、鋼筋下料尺寸、鋼筋的綁扎成型、模板安
裝的幾何尺寸,模板垂直度、主筋的保護層進行嚴格監控。
測結果合格。
4、 鋼筋原材料合格證、質保書齊全,抽復檢結果合格。
6、經自檢,軸線偏差符合規范要求,鋼筋型號、規格、數量、綁扎、焊接均符合設計及規范要求,模板截面尺寸符合設計和規范要求。本次提請驗收辦公樓首層鋼筋自檢合格,請參會單位予以驗收合格后并允許我司進入下一道工序施工。
二、監理單位:
進場材料質保書合格,并對進場原材料進行了見證取樣、送檢,其試驗結果合格;對地梁焊接接頭進行見證抽樣送檢,柱、梁、板、及樓梯鋼筋綁扎成型質量較好,鋼筋的規格、型號、根數、間距、節點錨固、保護層厚度等符合設計及規范要求;同意對辦公樓首層鋼筋進行驗收。
三、設計單位:
對相關資料進行了檢查,資料齊全。整個施工現場嚴格按照設計意圖,對鋼筋的綁扎、搭接長度符合設計及規范要求。梁、板標高以及模板的截面尺寸滿足規范要求。及個別搭接接頭位置需要整改,待監理檢查合格后進入下一道工序施工。
四、質監站:
對辦公樓首層鋼筋、模板、支撐體系進行了現場檢查,其鋼筋的規格、型號、根數、間距、節點錨固、保護層厚度等符合設計及規范要求;模板及腳手架支撐體系能滿足強度、剛度、穩定性要求;在澆灌混凝土之前需進行認真檢查。同意設計單位以及監理單位的意見。本次驗收合格,同意進入下一道工序施工。
五、建設單位:
在施工過程中應注意檢查保護層墊塊,鋼筋的搭接位置應按照規范要求施工。同意監理單位、設計單位、質監站的意見,同意本次驗收。
最后參驗各方意見:
工程資料基本與施工進度同步,做到了及時、真實、簽字基本齊全有效。 同意進入下一道工序施工。
2012年2月28日
時間:2015 年 12月 04日
地點:項目部會議室
參加單位及人員:詳見簽到表
主持人:劉拾祥
會議內容:
根據施工單位申請,業主、設計、監理對狀元小學二期綠化景觀及 配套工程進行竣工預驗收。
重慶市永茂園林工程有限公司:
一、工程概況:
本項目為狀元小學二期綠化景觀及配套工程,主要包括校區內車行道、人行步道、球場、鋪裝、構筑物土建工程,綠化工程,校區內燈飾照明相關電氣布置工程,現已按合同工期順利完成。我們均嚴格按照設計圖紙和國家規范進行施工,確保工程質量。
在業主、監理的大力支持下,經過我項目部的努力工作,景觀工程現已施工完畢。經自檢合格,具備驗收條件,現申請竣工報驗,有不足之處請各位專家不吝賜教,我項目部虛心接受各位專家的指導!
重慶市北碚區新城建設有限責任公司:
本次驗收參加人員及驗收流程符合要求?,F(xiàn)場施工情況整體良好,根據各分項的驗收結論及監理實測結果,本工程質量符合設計及驗收規范的要求,具備了初驗條件。
重慶湘順景觀設計有限公司:
經現場檢查,施工質量滿足設計要求,達到《城市綠化工程施工及驗收
狀元小學二期綠化景觀及配套工程竣工預驗收會議紀要規范》及相關技術規范要求,同意本次竣工預驗收。
重慶市中泰工程監理有限公司:
現場施工情況整體良好,但還是存在以下幾個問題;
1、現場欄桿未請相關檢測單位進行欄桿推力試驗檢測;
2、球場跑道塑膠廠家未提供相關合格的質保書;
3、現在因變更較多,設計單位應出具完整的設計變更單;
4、竣工圖要和現場實際情況一致;
5、現場有少許未施工完成的盡快完成。
本次預驗收結論:
經現場檢查,所施工的園林景觀工程,施工質量滿足設計要求,達到《城市綠化工程施工及驗收規范》及相關技術規范要求,并按規范要求提供相應的工程過程驗收、隱蔽及檢驗批等資料。具備工程交付使用條件,此次驗收評定為合格。
施工單位應按項目公司要求,對上述預驗收不足的項目進行整改,相關工程資料需同步補充齊備。
同意本次竣工預驗收。
狀元小學二期綠化景觀及配套工程竣工預驗收會議紀要
重慶市北碚區新城建設有限責任公司(簽章):
重慶湘順景觀設計有限公司(簽章):
重慶市中泰工程監理有限公司(簽章):
重慶市永茂園林工程有限公司(簽章):
鋼筋質量會議紀要篇二
為推行公司質量振興年,實現工程質量零缺陷這一暨定目標,鋼筋工其施工工藝水平必須滿足設計要求和國家規范標準要求。同時,作為其所屬的勞務公司有權利、也有義務保證工程項目質量的合格,因此,特制定以下條款內容,望鋼筋工在工程項目施工中嚴格遵守。
1、鋼筋加工必須使用已送檢合格的鋼筋,若使用未送檢的,涉及到所用的規格每種處500元罰款,且所下的料折現處理。
2、剪力墻、框架柱及梁板筋綁扎前,必須按設計要求的間距進行畫線,未按此要求的,剪力墻和框架柱每根處200元罰款、梁每條處100元罰款、板每塊處300元罰款。
3、板筋排布應從梁邊50毫米處起排、梁箍筋起箍位應從支座邊50毫米處起排、柱箍筋及剪力墻水平筋應從梁面上50毫米處起排,凡是不符合要求的處200元罰款(按點累計計算)。
4、主次梁交接處主梁上的箍筋應按設計要求綁扎,凡主次梁交接處主梁上無箍筋的,處200元罰款(按點累計計算)。
5、主次梁位置關系錯誤的處500元罰款并返工重做(按點累計計算)。
6、鋼筋綁扎其規格未按設計要求進行的,處500元罰款并返工重做(按點累計計算)。
7、鋼筋綁扎搭接長度超過規范要求50毫米的,處100元罰款;超過100毫米的處200元罰款;200毫米以上的,處500元罰款(按點累計計算)。
8、梁筋及柱筋縱向受力綁扎應滿扎,不得跳綁,凡跳綁的,每條梁或每根柱處200元罰款(按點累計計算)。
9、雙層雙向鋼筋網片或負筋未用馬鐙有效架隔的,每塊板處500元罰款(按點累計計算)。
10、梁柱核心區的箍筋未設置的或少設置的處500元罰款;設置了未綁扎的處200元罰款(按點累計計算)。
11、剪力墻及框架柱主筋位移10~20毫米的處200元罰款,超過20毫米的處500元罰款并采取技術措施處理,其處理所產生的費用自理(按點累計計算)。
12、鋼筋錨固長度應滿足設計及規范要求,當無法直錨時應采取彎錨或機械錨固,若仍采取直錨的,處500元罰款(按點累計計算)。
13、鋼筋間距、鋼筋保護層厚度應滿足設計要求,若在實體檢測中出現不合格點,處1000元罰款(按點累計計算)。后期處理所產生的費用由勞務承擔。
項目經理: 勞務負責人:
年 月 日 年 月 日
鋼筋質量會議紀要篇三
關于鋼筋焊接質量的自檢自查報告
公司技術管理部:
根據公司云三建[2016]109 號文《關于開展焊縫質量及壓力容
器壓力管道運行安全專項檢查的通知》,本項目積極響應文件精神,立
即組織項目部相關部門負責人傳達了文件內容,成立了自檢自查領導
小組:
組長:邵順(經理)、副組長:晏超(總工)
組員:徐榮輝(安全)、馬志剛(質量)、楊堃(試驗)、劉雙友
(工程部)
一、工程概況:
2 號中橋、k38+747 既比中橋、k41+213 核桃溝 1 號大橋。
二、施工情況:
現目前,本項目橋梁主要施工均為基礎及下部構造工程,上部構
造施工剛進入 t 梁預制施工階段,結合公司對鋼筋焊接及直螺紋套筒
連接質量的高度重視,本項目立即組織項目部相關負責人對施工現場
鋼筋加工及焊接質量進行了自檢自查。
三、自檢自查存在問題:
11 / 1.
1、樁基及墩柱鋼筋籠加工及安裝
(1)、主筋采用直徑φ32 圓鋼筋,連接方式為直螺紋套筒,存在車絲絲牙有斷絲現象,端頭有缺陷未切除。
(2)、車絲長度不符合設計及規范要求,端頭打磨隨意,連接后
兩端坡口頭未緊密貼合,嚴重影響其受力情況。
(3)、鋼筋籠按設計要求每 2 米設置一道加強箍,搭接焊單面長
度為 10d,雙面焊為 5d,存在燒傷、焊縫不飽滿及焊縫寬度不合格現象。
(4)、箍筋設計為φ10 鋼筋,設計要求采用綁扎固定,施工現場
存在點焊現象,致使造成燒傷,影響其使用質量。
11 / 2.
2、蓋梁鋼筋加工及安裝
(1)、鋼筋采用直徑φ32、φ25、φ12 圓鋼筋,連接方式為直螺
紋套筒及搭接焊,直螺紋套筒連接問題同樣存在樁基及墩柱出現的問
題。
(2)、彎曲部位焊接未除銹,致使焊接質量出現咬邊、氣泡、縫
寬、長度不合格等現象。
(3)、焊接部位較多,焊渣未清除,所使用焊機電流遠遠大于焊
條規定電流,燒傷現象普遍。
11 / 3.
3、t 梁鋼筋加工及安裝
25、φ16、φ12、φ10、φ8 鋼筋,截止 2016 年 8 月 30 日已預制完成9 片 t 梁。
(1)、每片 t 梁φ25 鋼筋設計均為 7 根,焊接均采用預彎搭接焊,總體質量上基本均符合設計及規范要求。
(2)、t 梁簡支端及連續端由于鋼筋較密集,鋼筋間距、綁扎及
焊接不符合設計圖紙及規范要求,表現為松動、燒傷、變形現象。
(3)、t 梁腹板馬蹄位置鋼筋加工尺寸與設計圖紙不符,保護層
11 / 4.
厚度不滿足設計規范要求。
(4)、φ10 鋼筋存在使用電焊燒斷及點焊現象,嚴重影響波紋管
(5)、波紋管定位未嚴格按照設計圖紙坐標進行安裝,偏差值超
過設計規范要求,線型不在一條軸線上。
四、存在問題原因分析
1、樁基及墩柱鋼筋籠產生缺陷的主要原因為?/p>
所使用機械部件老化,造成車絲受損,鋼筋原材端頭缺陷部位未
型號允許的電焊條。
2、蓋梁鋼筋加工及安裝產生缺陷的主要原因為?/p>
主筋加工下料長度及彎曲部位未嚴格按照設計圖紙要求進行加
工,焊條存放受潮或未使用合格焊條,操作人員未進行過專業知識培
訓,不具備電焊操作資格,未使用焊條烘箱及保溫筒,焊接作業時施
工人員為節省時間,私自加大電焊機電流,造成燒傷、咬邊、焊縫不
飽滿等現象。
3、t 梁鋼筋加工及安裝產生缺陷的主要原因為?/p>
鋼筋加工操作人員不熟悉圖紙或無責任心,下料時不嚴格按照各
種型號鋼筋加工區所標識的尺寸放大示意圖進行加工,致使組裝 t 梁
鋼筋時出現偏差現象,保護層厚度質量得不到保證。鋼筋焊接及點焊
未設置防護材料阻擋焊渣,以防燒傷波紋管,波紋管定位座標設計圖
11 / 5.
紙對每個節段尺寸已做出標識,安裝人員未認真執行尺寸標注定位。
五、整改措施
1、針對鋼筋直螺紋存在的問題,首先由材料部門負責人及各施
工區域負責人對所進場的鋼筋原材料進行驗收,提供出廠合格證后方
滿足車絲質量要求的重新購置。
2、鋼筋焊接質量控制嚴格執行上崗制度,操作人員須持有具備
專業工種操作證或經過相關部門培訓合格后方可進行焊接作業。焊接
人員必須配齊保護用品。
3、鋼筋焊接所使用焊條必須配備烘烤箱及保溫筒,以保證其焊
接質量,焊接時避免風吹雨淋等惡劣環境的影響,選擇適中的焊接電
流,使熔池達到一定的溫度,防止焊縫金屬冷卻過快,以使熔渣充分
浮出,操作人員熟練掌握操作技術,把握焊接速度,保證焊縫高度及
防止未溶合和漏焊。
六、今后打算
為響應集團及公司對鋼筋焊接及直螺紋套筒連接工藝質量的提
產品一律進行返工處理,對施工班組制定相應獎懲制度,從項目部各
施工負責人開始層層落實到具體操作人員,加強對施工操作人員的質
量教育認識,為確保進度、質量、安全目標實現必須保障技術力量和
11 / 6.
人員配備,并不斷提高全員的質量、安全、進度意識。嚴格執行“三
檢”制度,“工序交接制度”確保工程質量。
七、做得好的方面
11 / 7.
納保立交中橋樁基與墩焊接質量
直螺紋套筒連接加工成品
11 / 8.
嚴格控制保護層厚度 驗收制度
11 / 9.
t 梁鋼筋加工及安裝、規范設置保護層墊塊
檢查波紋管定位坐標
11 / 10.
t 梁預制波紋管定位線形順直
11 / 11.